Предварительная оценка геологической ситуации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предварительная оценка геологической ситуации

Предварительная оценка геологической ситуации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2009, 14:59 #1
Предварительная оценка геологической ситуации
Ильнур
 
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,645

Просьба поделиться мыслями в самый ответственный момент в проектировании - распознование ситуации с грунтами и условиями основания под объект.
Объект - складское неотапливаемое здание 48х84, каркасное металлическое, двухпролетное 24+24м, ограждающие профлист, цоколь 1 м, качественной фактуры полы под продукцию (сосредоточенная нагрузка 4 тонны с шагом 1х1 м, плюс погрузчик соответствующий). Нагрузка от колонн на обрез до 70 тонн (в основном снег) по среднему ряду и до 40 тонн по крайним.
Геология будет позже, но есть данные по зданию в 25 метрах от этого места:
Насыпной с железками и камнями 1-3 м, линзы глины 1 м над суглинком, суглинок влажный, от полутвердой до текучепластичной, тяжелый, с фи=11 градусов, гамма 1,86 т/кв.м, с=0,11 кг/кв.см, Е=60 кг/кв.см., 7-11 м, глубже мергель полускальный 2-5 м и далее известняк скальный неразмягчаемый.
Про УГВ ничего нет. Промерзание 1.8 м.
Чтобы не терять время, принимаю решение например:под колонны А. одиночные фундаменты на суглинок (-3,00) и все, Б. буронабивные сваи диам. 400 от -1,6 до -6,6. Под полы - ?
Или как? Спасибо за мысли.
__________________
Воскресе
Просмотров: 8048
 
Непрочитано 14.04.2009, 15:21
#2
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы не терять время, принимаю решение
Я бы на вашем месте на торопился! Как бы не прикидывали, всё равно на 99%, после получения геологии и ещё каких-либо данных от смежников, будете всё переделывать. И получится еще обиднее, что не просто время потеряли, а сделали лишнюю и никому не нужную работу, переделывая которую, начинаешь понимать что проще было сделать с нуля при получении этих данных. Конечно можно надеяться что попадёте в 1 % Тем более грунты "бяка", без нормальной геологии смысла делать не вижу.
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 15:58
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Бяка, да... Был бы объект серъезный, бяку бы бякой и посчитали. А то склад... Заказчик просто не сдастся, будет фантазировать.
Смежников особо не будет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 16:20
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Судя по данным, текуче-, мягкопластичный суглинок расположен в верхней части слоя. Размягчается фильтрационными водами через насыпной грунт. Похоже, что придется делать сваи. и с промполами по грунту проблемно будет. Может выполнить доп. кусты с балками между ними и по ним уже плита пола.
Ну, это так - глядя в чистое небо.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 16:54
#5
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заказчик просто не сдастся, будет фантазировать.
Во-во!!!
Offtop: Конкретно привожу пример: делали стадию П (ну или как это теперь называется, короче утверждаемую часть), ситуация примерно такая же как у Вас. Короче металлисты прикунили каркас (по одной из серий) склад , дали нагрузки на фундаменты. Прикинул фундаменты (столбчатые) начали прорабатывать и получилось 6 типоразмеров. Короче, в итоге заказчик надумал купить лёгкий модульный каркас склада комлектной поставки на одном из трубных заводов. Под это всё нужна только фундаментная плита, которая является одновременно и полом и опорой под каркас. Вторая "гениальная" мысль была в замене монолитной плиты на дорожные плиты Вобщем весело живём
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:06
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просьба поделиться мыслями в самый ответственный момент в проектировании - распознование ситуации с грунтами и условиями основания под объект.
Объект - складское неотапливаемое здание 48х84, каркасное металлическое, двухпролетное 24+24м, ограждающие профлист, цоколь 1 м, качественной фактуры полы под продукцию (сосредоточенная нагрузка 4 тонны с шагом 1х1 м, плюс погрузчик соответствующий). Нагрузка от колонн на обрез до 70 тонн (в основном снег) по среднему ряду и до 40 тонн по крайним.
Геология будет позже, но есть данные по зданию в 25 метрах от этого места:
Насыпной с железками и камнями 1-3 м, линзы глины 1 м над суглинком, суглинок влажный, от полутвердой до текучепластичной, тяжелый, с фи=11 градусов, гамма 1,86 т/кв.м, с=0,11 кг/кв.см, Е=60 кг/кв.см., 7-11 м, глубже мергель полускальный 2-5 м и далее известняк скальный неразмягчаемый.
Про УГВ ничего нет. Промерзание 1.8 м.
Чтобы не терять время, принимаю решение например:под колонны А. одиночные фундаменты на суглинок (-3,00) и все, Б. буронабивные сваи диам. 400 от -1,6 до -6,6. Под полы - ?
Или как? Спасибо за мысли.
Ильнур, в Вашем случае я бы одним из первых вариантов рассмотрел вариант с фундаментной плитой (не смотря даже на значительные пролеты) т.к. приоритет по нагрузке явно не за колоннами, а за полами.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:34
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


