Непрочитано 16.04.2009, 15:22 #1
Кондуктор для укруп. сборки М/К
Andy07
 
Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6
 
Уфа
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 23

Хай! Разрабатывал ли кто кондукторы для укрупнительной сборки ферм пролет 36м высота 3м и для укрупнения колонн длиной около 35м. К сожалению ни весов ни сечения не известны так же не известно как придут с ЗМК но по логике наверно по 12 м. известно только что шаг колонн 12, пролет 36 и будут работать 2 мостовых крана грузоподъемностью по 120тн Если есть дайте скатать плиз..
Просмотров: 3636
 
Непрочитано 16.04.2009, 15:58
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Да какие кондукторы... Ровная чистая площадка (лучше бетонная под навесом) и грамотных людей...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 16:29
#3
Andy07

Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6
 
Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Сообщений: 23


вот вот с последним пока проблемы)) а бетонное основание на весь комплекс 120мх96м как -то.. и постоянно перекладывать тож не ахти
Andy07 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 22:52
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Зачем 120х96? Достаточно 40х6. Бетонное - это желательно. Главное - ровно и чисто. Можно и дорожных плит настелить. И автокран постоянно должен жужжать - кантовать, перебрасывать и др...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 08:14
#5
Andy07

Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6
 
Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Сообщений: 23


не получится так... чтоб кантовать нужны зазоры для прохода стропов да и площадку до ммов не выведешь, ну не зря же древние кондуктора придумывали.. может кто книжку умную подскажет?
Andy07 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2009, 09:16
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вы все буквально понимаете. На бетон же будут выложены подставки, бруски и др....
Почитайте МДС 53-1.2001. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 3.03.01-87).
Вот люди на чем варят (1). Или Вам надо вот такой? (2)
вас видимо устроят только рабочие чертежи, прошедшие экспертизу...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стенд.jpg
Просмотров: 322
Размер:	110.3 Кб
ID:	19005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тоже стенд.jpg
Просмотров: 300
Размер:	48.0 Кб
ID:	19006  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 10:19
#7
Andy07

Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6
 
Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почитайте МДС 53-1.2001. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 3.03.01-87).
Огромное спасибо много полезного прочел, но вот кондукторы по ходу придется самому прорабатывать.. у прораба была мысль на отрезки труб 1020 толстостенной укладывать отдельные секции и стыковать их, чтоб сварщик мог "потолок" варить без кантовки колонны краном.. но смущает что даже если какие нить башмаки предусмотреть то все равно покатится.. и ферму тоже желательно стоя собирать чтоб тоже лишний раз не переворачивать 36 метров как никак...

ППРковцы ну киньте плиз чертежик или ТК)))
Andy07 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кондуктор для укруп. сборки М/К

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42