Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции

Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2009, 13:46 #1
Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции
DAFf
 
строительное проектирование
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 10

Прошу высказать свое мнение специалистов.
Возможно ли использование сотового поликарбоната в качестве легкосбрасываемых конструкций?
Более конкретно: здания топливоподачи (узлы пересыпки, дробильный корпус), помещения категории Б (угольная пыль).
Задача: заменить остекление на поликарбонат.
Просмотров: 10213
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:49
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Заменить-то можно. Но вот материал он очень-очень эластичный. Не разобъется. Вот если рассчитать крепления на срыв...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 14:17
#3
DAFf

строительное проектирование
 
Регистрация: 20.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 10


Если закрепить как обычное стекло, выдавит ветровая нагрузка. Думаю простая замена невозможна, Необходим подбор способов крепления и расчет.
DAFf вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 15:28
#4
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


А можно узнать в целях повышения образованности с какой целью требуется заменить стекло поликарбонатом?
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 15:36
#5
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
А можно узнать в целях повышения образованности с какой целью требуется заменить стекло поликарбонатом?
с целью сделать подешевле, с какой еще
только не понимают, что через 2-3 года он помутнеет, станет грязным и покроется плесенью изнутри.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 21:33
#6
DAFf

строительное проектирование
 
Регистрация: 20.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
А можно узнать в целях повышения образованности с какой целью требуется заменить стекло поликарбонатом?
Пожелание заказчика.
Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
что через 2-3 года он помутнеет, станет грязным и покроется плесенью изнутри.
Все верно, даже раньше. Постоянное присутствие в воздухе угольной пыли и наэлектрализованный пластик сделают свое черное дело.

Вопрос в другом:
Цитата:
Сообщение от DAFf Посмотреть сообщение
Возможно ли использование сотового поликарбоната в качестве легкосбрасываемых конструкций?
DAFf вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 21:44
#7
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
с целью сделать подешевле, с какой еще
только не понимают, что через 2-3 года он помутнеет, станет грязным и покроется плесенью изнутри.
То есть, как я и думал, причин нет...
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 22:16
#8
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Не знаю, что у вас там будут себе думать пожарные, но в РБ такой вариант не прокатит, так как материалы ограждающих констуркций в т.ч. и для легкосбрасываемых имеют свой регламент по огнестойкости куда поликорбанат никак не пройдет... унас поликорбьанат не прокатывал даже при покрытии заездынх пандусов в паркинги. Так что основная проблема с ним не в том, что он помутнеет...
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2009, 11:39
#9
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
<phrase 1=


Цитата:
Возможно ли использование сотового поликарбоната в качестве легкосбрасываемых конструкций?
очень сомнительно,нужно смотреть лит-ру,кроме прочности играет роль жесткость, дело в том,что (на пальцах) пока поликарбонат будет деформироваться ,более жесткие конструкции разрушаться,почитайте статьи про стекло - оно тоже не идеальная ЛСК,спасает его малая прочность,поликарбонат попрочнее..стеклопакеты потому и запрещены-стекла в них долго разрушаются..
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 08:29
#10
DAFf

строительное проектирование
 
Регистрация: 20.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
регламент по огнестойкости куда поликорбанат никак не пройдет...
По буклетам "Polygal":
• Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренно горючие по СНиП 21-01-97*);
• Группа воспламеняемости В1 по ГОСТ Р 30402-96 (трудновоспламеняемые СНиП
21-01-97*);
• Группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (не распространяющие
пламя по СНиП 21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе;
• Группа дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная
дымообразующая способность по СНиП 21-01-97*);
• Группа токсичности Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренно опасный материал по показателю
токсичности продуктов горения по СНиП 21-01-97*);

Спасибо Ильнур, arch.Wladek, Vlamos. Еще больше убедился в отрицательном согласовании.
DAFf вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 20:10
#11
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Подскажите пожалуйста, а можно использовать в кач-ве ЛСК поликарбонат, приклееный к оконным рамам на герметик? И если можно, то как это рассчитать?
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 22:22
#12
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Схожая проблема. Раньше во всех котельных в качестве легкосбрасываемых конструкций использовали оконные проемы, с одинарным остеклением. Теперь все заказчики стараются именно одинарного остекления избежать, ибо площади проемов бывают довольно большие, соответственно огромные и теплопотери через это одинарное стекло. Двойное и т.д. остекление уже нельзя, приходится каждый раз придумывать что-то. В последнем проекте по техзаданию нужно было выполнить легкосбрасываемый участок в стене из сэндвич-панелей. Столкнулись с проблемой отсутствия внятной методики расчета креплений...
SkyMan вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 13:34
#13
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


Дело в том, что у нас реконструкция рабочей башни (кат. Б - переработка зерна). Она была выполнена по итальянскому проекту с такой конструкцией окон. Экспертизу они как то прошли, но никаких расчетов или испытаний не было. А у нас теперь требуют
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 17:13
1 | #14
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
В последнем проекте по техзаданию нужно было выполнить легкосбрасываемый участок в стене из сэндвич-панелей. Столкнулись с проблемой отсутствия внятной методики расчета креплений
Встречал в стенах ЗСУ легкосбрасываемые участки из сэндвич-панелей. Крепилась панель на анкерах, которые приваривались к стальной коробке. В проекте написано было, что сварные швы посчитаны на разрушение при избыточном давлении.

Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
но никаких расчетов или испытаний не было. А у нас теперь требуют
Расчет идет на выдергивание гвоздей со штапиками, также как и стекло считают, которое к легкосбрасываем конструкциям не относится (по толщине стекла и площади) и вылетает вместе со штапиком. Методики есть:
1 Методика расчета легкосбрасываемых конструкций из оконного остекления зданий, помещений и сооружений предприятий по хранению и пере-работке зерна. Москва, 1988г.
2 Методические указания по расчетному определению площади легкосбрасываемых конструкций при разработке мероприятий по повышению взры-возащиты действующих предприятий по хранению и переработке зерна. ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ, 1994г.
Только в зависимости от степени огнестойкости здания предъявляются требования по огнестойкости и к ограждающим конструкциям.

Последний раз редактировалось tankist, 08.10.2011 в 20:18.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 13:35
#15
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


tankist сапасибо, мы уже отправили проект с расчетом крепления оконного блока на деревянных штырях. Заказчика вроде удовлетворило, что экспертиза скажет посмотрим.
Alexij вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:40
#16
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
tankist сапасибо, мы уже отправили проект с расчетом крепления оконного блока на деревянных штырях. Заказчика вроде удовлетворило, что экспертиза скажет посмотрим.
Для заказчика всё хорошо что не дорого. Осмелюсь предположить, что экспертиза ваши расчеты не примет за аргумент, и потребует испытания конструкции. А это может влететь в копеечку. Но если прокатит - подавайте сразу заявку на изобретение.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 17:40
#17
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


У нас недавно стена из сендвича сработала как легкосбрасываемая конструкция )))
В новом цехе вентиляционщики проводили пусконаладку вентиляции, и врубили приток на полную, не включая вытяжку. 2 ряда панелей выдавило на всю высоту здания. оба ряда еще и сломало посередине.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 11:13
#18
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


СП 56.13330-2011 п.5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В.....
Примечания:
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
better вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 15:06
#19
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 278


better, всё правильно, поликарбонат не является ЛСК, именно поэтому и рассчитывались его крепления, чтобы он полностью вылетел в случае взрыва.
Alexij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поликарбонат как легкосбрасываемые конструкции

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31