полы можно и по щебеночно-гравийной подушке запалить.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 20:09
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Ильнур, в Вашем случае я бы одним из первых вариантов рассмотрел вариант с фундаментной плитой (не смотря даже на значительные пролеты) т.к. приоритет по нагрузке явно не за колоннами, а за полами.
К тому же полы будут высококачественные, и будут основным эксплутационным элементом. И по полам будут судить об умнике-проектировщике.
Каркас-то податливый, реакции на подвижки не заметны.
По каркасу единственное - заказчик будет недоволен, что котлованов нарыли. Как насыпные сваей пройти?
4 и 6:
Цитата:
полы можно и по щебеночно-гравийной подушке запалить.
Надо наверно с заказчиком погуще пообщаться. Вдруг замена для них не проблема.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 10:18
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"Радостные" вести с полей - сообщили, что слой насыпного грунта около 6 м, с опилками и пр. Будут исследовать под сваи.
Пока такая картина. Скоро будет отчет. Просьба спецам периодически заглядывать сюда и говорить что-нибудь умное или дельное. Руководство уже требует кол-во и марку свай .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунты.jpg
Просмотров: 199
Размер:	37.5 Кб
ID:	19972  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 17:24
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Радостные" вести с полей - сообщили, что слой насыпного грунта около 6 м, с опилками и пр. Будут исследовать под сваи.
Пока такая картина. Скоро будет отчет. Просьба спецам периодически заглядывать сюда и говорить что-нибудь умное или дельное. Руководство уже требует кол-во и марку свай .
Ильнур,
раз уж Вы, по не понятным для меня причинам, скептически относитесь к варианту плитного фундамента и склоняетесь к свайному варианту,
не забудьте учесть при расчете отрицательное трение по поверхности свай от уплотнения слоя насыпи и полезной нагрузки на полы (п. 4.11 СНиП 2.02.03-85).
Возможно, что именно эти составляющие будут играть главную роль при определении длины и кол-ва свай, а не 70т, которые придут на фундамент с верхушки.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 19:33
#11
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Возможно, что именно эти составляющие будут играть главную роль при определении длины и кол-ва свай, а не 70т, которые придут на фундамент с верхушки.
+ момент в 1M=7 т*м при N=39т, куст раздвигать хорошо придёться, иначе на выдёргивание не прокатит, при таком насыпном слое.
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 08:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
скептически относитесь к варианту плитного фундамента и склоняетесь к свайному варианту,.
Ни в коем случае не склоняюсь к сваям. Мне интересны любые варианты. К сваям склоняются изыскатели. Я задание не составлял. И плотно с ними не работаю.
Все будет определяться стоимостью. Конечно при этом роль сыграют и возможности подрядчика.
Кстати о плите - под плиту же нужны данные по насыпному. Кстати, уже не 70 тонн, а 95 - см. рисунок.
Beginer
Цитата:
куст раздвигать хорошо придётся
а не заменить ли насыпной на 2,5 м ПГС-ом под ряды колонн, а подошвы столбчатых заглубить на 1,5 м? А под полы - на ПГС 1 м?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.05.2009 в 08:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:21
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ильнур - безусловно, многое будет зависит от результатов инженерно-геологических исследований, включая состав и сложение насыпного грунта, способы отсыпки, продолжительность самоуплотнения, уровня ответственности проектируемого здания и т.д. Необходим, если решили на насыпном и штамповый модуль деформации. Проблема может возникнуть, если в задании на проведение ИГИ не было указано на определение дополнительных характеристик насыпного грунта, кроме плотности, вида и его мощности... Тем более, если изыскания выполняются для варианта свайных фундаментов. "Склоняются изыскатели", оно и понятно - полный комплект характеристик для насыпного грунта - тот еще геморой, а по прибавочной стоимости не восполняет увеличение трудоемкости...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:38
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Проблема может возникнуть, если в задании на проведение ИГИ не было указано на определение дополнительных характеристик насыпного грунта, кроме плотности, вида и его мощности...
Да, верно, в этом и будут проблемы.
В связи с этим возникают два вопроса:
1. Если слой насыпного 6 (!) м, почему изыскатель не должен (не обязан) автоматически рассмотреть использование насыпного? Хотя возможно в отчете будет запись: "рассмотрено, никак нельзя..."
