Усиление перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Усиление перекрытия

Усиление перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2005, 19:12 #1
Усиление перекрытия
Leporella1
 
строительство
 
Красноярск
Регистрация: 14.10.2005
Сообщений: 17

Многопустотное перекрытие с допустимой нагрузкой 800кг/м2 нужно использовать под нагрузку 1400 кг/м2.Поделитесь вариантами усиления.
Просмотров: 20431
 
Непрочитано 14.10.2005, 19:36
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Наиболее распространенный: прорезаются пустоты, в которые вставляют арматурные каркасы и бетонируют
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 20:26
#3
Leporella1

строительство
 
Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Сообщений: 17


А изменение опорной схемы плиты путем подведения дополнительных балок используется на практике кем-либо?
Leporella1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2005, 21:20
#4
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Усиление при таком значительном увеличении нагрузки(почти в 2 раза) может быть выполнено только изменением расчетной схемы, каркасы если и смогут обеспечить прочность сечения, то не обеспечат допустимый прогиб и ширину раскрытия трещин. Например, можно уменьшить пролет путем установки упругих опор
clerical вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2005, 23:03
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Полностью согласен с Jeka, при этом не забудьте сделать насечку и залить бетонконтактом. Считать полученное перекрытие без учета старого на полную нагрузку (1400), совместную работу учитывать только на втором предельном.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 00:06
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Leporella1
ИМХО, категорически нельзя делать усиление, путём распила и постановки дополнительных каркасов. Дело в том, что стержни многопустотной плиты натянуты на 50-60 процентов, от проектной прочности, как выражаются механики ---выбраны все люфты, сжат бетон и натянута арматура. И если даже предположить, что Вы идеально соедините старый бетон с новым, то пока вступит в работу новый бетон, и не напряжённая арматура нового каркаса, с меньшим аш нулевым, плита уже будет в катастрофическом состоянии.
Было сделано реальное предложение подвести балки. Но прежде всего, надо взять чертёж этой многопустотки, и рассчитать, какой её пролёт выдержит 1.4т/м и поперечную силу без проектных опорных сеток. И подвести под эти пролёты балки, при том желательно над опорный бетон плит надрезать ,чтоб был организованный разлом в месте опорной реакции.
А еще, глянь те в нормативах, может быть там есть чего ни будь более дельное.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 00:55
#7
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


wjea Ну чем вам не нравится опалубка из старой плиты? Никто и не собирается считать ее совместную работу. Всю Нагрузку будет нести новая конструкция.

- Несколько раз за свою практику усилял так перекрытия - никто пока не жаловался ... Прогибов больше расчетных тоже не было. А то что это несколько неэкономно - ну что-ж...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 09:12
#8
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Kryaker

Вполне возможно, просто в голову не пришло, делать монолитную плиту под нагрузку 1.4т так и с таким армированием. Я понял это, как усиление. Возможно и это вариант.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2005, 09:37
#9
Leporella1

строительство
 
Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Сообщений: 17


Спасибо за советы. Опалубка из старой плиты по-моему очень интересное решение, попробую его применить.Я сделала усиление подведя под плиты металлические балки с шагом 1м. и включила эти балки в работу с перекрытием забивкой анкер-клиньев.Строители меня обсмеяли, заявив, что всю жизнь усиливали плиты положив на них сверху 2 сетки диаметром 22 с шагом 100х100 и залив бетоном толщиной 160 мм. Схватившись, за голову я решила что ничего уже не понимаю в конструкциях, потому что на мой взгляд такое "усиление" приведет к разрушению плит. Но вся строительная фирма уверяет меня в обратном.
Leporella1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 16:53
#10
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


- Забыл уточнить. Плита считается естественно ребристой, опорные зоны вскрывать в стенах под 45 градусов+толщина новой плиты.

- Очень удобно таким образом усилять участки перекрытия например под сейфовые комнаты банков.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 19:46
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


:arrow:
[ATTACH]1129391199.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 20:34
#12
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Vlad®

Хороший метод, но в как правило стесненных условиях довольно трудно запихнуть двутавр 6-ти метровой длинны в пустотку. Значит сварка в середине пролета, значит квалифицированный сварной, а его-то как правило и нетути....
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 20:48
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А высокопрочные болты с ключем специальмым динамометрическим? 8)

Есть однако еще варианты, есть и книжка-малышка:

"Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконстуруируемых предприятий. Наземные контсрукции и сооружения".

Там что то есть еще, но я не смотрел
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2005, 23:31
#14
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


2Vlad®

- Нет вы положительно издеваетесь, ну откуда у хохляцко-молдавско-таджикских строителей динамометрические ключи?
И я что должен стоять над ними в момент проведения всех работ?
Иначе болты будут явно не высокопрочные, да и не все.

- А книжка дельная слабо отсканить и выложить в PDF?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2005, 06:42
#15
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
... хохляцко-молдавско-таджикских
а у нас зато творческие узбеки :P

Цитата:
- А книжка дельная слабо отсканить и выложить в PDF?
так оно так, но не вся она у меня ... только половина. От нее уже выложено несколько листов.

Если с кем ни будь скомбинироваиться, у кого то тоже наверное есть. Название ее на картинке.
[ATTACH]1129430570.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2005, 15:39
#16
Leporella1

строительство
 
Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Сообщений: 17


Искала эту книжку даже в старейшем проектном институте нашего города ее просто нет.Может у кого нибудь она завалялась ? Пришлите статью плиз
Leporella1 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 23:25
#17
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


У меня книга наверное вся. Правда сканирована не мной и весит 88 с копейкой мегов.
Раньше пользовался при возможности. Но некоторые усиления конструкций на практике не выполнить. Поэтому приходится в каждом конкретном случае исходить из условий и возможности заказчика.
Кто хочет повозиться и сжать, и кому трафик не жалко - скину. Самому некогда возиться.
Скину, но при условии поделиться с форумом.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 23:51
#18
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Этот альбом формата А3 можно приобрести в АП "Белпромпроект", по нашим деньгам стоит копейки _http://www.belprom.by/
clerical вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 00:31
#19
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


и как у них его купить? что то на сайте не видно, чтоб они продавали
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 09:25
#20
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Если в Минске - зайти в кабинет типовых проектов, выписать счет, оплатить и после оплаты забрать. