Доброе утро.
Я думаю однозначного ответа нет, но обмазочная - типа битума должна быть в любом случае (ИМХО). Есть пару примеров в личной практике - "сажаем" здание в воду, УВГ примерно 2м выше пола, закладываем рулонную гидроизоляцию, (КАК ОНИ ЕЕ ДЕЛАЮТ не знаю, но весной стоит вода, а если учесть что площадь порядка 2000м2 - можно плавать на байдарках ![]() С тех пор стараемся (у себя в конторе) предупреждать заказчика о возможных последствиях рулонной гидроизоляции, и если он согласен - применяем добавки, но после подсчета суммы - оч.многие от этого отказываюся. А так. как влюбом случае будут рабочие швы т.е. слабое место, добавки не спасают сразу, приходится их обрабатывать еще раз, хотя конечно существуют различного рода шпонки, профили и т.п. для таких мест, но это как мне кажется не для наших строек. все ИМХО Последний раз редактировалось Дмитрий063, 24.08.2009 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вода - очень текучая жидкость. Просачивается в любую маленькую дырдочку быстро и в любых количествах.
Поэтому одни только добавки конечно не помогут, если ВСЕ (снизу, с боков до уровня вод, ну как лодка или кастюля ![]() Рулонная или обмазочная так же не помогут, если не образуют ТАКУЮ же герметичную систему. Чтобы образовалась герметичная система, обмазка, рулоны или мембрана должны быть качественными (дорогими), работы по их намазыванию или склеиваниюи наклеиванию должны выполняться сверхкачественно (задорого), чтобы не осталось НИ ОДНОЙ ДЫРДОЧКИ, контроль - жесткий. Резюме: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Нужно потратиться на создание ГЕРМЕТИЧНОСТИ. Например, едет 50-и тонная фура с 16-ю колесами, прикрученными каждое 12-ю гайками гидрогайковертом. Попадает гвоздик в одно (разумеется внутреннее ![]() А с заказчиком надо разговаривать, демонстрируя, как ма-а-а-ленькая НЕВИДИМАЯ дырочка в сосуде приводит к заполнению всей кастрюли, причем гораздо быстрее, чем думалось.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если в конструкции есть шов (любого рода), не выполненный по специальной схеме (с гидрошпонкой и т.д.) и качественно, то при небольшой подвижке образуется дырдочка, какая бы добавка ни была. Добавка же в материале, а не в шве...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Если говорить о создании герметичного подвала, то меньше всего я положился бы на рулонный материал... Не добьётесь вы швов, способных выдержать напор, а не просто влажность.
Добавки... Видимо имеется виду проникающая гидроизоляция. Она просто поднимает W слоя бетона (несколько см) От W2 до W6 например, от W4 тоже до W6. А от 8 вовсе не подниме. Ибо для работы нужны поры. Насколько можно её применять это вопрос. Вопрос анологичный вопросу "можно ли использовать бетон W6-8 вместо гидроизоляции". И ещё: такая гидроизоляция не защитит от фильтрации в трещинах! Грамотно применёные обмазочные надёжней всего. Если не хочется возиться с битумными, то есть есть приличный выбор более современных материалов: как эластичных трещиностойких обмазочных, так и жестких износостойких. П.С. Ещё выбор зависит от доступа к конструкции: проникающая гидроизоляция эфективна при негативном давление воды, обмазочная только при давление со стороны, где наносится слой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Это верно. Сейчас столько материалов, что все зависит только от квалификации строителей.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
Дмитррр, я имею ввиду не проникающую, а именно добавку.Возьмем к примеру Кальматрон- http://www.imgalsa.lt/str-ru-1/. Данная добавка позволяет повысить W на 2-3 ступени.
Теперь попробуем сузить,а точнее разделить вопрос на 3 направления: 1- здание с подвалом(и УГВ выше подошвы ) 2- здание без подвала 3- бетонные полы по грунту(например в пром. здании) Мои рассуждения: 1 случай- обеспечить полную герметичность используя добавки сможем только в случае обеспечения отсутствия трещин(что приведет к увеличению армирования),защиты раб.швов гидрошпонками и повышенным требованиям к выполнению бетонных работ. по сравнению с добавками стоимость работ(+материал) по рулонной гидроизоляции приб. в 3 раза дороже. Но повышенный расход арматуры и качество работ.... перекроет выгоду применения добавки. Вывод- в данном случае добавки применять нельзя. 2 случай- здесь(да и в 1 случае) необходимо обеспечить стойкость бетона к агрессивным воздействиям грунта и воды. Позволяет ли добавка это обеспечить? 3-? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Эта добавка и есть то же самое вещество. Только добавляют её в момент приготовления бетона, а не после. И дейтвие такое же. W0-W2 сильно улучшает, W8 практически не улучшает. С таким же успехом можно порекомендовать пластифицирующую добавку. Она тоже улучшит и прочность, и уменьшит кол-во пор, и повысит водонепроницаемость. Только думаю, более равномерно по шкале водонепроницаемости. С добавкой или без, но вопрос сводится к Применим ли
Бетон W12 как первичная гидроизоляция |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Да, но смотря какая и смотря сколько Вы готовы за это платить?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
-=Xaoc=-, я то сам проектировщик, и мой интерес в том, ЕСЛИ МОЖНО? применять, то будет ли это ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО?. Причиной интереса к этой проблеме стало то, что заказчики все чаще сами стали предлагать использовать добавки вместо обычной гидроизоляции.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Повышаем добавкой с W6 до W8
Стоимость этой добавки обойдется ок 500 р/м3 Если заказываем товарный бетон. Стоимость W6 ок 2900 руб/м3, стоимость W8 3000-3200 руб/м3 Итого вывод - если есть рядом завод то невыгодно. Если делаем бетон сами, то выгоду можно найти. ps/ Американцы в 50-х годах именно и для этого выдумали пенетраты, чтобы удешевить бетон при изготовлении резервуаров с водой в Неваде |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетон W12 как первичная гидроизоляция | cipollino | Железобетонные конструкции | 27 | 12.11.2015 13:18 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
Бетон В20 или В15? | FRANC | Железобетонные конструкции | 5 | 28.06.2006 14:37 |