2. Хорошо, изыскатель склоняется к сваям - значит, подразумевает возможность беспроблемного устройства свай, т.е. прохождение насыпного. Какую конкретную технологию устройства свай можно назначить при наличии 6м насыпного слоя из " шлака, формовочного песка (рядом литьевое производство), железа, досок, бытовых отходов, бетона, технической резиной, глиной"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:39
#15
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати о плите - под плиту же нужны данные по насыпному. Кстати, уже не 70 тонн, а 95 - см. рисунок.
Beginer а не заменить ли насыпной на 2,5 м ПГС-ом под ряды колонн, а подошвы столбчатых заглубить на 1,5 м? А под полы - на ПГС 1 м?
Мне кажется сваи тут будут в самое то! (Не забудьте что у вас по соседской геологии слабый подстилающий слой имеется). Ксли сваи, то тогда особо ростверком можно не заглубляться . Ростверки вывести на отм. -0,150, толщиной по расчёту + противопучинистые мероприятия + утеплённая отмостка (или заглублять на 1,8м). А под полы ж.б. плита + 0,5 метра ПГСа + утепление. Я думаю где-то так!
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:51
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Мне кажется сваи тут будут в самое то! (Не забудьте что у вас по соседской геологии слабый подстилающий слой имеется). Ксли сваи, то тогда особо ростверком можно не заглубляться . Ростверки вывести на отм. -0,150, толщиной по расчёту + противопучинистые мероприятия + утеплённая отмостка (или заглублять на 1,8м). А под полы ж.б. плита + 0,5 метра ПГСа + утепление. Я думаю где-то так!
1. "Обрез" ростверка на -0,62 м. Склоняюсь к простому доброму заглублению. Здание неотапливаемое.
2. Полы - пирог принял такой: 70 мм В30 с упрочнением поверхности, 180 мм В15 с армированием по низу с картой швов 6х6 м, а ниже... Тут есть нюансы. СНиП полы не велят ПГС под такие полы, а велят на грунт с вдавливанием в грунт на 40 мм щебня. Как это дело обойти, пока не придумал. А надо обойти, ибо грунт не тот, да и СНиП некорректен (мне кажется). Или я не так читаю.
Хотелось бы уплотнить катками насыпной и дать слой ПГС (так же с уплотнением) примерно 100 мм.
3.
Цитата:
сваи тут будут в самое то
да, но есть вопросы технологического характера - см.п.14.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:53
#17
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ильнур - изыскатели при варианте свайных фундаментов подразумевают: за то-же время, затраченное на проведение доп.исследований насыпного грунта (штампы, шурфы, стат обработка, изменчивость, выделение ИГЭ и т.д.) можно првести полный комплект исследований на "нормальном грунте" без заморочек. Вторя причина - безусловно, понимают, что надежность определенных им характеристик насыпного грунта и проектрование по представленным данным мягко говоря чревато. Сваи же "изменчивость и неоднородность" снивелируют... Но это не вина, а их беда...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:55
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
это не вина, а их беда...
Согласен, беда - риски большие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:22
#19
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Предсказать осадки фундаментов мелкого заложения с опиранием на такую каку, а тем более разность осадок невозможно. Арматуру фундаментной плиты вы тоже подобрать не сумейте. Я бы сваи сделал, забивные, буром там ковырять скорей всего бесполезно, а вот пробную забивку провести можно. Если включения в насыпном грунте на самом деле серьезные и заглубить сваю не представится возможным, тогда остается один вариант замена насыпного грунта, на, скажем, песок средней крупности с послойным трамбованием. В принципе как то была у меня авантюра с заменой примерно такого же дрянного грунта только в приделах активной зоны под фундаментом ну и по площади разуметься, ничего стоит, но там нагрузки от колонн значительно меньше были.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:24
#20
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. да, но есть вопросы технологического характера - см.п.14.
Можно забивные применить, а если есть сомнения по забивке через насыпной слой, то заложить на всю его толщину лидерное бурение. Можно буронабивные, опять же в зависимости от возможностей местных подрядчиков и наличия в районе материалов и естествеено цены. А на насыпной грунт, моё мнение, сажать можно только неответственные сооружения или когда нагрузки совсем примитивны, т.к. случись чего, долго можно разбираться кто виноват Вы, неправильно приняв решение, или геологи, которые характеристики грунтов неверные дали. С другой стороны, геологи тоже не дураки и завышать характеристики вряд ли будут. Но останусь при своём
Beginer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предварительная оценка геологической ситуации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск