Ищу Снип пожарная вентиляция - тепловой расцепитель
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2027
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
В п.3.1.19 ПУЭ говорится: "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов...)."
Существует СНИП 41-101-2003 ( Отопление, вентиляция и кондиционирование), где в пункте 12.2 сказано, что “…в цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать.” Взято отсюда http://forum.abok.ru/index.php?showt...E8%F2%E5%EB%FC |
|||
![]() |
![]() |
|