Непрочитано 08.11.2009, 12:56 #1
Необходимость проверки диафрагмы длиной 9м. на устойчивость.
Askarov
 
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Махачкала
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 725

Здравтствуйте. Нужно ли проверять диафрагму длиной 9м на устойчивость, если да, то где об этом говориться?
(здание торговое)
Просмотров: 3191
 
Непрочитано 08.11.2009, 13:12
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Нужно! СП.
 
 
Непрочитано 08.11.2009, 16:26
#3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Shama
А при чем длина диафрагмы к устойчивости? Для устойчивости важны другие два геометрические размера стены.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 21:08
#4
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Т.е. Высота и толщина? Высота у меня 4м толщина 150 мм. В СП не могу найти такого раздела, натолкните туповат
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 21:22
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
...Высота у меня 4м толщина 150 мм...
толщину рекомендуется принимать не менее 180 мм (п.7.5 СП52-103-2007), а если еще учесть огнестойкость то получится еще больше. Толщину 150мм нельзя точно.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 00:41
#6
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Извиняюсь 200 мм
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 12:38
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


п. 5.4. Пособия к СНиП по ЖБК
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:44
#8
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
п. 5.4. Пособия к СНиП по ЖБК
я пользуюсь пособием Тихонова, там нет такого пункта. Вы про какое пособие?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:22
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


вот это пособие http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1255689529
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:25
#10
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Большое человеческое спасибо Пункт 5.4 это мин. растояние между стержнями