| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стыковка вертикальной арматуры в стенах
Инженер строитель
Москва
Регистрация: 24.02.2005
Сообщений: 396
|
||
Просмотров: 9355
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 19.09.2007
СПб/Волгоград
Сообщений: 29
![]() |
Формально - это может относиться к чему угодно. Это относиться и к стенам. Ну еще при стеновой схеме такое допущение может прокатить, но при рамно-связевой, в диафрагмах, особенно при шаге колонн 6 метров - ни-ни. Но правильный вариант №2.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396
|
Всем спасибо
В пособии по конструировнию П. 2.45 В поперечном сечении элемента стыки рекомендуется располагать по возможности симметрично. П. 2.47. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, по длине элемента располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлестки lн, должна составлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры при стержнях периодического профиля и не более 25 % при гладких стержнях. п. 3.45. При армировании колонн вязаной арматурой стержни периодического профиля при их числе у растянутой грани сечения больше двух стыкуются в двух уровнях. Выпуски из фундамента следует назначать с таким расчетом, чтобы стержни большей длины и большего диаметра располагались по углам поперечного сечения подколонника. (Правда речь не о стенах) |
|||
![]() |
|
||||
В пособии к СП 52-101-2003 есть еще пункт 5.38, а там 9-й абзац:
"Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента а равным 2,0." Т.е. согласно этому пункту все выпуски можно назначить одинаковой длины, равной 2Lан, лишней арматуры при этом не потратится.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Не к растянутым элементам, а к растянутиой арматуре.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Эт точно. Проблема в том, что в внецентренносжатых элементах здания, к которым как правило относятся стены, растянутой арматуры скорее всего вообще нет. И если даже есть, то не очень много; львиная доля арматуры скорее сжатая, а не растянутая. Поэтому если длину перепуска арматуры принять равной длине анкеровки, никаких негативных последствий от этого не будет. А если принять с К=2, то тем более.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
2 troja
Ваш случай подходит для здания расчитанного без ОСОСБЫХ нагрузках. В сейсмоактивном районе растянутой арматуры в стенах вдоволь.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Так это совсем другое дело! По таким ситуациям специальные главы СНиПа разработаны были в своё время с перечнем необходимых мероприятий и т.д.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стыковка арматуры на ванной сварке | Denis321 | Железобетонные конструкции | 16 | 06.03.2024 12:14 |
стыковка арматуры при помощи обжимных муфт | nmr | Железобетонные конструкции | 65 | 18.02.2020 16:52 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? | VG | Железобетонные конструкции | 21 | 01.04.2005 13:32 |