Ошибки в справочной литературе.
Инженер-строитель
Киев
Регистрация: 02.06.2005
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 6511
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Да, неприятно сталкиваться с такими вещами, тем более в нормативно-справочной литературе.
Я недавно обнаружил ошибку в "новом" СП 53-102-2004 (Общие правила проектирования стальных конструкций), при расчете сжато-изгибаемого элемента, к-т снижения допускаемых напряжений "ФИеху" (формула 102) получился значительно больше единицы, чего не должно быть. Как следствие, критическая сила для стержня полученная по "старому" СНиПу и по "новому" СП отличается в разы. Решил по этому вопросу отзвониться разработчикам (ЦНИИСК). Там меня поблагодарили ![]() Разговаривал по этому вопросу с одним гуру, так он мне сказал, что раньше, когда только начал выходить СНиП СК, в нем было просто огромное количество опечаток, но все они оперативно исправлялись, в результате сейчас имеем вполне рабочий документ. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26
|
Сталкивался конечно, все справочники в той или иной степени этим грешат, да что справочники, в СНиПах ошибаются.
Например СНиП 2.01.07-85* стр,22-23 приложение 2. в формуле расчёта приведённой массы крана пропущен множитель(см рис ,правка моя) . В этом виде формула вошла в Справочник проектировщика "Металлические конструкции", 1998-1999, под ред. В.В. Кузнецова и не только туда наверное. [img][/img] [ATTACH]1118377874.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26
|
Цитата:
P.S. Правильная формула была найдена в серии 1.400-10/76 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Так что множитель верный, да нет там... это не ошибка, просто перевод из тонн в кН.... Вероятно в серии сразу дана формула для вычисления данной силы в тоннах.... |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Да, точно, был не прав.
В Снип я не смотрел, а ориентировался только на приложенную страницу, чего со снипами делать никак нельзя ![]() Все-таки, не понимаю я разработчиков снипов. Измерять массу в кН - это изврат какой-то ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Русским по белому написано: F=mv2/f здесь числитель имеет размерность энергии, а знаменатель перемещения, соответсвенно результат будет в размерности усилия - т.е. в кН... Такое ощущение что у нас СНиПы разные.... Ошибки в СНиП бывают, но здесь не тот случай.... |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Пардон, Евгений.
Неправильно понял ваш предыдущий пост. а снип ругал зря - лень было пойти в соседнюю комнату, а сейчас открыл его - масса в тоннах, сила в кН, и никаких множителей не надо. В общем, - урок мне - надо лучше думать о разработчиках снипов ![]() В догонку - одна нестыковка с снипах по сейсмике и старом снипе по ж/б. В снипе по сейсмике п. 3.52 требуется умножать ksi_r на 0.85. С учетом того, что в Снипе по ж/б 2.03.01-84 ksi_r обозначена относительная высота сжатой зоны бетона, смысл этого умножения абсолютно невнятен и я долго ломал голову - на фига это нужно. Слава богу, что мой дотошный коллега раскопал и объяснил мне, что предыдущем снипе по ж/б (75 -го года) обозначение ksi_r использовалось для совсем другой величины, которая в 2.03.01-84 обозначена как omega. Для нее как раз такое умножение осмысленно. Когда писали Снип по сейсмике (81 год) - действовали еще старые нормы, а в 84-ом году, когда вышел новый снип по ж/б в снипе по сейсмике ничего не стали менять. |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
СП 53-102-2004
табл. О.1. :!: формула О.3. - в левой части нехватает множителя L (длина участка) перед корнем :!: формула O.4. - в левой части вместо слагаемого 0.6*sqrt(k) должно быть 0.6*L1/sqrt(k) ps. имелась ввиду электронная версия СП, печатной у меня нет, может там и верно все
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Сообщений: 41
|
Насчёт Справочника по металлоконструкциям под редакцией
Кузнецова.Мне пришлось сталкиваться с формулами расчёта металлического цилиндрического гор. резервуара.Как были ошибки в формулах расчёта моментов в опорном кольце диафрагмы жёсткости в справочние Мельникова так они и перекочевали в спр.Кузнецова. Считаю правильные формулы у Лессига.
__________________
Дончанин |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Вот ведь. А если что либо случится с конструкцией посчитанной по "неправильной" формуле?
Ведь так можно и на наы попасть. Кто вообще должен нести за это ответственность. Ведь не дело инженера выводить формулы и доказывать теоремы. У него есть справочник которому он должен доверять. Да согласен, есть ляпы которые можно обнаружить. Но ведь за всем неуследишь. Да и не будешь каждую формулу сверять по трем книгам, когда обьект Горит.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ivan.spb
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |