Армирование поперечной арматурой плитного ростверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование поперечной арматурой плитного ростверка

Армирование поперечной арматурой плитного ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2009, 10:31 #1
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка
naden
 
инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 66

Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Как вы полагаете, нужно ли мне армировать плиту на сваях высотой 300 мм хомутами (здание двухэтажное с подвалом, шаг колонн 6х6, каркас монолитный, нагрузки на центральные колонны около 120 т, под колоннам сделано усиление ростверка толщиной 300 мм, т.е. полная высота 600 мм) если:
1)по продавливанию плита проходит (несущая способность плиты из бетона В25 при продавливании центральной сваей около 50 т, а нагрузка на сваю 20 т)
2) а при расчете на поперечную силу - поперечная сила,воспринимаемая бетоном 14 т/м. Мозайки усилий в ПК Лира показывают, что в плите, над сваями Qx, Qy около 20 т/м. Т.е. вроде бы армировать надо.
3) когда я задала АЖТ в узле сопряжения сваи и плиты (элементы плиты над сваями удалила) поперечные силы уменьшились до 8-11 т/м и в Лир-АРМ поперечное армирование плиты исчезло.

Я понимаю конечно, что уже сто раз все спрашивали, нужно ли армировать по поперечной силе в плитах, если продавливание проходит, но так и не пришла к выводу нужно или нет.
Просмотров: 5693
 
Непрочитано 15.08.2009, 13:04
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
по продавливанию плита проходит (несущая способность плиты из бетона В25 при продавливании центральной сваей около 50 т, а нагрузка на сваю 20 т)
А как считали, что получили такие маленькие значения? При высоте плиты 600 мм на продавливание тонн 200-300 выдерживает вроде(?)
Цитата:
а при расчете на поперечную силу
Плита, сваи, колонны... какие поперечные силы? Куча продавливаний..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 13:18
#3
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Для продавливания средними сваями 300x300 мм плиты высотой 300 мм:
F = a*Rbt*u*h0=0.95*(0.3+0.25)*4*0.25=0.52 МН=52 т.
А если посчитать по формуле 72 Пособия по проектированию жб:
Q =( fb4*Rbt*b*h0^2)/c = (1.5*0.95*1*0.25^2)/(2.5*0.25)=0.14 МН = 14 т
Т.е. получается, что вроде как поперечная арматура требуется, так как Q у меня около 20 т.
naden вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 14:38
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
А если посчитать по формуле 72 Пособия по проектированию жб:
Вы уж определитесь - у Вас продавливание или поперечная сила? Откуда она там?..
F = a*Rbt*u*h0=0.95 - что за 0.95?.. Не бывает такого значения в этой формуле.
У меня так получается: 1*10,5*220*25=57,750кгс (все в сантиметрах и кгс, примерно), если уж считать по старому пособию к СНиПу, а не по СП.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 16:15
#5
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


0.95 МН - это Rbt с коэффициентом jb2=0.9.
У вас получилось тоже самое, только без коэффициента 0.9.
А что значит определиться продавливание или поперечная сила?
Я думала, что необходимо 2 расчета проводить: и на поперечную силу - расчет по наклонным сечениям, и по продавливанию.
Это кстати написано в Пособии по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений, п.2.1:
Расчет по прочности плитной части ростверков под сборные железобетонные колонны производится: на продавливание колонной; продавливание угловой сваей; по прочности наклонных сечений на действие поперечной силы; на изгиб по нормальному и наклонному сечениям; на местное сжатие (смятие) под торцами колонн.
Там конечно речь идет о столбчатых ростверках, но смысл остается тот же.
naden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование поперечной арматурой плитного ростверка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка. Andr65 Основания и фундаменты 24 29.09.2010 18:01
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. Dmitij Мономах 2 04.06.2009 09:22
проектировании стыков сваи (буронабивная) и плитного ростверка ksv87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 00:22
Расчет плитного ростверка для диплома gss Основания и фундаменты 1 14.05.2008 00:41