Непрочитано 13.10.2009, 18:12 #1
Допустимо ли написать, что строительные оси показаны условно
vfhc
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 28

Компания занимается проектированием систем электроснабжения, вентиляции, автоматики, слаботочных систем и т. п. В качестве исходных данных от заказчика приходят строительные планы, в основном без осей.
В нашей компании придумали такой выход: поставить оси и размеры между осями самим, чтобы в дальнейшем не было каких либо вопросов, т.к. план здания без осей - не план, и написать примечание: строительные оси показаны условно. Вопрос: допустима ли такая надпись.
Просмотров: 9303
 
Непрочитано 13.10.2009, 18:23
#2
MxM

Рукамиводитель
 
Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93


Что это за строительные планы без осей?
В БТИ слепили?
Или обмеры какие нибудь?
MxM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 18:32
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Оси сами по себе - понятие условное. Проставить их самостоятельно можно - только правильно проставить. А вот писать о том, что они проставлены "условно" - незачем. Действительно, планы из БТИ часто не имеют осей. Но надо убедиться, что по этому зданию не существует других чертежей с осями, проставленными иначе. Запаситесь бумажкой от заказчика.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2009, 18:33
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


что значит "оси показаны условно"? прошу извинить, но это что-то из песни "деревянных как бетон". Если обмер или план пиб, то оси следует наносить по внутренней поверхности наружных стен, а внутренних - посередине. Как вы без осей собрались сети проектировать?
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 09:39
#5
vfhc


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Оси сами по себе - понятие условное. Проставить их самостоятельно можно - только правильно проставить. А вот писать о том, что они проставлены "условно" - незачем. Действительно, планы из БТИ часто не имеют осей. Но надо убедиться, что по этому зданию не существует других чертежей с осями, проставленными иначе. Запаситесь бумажкой от заказчика.
Тогда еще вопрос: как расставить оси, если есть только часть этажа или вообще одна комната. По какому принципу расставлять оси (1, 2, 3 ..., А, Б, В ...), если непонятно, где границы этажа и с какой тогда буквы и цифры начинать обозначение осей.
vfhc вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 18:47
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Можно же самым расставить свою систему осей о чем и в примечаниях написать. Но оси условно, это круто
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 20:50
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от vfhc Посмотреть сообщение
Тогда еще вопрос: как расставить оси, если есть только часть этажа или вообще одна комната. По какому принципу расставлять оси (1, 2, 3 ..., А, Б, В ...), если непонятно, где границы этажа и с какой тогда буквы и цифры начинать обозначение осей.
Ну, хотя бы как Сазоныч написал. А обозначения по общим правилам сделать. Но вот "непонятно где границы этажа" быть не должно. Выбивайте у заказчика, выезжайте на место. Даже когда БТИ "обмерочные" планы портновскими "сантиметрами" мерили и никаких осей не наносили (это их не касалось) всегда была возможность оси проставить. Даже если что-то проектировалось в отдельной квартире в середине этажа.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 21:12
#8
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Дайте такое примечание:
В связи с тем, что исходные материали от Заказчика не содержали строительных осей, последние на чертеже проставлены условно и могут быть использованы только для привязки изображенного на чертеже оборудования. Компания не несет ответственности за использование осей в иных целях
Vova вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 21:48
#9
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


Можно написать: оси введены компанией "А" для удобства адрессации
Ух ты вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 03:12
#10
tyui30


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 13


На мой взгляд, правильнее в примечании указать: Привязку координационных осей уточнить по месту. См. листы АР...
И рисовать свои - как бог на душу положит
tyui30 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 06:10
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от tyui30 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, правильнее в примечании указать: Привязку координационных осей уточнить по месту. См. листы АР...
И рисовать свои - как бог на душу положит
Как это "по месту"? Они что, на "месте" на полу или стенах нарисованы?

Как это "уточнить"? Ну, уточнили, а оси не так идут. От этого и решения могут изменяться.

Какие "см. листы АР"? Были бы они, вопросов бы не было.

Примечание можно дать, примерно как Ух ты написал, только не для "адресации". Наподобие:

"Координационные оси назначены для разработки чертежей комплекта ..... и действуют только для настоящего комплекта проектной документации".

А вот слово "условно" никак нельзя писать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 07:48
#12
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Как это "уточнить"? Ну, уточнили, а оси не так идут. От этого и решения могут изменяться.
проектирование-такой же бизнесс как и все другое. такой же риск как и в любом бизнесе. у каждой проектной компании есть страховка, вопрос только в том если риск превысит страховку. вот и все. у нас распостранена фраза "verify in field" (подрядчику проверить в поле/ то бишь на месте). если есть любые вопросы подрядчик обязан обратиться к проектировщику. на самом деле вопрос может легко доити до суда, подрядчик понял чертеж по своему, кстати так как подрядчик ворочает большими деньгами то у него больше возможностей нанять лучшего адвоката. так что лучше изьяснятся в проекте однозначно.
PL вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 11:38
#13
tyui30


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc
Как это "по месту"? Они что, на "месте" на полу или стенах нарисованы?
Как это "уточнить"? Ну, уточнили, а оси не так идут. От этого и решения могут изменяться.
Какие "см. листы АР"? Были бы они, вопросов бы не было.
А вот слово "условно" никак нельзя писать.
1. "По месту" - значит в процессе строительства или реконструкции непосредственно на строительной площадке.
2. "уточнить" - означает привязать "назаначенные координационные оси" к запроектированным координационным осям.
3. Без листов АР, проект - скорее филькина грамота, который можно только назвать план-схемой текущего ремонта (для чего и оси собственно не нужны). И отсутствие онных (листов архитектурных решений или архитектурно-строительных решений) - не подразумевает, что рабочая документация пригодна для строительства или реконструкции.
А уточнять по месту привязку осей - это уже работа прораба, так же как и требовать от заказчика проекта архитектурно-строительных решений. Об "условно" конечно речи быть не может
tyui30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допустимо ли написать, что строительные оси показаны условно

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41