Ищу конструкцию огнезащитной стенки (брандмауэра) между силовыми трансформаторами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу конструкцию огнезащитной стенки (брандмауэра) между силовыми трансформаторами

Ищу конструкцию огнезащитной стенки (брандмауэра) между силовыми трансформаторами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2009, 14:17 #1
Ищу конструкцию огнезащитной стенки (брандмауэра) между силовыми трансформаторами
ECM
 
инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28

Желательна схема без заглубления фундамента стенки в грунт, так как вода практически на поверхности и все конструкции перекашивает и рвёт
Просмотров: 5597
 
Непрочитано 05.02.2009, 14:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Какая огнестойкость нужна и какие размеры стены?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 14:39
#3
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


предел огнестойкости не менее 1,5 часов. Длина стенки 10 м, высота 6м, ну а ширина в зависимости от того какой материал здесь использовать
ECM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 14:48
#4
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Чтобы фундамент стенки не опирался на грунт, надо под стеной сделать балку, которую надо куда-то опереть. Можно сделать свайный фундамент, или еще что-то придумать.
Выложите схему подстанции.
А кто требует огнестойкость стены? Я делал подстанции, но никто этого не требовал...
Lexa_MK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 14:52
#5
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


огнестойкость требуется по ПУЭ: 4.2.212.
Разделительные перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч, ширину - не менее ширины маслоприемника и высоту - не менее высоты вводов высшего напряжения более высокого трансформатора. Перегородки должны устанавливаться за пределами маслоприемника. Расстояние в свету между трансформатором и перегородкой должно быть не менее 1,5 м.

Со сваями будет проблема, для копра нет места
ECM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 14:56
#6
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


На этом месте уже стоял брандмауэр, но стойки перекосило и плиты повываливались (см. фото). Пытались перевязать их по верху, но металл рвёт, получается металлолом. Расстояние между маслоприёмниками 1,85 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: бранд.jpg
Просмотров: 318
Размер:	164.3 Кб
ID:	15624  
ECM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:10
#7
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Судя по фото, стойки не так уж и сильно перекосило.
Стяните их металлом, но более мощным, чтобы не порвало, а фундаметны можно усилить, если крен усиливается.
Плиты можно поставить обратно, ели они соответствовали требуемой огнестойкости.
Lexa_MK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 15:39
#8
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


нет, стойки перекошены изрядно. Пытались их вернуть в изначальное положение, но кран 25тонник переворачивается.

Мои мысли такие, срубить эти стойки, и установить облегчённую конструкцию из АЦЕИДа прямо на землю. Но парус получается здоровый, боюсь как бы не унесло его
ECM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:47
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну дык всуньте горизонтально сэндвичи 150 мм, у них ЕI=180. R согласуйте с пожарниками.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 15:50
#10
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


может у кого нить есть типовой или серия по установке брандмауэров. Хотелось бы взглянуть как они делаются по уму. Или кто то сталкивался с их установкой
ECM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:55
#11
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Не соображу, что такое АЦЕИД.
Можно его закрепить к существующим фундаментам? Если он удержал бетонные плиты, то и его удержит.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:59
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Монолит! Сделайте монолитную диафрагму. Заодно завяжете стойки. %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 16:01
#13
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


АЦЕИД, типа ЦСП - дугоустойчивая плита. Фишка в том , что если крепить к существующим стойкам , то по весне они опять пойдут гулять и всё полопается. Да и длину плит подобрать давольно сложно, стойки все разбежались в разные стороны, а высота изрядная, не залезть
ECM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 16:03
#14
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Не соображу, что такое АЦЕИД.
Можно его закрепить к существующим фундаментам? Если он удержал бетонные плиты, то и его удержит.
фундаментов там нет, стойки тупо закопаны в землю
ECM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 16:21
#15
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Ну усильте грунт вокруг стоек, сделайте фундамент! Понимаю, не охота связываться с землей, тем более с таким уровнем грунтовых вод, но будет раз и навсегда! Заказчик всегда хочет, чтобы работу выполнили с минимумом затрат, но должна же быть золотая середина между стоимостью и надежностью!
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 11:47
#16
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Может выполнить пространственную металлоконструкцию из каких нибудь легких уголков (75х75) общей толщиной эдак с метр - чтоб поустойчивей. Может для устойчивости выполнить конструкцию в виде буквы "|------|" в плане. Потом обшить все это дело тем же ЦСП или неким вашим АЦЕИДом. Ну и без фундаментов (можно пару-тройку столбчатых) ниже глубины промерзания и песчаной обсыпки наверное никак не обойтись.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:10
#17
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


что то типо этого я и думаю, только в грунт не хочется зарываться. Думаю уложить несколько лежней ЛЖ-1,6 на грунт, а к ним приварить облегчённую металлоконструкцию. Существующие стойки естественно придётся срубить. Вот только расчёт на опракидывание надо производить
ECM вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 15:39
#18
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
только в грунт не хочется зарываться
Наверное придется. Все там будем

Цитата:
Вот только расчёт на опракидывание надо производить
Не самое сложное в этой жизни.
Мудерживающий>Мопрокидывающий*(1,5...10,5)
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 09:19
#19
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Наверное придется. Все там будем


Не самое сложное в этой жизни.
Мудерживающий>Мопрокидывающий*(1,5...10,5)
А коэффициент (1,5...10,5) от чего зависит?
ECM вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 15:48
#20
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Это коэффициент спокойного сна
Ксс=1,5 - спим относительно спокойно, иногда просыпаемся в холодном поту с мыслями о запроектированной конструкци
Ксс=10.5 спим глубоко, не ворочаясь, с улыбкой на устах. Сним красивых девушек на берегу лазурного моря.