Буроинъекционные сваи малого диаметра (до 220-го) в условиях сейсмики
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроинъекционные сваи малого диаметра (до 220-го) в условиях сейсмики

Буроинъекционные сваи малого диаметра (до 220-го) в условиях сейсмики

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2009, 12:13 #1
Буроинъекционные сваи малого диаметра (до 220-го) в условиях сейсмики
shevtsov_maxim
 
инженер ПТО
 
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 154

Уважаемые коллеги,
вот возникла проблема с расчетом буроинъекционных свай (с уширениями ствола до 2d). Имеется Ж/Б подпорная стенка под опорную часть которой необходимо выполнить фундамент из свай (массивный ж/б остов выполнить возможности нет). Отягчающее условие при расчете - необходимость считать сваи на сейсмические воздействия (7 баллов). Для устройства свайного основания под опорную часть подпорной стены невозможно использовать крупногабаритную установку (Bauer и т.д.), поэтому приходится применить буроинъекционные микросваи. В СНиП 2.02.03-85 п 11.9. есть четкое ограничение:"применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах...при этом диаметр свай должен быть не менее 40см..", но машина, которой реально работать в данных условиях не может бурить скважины более 300мм. Может кто подскажет каким образом можно обойти это ограничение, ведь можно же заложить наклонные микросваи (220мм) если [FONT=&quot]центр тяжести сечения свай в любом разрезе, перпендикулярном к линии равнодействующей (вертикальной и горизонтальной (сейсмика) нагрузок), находился на этой линии?[/FONT]
Просмотров: 2225
 
Непрочитано 02.10.2009, 09:31
#2
bastr999


 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 4


Применять можно мы такие применяли и в Шереметьево и при строительстве на Лубянке Диаметром 180 и 220 все экспертизы прошло разрешение дали. Все сделали стоит почти 4 года все О.К., делай и не парься а документ есть собственно и другой посмотри СНиПы и реестр последних патентов вниамтельнее.
bastr999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 10:08
#3
shevtsov_maxim

инженер ПТО
 
Регистрация: 31.08.2009
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Сообщений: 154
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™


Интересовал именно вопрос обхода ограничения на минимум диаметра при сейсмике. В обычных условиях мы тоже применяли микросваи, но при сейсмике нас сразу обрубают - не менее 400мм (для нового стр-ва, при реконструкции проблем нет). Вот и интересует - можно ли заменить одну буронабивную 400-ку кустом наклонных микросвай и доказать расчетом их взаимозаменяемость....
shevtsov_maxim вне форума  
Ответ