Металлорукав взрывозащищенный

Закрытая тема
Поиск в этой теме
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 18:07 Металлорукав взрывозащищенный
#1
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Какие нормативные документы ссылаются на применение металлорукавов взрывозащищенных для слаботочных электрических сетей.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 19:19
#2
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Да никакие не ссылаются. А по способам прокладки проводок во взрывоопасных зонах см. ПУЭ Глава 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах, п. 7.3.118.
Классификация взрывоопасных зон - п.п. 7.3.38-7.3.53.

Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается применять кабели с ПЭ изоляцией.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 17:02 Молниезащита
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Спасибочки большое!