Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире
Askarov
 
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Махачкала
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 725

Здраствуйте. У меня возник вопрос о моделирование граничных условий. К примеры создавая фундаментную плиту граничными условиями по оси Z служат коэф постели С1-С2. Если использовать законтурные конечные элементы будут ли они заменять связи по Х и У?
Просмотров: 3349
 
Непрочитано 15.09.2009, 20:52
#2
Андрей 5000

Гл. Инженер
 
Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Здраствуйте. У меня возник вопрос о моделирование граничных условий. К примеры создавая фундаментную плиту граничными условиями по оси Z служат коэф постели С1-С2. Если использовать законтурные конечные элементы будут ли они заменять связи по Х и У?
На самом деле интересный вопрос, но нельзя еще забывать и про углы поворота
Андрей 5000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 11:40
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Андрей 5000 Посмотреть сообщение
На самом деле интересный вопрос, но нельзя еще забывать и про углы поворота
А вы пробовали это сделать?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 15:00
#4
Pooh


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 164


нет, не будут. Законтурные элементы учтут работу грунта за пределами плиты.
Pooh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 15:34
#5
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
нет, не будут. Законтурные элементы учтут работу грунта за пределами плиты.
Т.е. при их помощи можно создать боковое давление грунта?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 19:02
#6
Pooh


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 164


Нет, с их помощью нельзя учитывать давление грунта. Советую Вам не гадать, а почитать теорию.

Законтурные элементы учитывают работу грунта за пределами контура плиты. Это значит что в крайних узлах плиты с законтурными элементами жесткость основания бутен несколько больше (вдоль линейного направлении Z и поворотного UX и UY) чем без них.
Pooh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 17:37
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


А в каких случаях нужно учитывать работу грунта за пределами плиты
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2010, 18:31
#8
Dr.Braun


 
Регистрация: 03.03.2009
город N
Сообщений: 43


Вопрос от чайника. А как задаются законтурные элементы?
Dr.Braun вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 08:27
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
А в каких случаях нужно учитывать работу грунта за пределами плиты
Когда грунт обладает достаточной распределительной способностью.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
стыковка арматуры при помощи обжимных муфт nmr Железобетонные конструкции 65 18.02.2020 16:52
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33