Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?

Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2009, 23:03 #1
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Здравствуйте,
Нам вот добрая служба заказчика прислала образец как надо выполнять расчеты, образец я прилагаю. Я не большой специалист по SCAD или может я туплю, но вот такой вопрос:
Я как понял, там сделана плоская рама в скаде, а потом в кристалл в сопротивлении сечений забиты получившиеся комбинации.
страница 11 документа, расчет главной балки,
"Отношение l/L в плоскости XOY 0,25"
Чего это за отношение l/L? Потыкал на кнопочки, что-то похоже на коэффициент расчетной длины. Но разве он бывает такой маленький? прям чудеса какие-то. Помогите разобраться, кто лекции в институте прогуливал)))
И еще вопрос. В том же сопротивлении сечений, в кристалле, есть пункт "длина элемента". Там ведь рассматривается абстрактное сечение, зачем ему знать длину элемента? может это шаг раскрепления из плоскости?
Заранее спасибо и прошу много не глумиться))

Вложения
Тип файла: doc 0911-1C_Расчет.doc (318.5 Кб, 405 просмотров)

Просмотров: 6440
 
Непрочитано 14.10.2009, 23:13
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Но разве он бывает такой маленький?
Они считают, что балка раскреплена в пролете в 3 местах.
Цитата:
зачем ему знать длину элемента?
Там ведется расчет на устойчивость.
пст вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 23:23
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я, конечно же, дико извиняюсь, что вклиниваюсь :-)
меня что смутило-порадовало:
(стр.10) - Жесткость ригеля 13560,0 см4
размерность величины не соответствует.
(стр. 15) - Максимальные вертикальные перемещения от расчетных постоянных и временных длительных нагрузок
с какого перепугу нас интересуют максимальные перемещения от расчетных значений нагрузок? нормируются перемещения от нормативных значений вроде как.
ну и там же не указана размерность этих самых перемещений - догадайся, что в мм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 23:29
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


ага. начинаю понимать. а это в стальном снипе есть? где почитать? и это вообще корректно?
Forrest_Gump,
Ну про жесткость это в кристалле косяк кстати. Понятно что момент инерции))). Да пусть там и прогибы от расчетных)) нагрузок даже.
Там посерьезней косяки есть - в проекте жесткое сопряжение ригеля и колонны а в КМе шарнирное нарисовано. Мне бы вот про мю расчетной длины узнать, и с кристаллом разобраться. В снипе ничего не нашел. в белене тоже.
Я кстати вот поэкспериментировал немного - если мю брать единицу, и длину элемента 12 метров по устойчивости не проходит ничего. это понятно бред, то есть раскрепление не учитывается. Тогда вопрос так : каким образом учесть раскрепление, через задание мю или в длину элемента писать длину панели (шаг раскрепления)? и как в первом случае считать мю?

Последний раз редактировалось Сазоныч, 14.10.2009 в 23:46.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 07:10
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Максимальные вертикальные перемещения от расчетных постоянных и временных длительных нагрузок
с какого перепугу нас интересуют максимальные перемещения от расчетных значений нагрузок? нормируются перемещения от нормативных значений вроде как.
Перемещения определяются от расчетных нагрузок для предельных состояний второй группы, т.к. коэффициент надежности по нагрузке для втрой группы ПС равен 1,0, то численно расчетные по 2ПС равны нормативными и часто (почти всегда) их ошибочно называют нормативными. В нормах это раньше разделялось, сейчас и авторы норм сдались с небольшой припиской: (определяем от нормативных, в данном случае подразумевая под нормативной расчетную для 2ПС). По логике метода предельных состояний это именно расчетная для 2ПС, расчетная - та что для расчетов, нормативная та что нормируется. Так что тот кто так пишет делает это правильней (ну примерно как кофе - ОН говорить правильней, но можно теперь и ОН и ОНО).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 07:14
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Если прогиб проходит от расчетных - зачем его отдельно считать от нормативных? А вообще - можно поделить на усредненный гамма_эф в крайнем случае.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 07:47
#7
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Если прогиб проходит от расчетных - зачем его отдельно считать от нормативных?
Спокойнее когда запас есть. А то у некоторых получается от расчетных прогиб без КСС они и говорят что запаса совсем нет, проходит на пределе и т.д.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
А вообще - можно поделить на усредненный гамма_эф в крайнем случае.
В ж.б. не всегда это правильно, хотя чаще всего получается.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 09:10
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Я Вас умоляю, а как будут тогда называться расчетные нагрузки для 1ПС? Расчетные расчетные?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 09:22
#9
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я Вас умоляю, а как будут тогда называться расчетные нагрузки для 1ПС? Расчетные расчетные?
Именно так: расчетные для 1ПС, расчетные для 2ПС.
Цитата:
1.3. Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:
а) при расчете на прочность и устойчивость - в соответствии с пп. 2.2, 3.4, 3.7, 3.11, 4.8, 5.7, 6.11, 7.3 и 8.7;
б) при расчете на выносливость - равным единице;
в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения;
г) при расчете по другим видам предельных состояний - по нормам проектирования конструкций и оснований.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 09:39
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и много Вы видели источников (литературы), где писали бы так высокопарно - расчетные нагрузки для 2ПС?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 09:48
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
и много Вы видели источников (литературы), где писали бы так высокопарно - расчетные нагрузки для 2ПС?
Вы приведите хоть один источник (нормативный!), где было бы написано по-другому..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 09:56
#12
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
и много Вы видели источников (литературы), где писали бы так высокопарно - расчетные нагрузки для 2ПС?
Мне кажется что не надо других источников по терминологии нагрузок кроме СНиП "Нагрузки и воздействия".
Как и кем пишутся учебники это отдельный вопрос.
Вся нормативная литература до приблизительно 2000 г.в. построенна именно по такому принципу - нигде не написано что надо считать на нормативные, но везде с коэффициентом надежности по нагрузке равным 1,0. Это основа метода ПС - нельзя считать на нормативные т.к. это только строчка на бумаге (например в паспорте оборудования). Принимая для расчета какое-либо значение проектировщик берет на себя ответственность за назначение коэффициента к исходным данным, но не за сами исходные данные. Здесь я говорю о том как должно называться, а не о том как это делается сейчас - в настоящее время даже авторы норм стали писать "нормативные", но с оговоркой о которой я написал выше.
Дело в том, что проектировщик на свой страх и риск применяет тот или иной коэффициент, могу взять и не 1,0 а 1,1 или 0,90 если это не снизит общей надежности системы. Разрешено ведь отступать от пожарных норм если риск возникновения опасных факторов пожара не более 1е-6. Только это совсем другая история.
Лично мне фраза расчет фундамента на "нормативные" нагрузки режет слух.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41