надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда
ольга сычикова
 
техник архитектор
 
Воронеж и Орёл
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 387

здраствуйте! я делау план кровли для ремонта складского помещения, для создания уклона в ендове и для заделки кровельного ковра мненужно поднять высоту парапета на 6оо мм. пробтема в том что парапет это навесные панели тлщиной 250 и ставить на них кирпичный парапет 250 я побаиваюсь, подскажите как ещё можно увеличить высоту парапета.

Вложения
Тип файла: rar 24.06.09.rar (2.18 Мб, 92 просмотров)

Просмотров: 5698
 
Непрочитано 16.10.2009, 13:55
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,753
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Сварить из труб
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.jpg
Просмотров: 653
Размер:	61.8 Кб
ID:	27370  
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2009 в 14:02.
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:53
#3
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


сварить из труб можно, но уменя засыпка в самой высокой точке для уклона в ендове вылезает за существующий парапет на 280мм.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:07
#4
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


а чтобы засыпка не высыпалась, нужно к трубам приварить стальной лист. на высоту засыпки. а дальше ограждение по кровле.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:24
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - почему нельзя поднять/продлить дальше/выше кирпичный парапет? а к нему уже прикрутить навесные панели, если они так дороги Вам%-)
P.S. глянул на названия похожих тем - уржаться: юмор 2007, юмор 2006 =)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:31
#6
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


А без парапета кровлю сделать нельзя?
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:34
#7
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Может для увеличения высоты парапета вам необходимо сделать кладку из пенобетонных блоков, по весу они явно легче кирпича, уж панели точно выдержат, и громоздить ничего не прийдется. Закладные на панелях вроде бы есть, можно заанкериться

Либо можна сделать так http://www.nvplast.ru/opalubka.php

Последний раз редактировалось constructorl, 16.10.2009 в 16:40.
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 16:45
#8
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


спасибо за обилие вариантов буду думать!
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:49
#9
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
спасибо за обилие вариантов буду думать!
как надумашь расскажи какое решение было принято, интяресно всёже
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 10:02
#10
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


по причине дождей разуклонку сделали с засыпкой впритык к существующему парапету а вопрос с ограждением отложили до весны.
ольга сычикова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 11:26
#11
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


ещё возник воприс по этой волщебной кровле. необходимо создать уклон в существующих ендовах (водо не уходит с кровли) но плиты очень хлипкие. по обследованию на плитах в ендовах у воронок 12-18 см керамзита, по нему бетонная стяжка от 10 до 28 см. стоитли разбирать стяжку? устраивать уклон засыпкой керамзитом по существующей стяжке без её разборки, приходящий конструктор сказал можно, но заказчик сказал дорого. какие ещё есть дешовые и лёгкие насыпные материалы для создания уклона? или стоит частично разобрать существующию стяжку?
Вложения
Тип файла: rar план.rar (121.7 Кб, 56 просмотров)

Последний раз редактировалось ольга сычикова, 23.11.2009 в 11:48.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 14:07
#12
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
ещё возник воприс по этой волщебной кровле. необходимо создать уклон в существующих ендовах (водо не уходит с кровли) но плиты очень хлипкие. по обследованию на плитах в ендовах у воронок 12-18 см керамзита, по нему бетонная стяжка от 10 до 28 см. стоитли разбирать стяжку?
а проект есть? а то вам тут насоветуют,а потом неприятности могут быть..
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 14:23
#13
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


проекта нет заказчик купил здание и переоборудует его под склад. нужно очень дёшево и быстро сделать нормальный сбор дождевых вод.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 14:57
#14
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
переоборудует его под склад
температура внутри какая была и какая будет?
Цитата:
но плиты очень хлипкие. по обследованию на плитах в ендовах у воронок 12-18 см керамзита, по нему бетонная стяжка от 10 до 28 см. стоитли разбирать стяжку?
поймите,заочно это сказать,не прочитав обследования,невозможно!или будет липа..
если "приходящий па..конструктор" сказал,что можно нагрузить доп.нагрузкой - тогда ОК.
Вообще то ,по нормам в ендове уклон не делают..может и вам не нужен..
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 15:15
#15
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


крыша представляет собой два ряда полукруглых ферм с уложеными по ним плитами между которыми расположены воронки по обмерам уклон у нескольких воронок от них. вода с кровли в дождь почти не уходит. здание сейчас не отапливается и частично разбирается. после реонструкции температура должна будет быть не ниже +15.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 15:52
#16
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
здание сейчас не отапливается и частично разбирается. после реонструкции температура должна будет быть не ниже +15.
если реконструкция - должен быть проект реконструкции..
вода с полукруглой кровли не уходит - застаивается в ендове? может,воронки почистить?
почитайте нормы по кровлям,воронок лучше ставить с запасом
если температура +15,а здание построено давно,то по теплотехническим нормам наверняка нужно увеличивать толщину утеплителя..

Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
нужно очень дёшево и быстро сделать нормальный сбор дождевых вод
это есть поговорка проектировщиков и строителей "дешево,быстро и качественно - выберите два слова из трех"
если первые два выбрал ваш босс - зачем обращаться на форум ..по-другому не бывает..
Цитата:
по обмерам уклон у нескольких воронок от них
т.е контруклон? теперь ясно!
если у вас все-же реконструкция - нужно смотреть состояние утеплителя,если он замочен - однозначно заменять и в соответствии с теплотехническими нормами..
в-общем,похоже,ваш босс решил,что форум ДВЖ и "приходящий конструктор" вместе с ольгой сычиковой заменят ему проект..

Последний раз редактировалось Vlamos, 23.11.2009 в 15:57.
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 16:07
#17
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


огромное спасибо за помощь! босс обещал взять постоянного конструктора, но скорее всего это будет после нового года когда решится вопрос с лицензиями и вступлением в сро.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 16:24
#18
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


ну и нам полегчало
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 16:31
#19
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Посмотрел чертеж. Я полагаю, что следует увеличить количество водоприёмных воронок (поставить дополнительные в тех местах, где застаивается вода).
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 15:21
#20
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 387


на чертеже воронки в центре кровли существующие у края я добовила послетого как посчитала водосток по СНиП 2.04.01-85* для кровель с уклоном болие 1.5%, не знаю насколько это верно для данной кровли, по этому расчёту у меня получилось 9 воронок на кровлю(парные воронки в центре кровли под кровлей соединяются в одну водосточную трубу). наданный момент с существующими воронками вода застаивается именно в средней части. долбить стяжку скорей всего не стоит будет слишком долго и муторно. хочу сделати выровнивующию стяжку из лёгкого бетона и уложить по нему техноплекс-клин для создания уклона к воронкам, насколько это жизнеспособное решение по вашему мнению?
когда посчитала стоимость вышло, что это хоть и быстрый но совсем не дешовый вариант

Последний раз редактировалось ольга сычикова, 25.11.2009 в 14:47.
ольга сычикова вне форума  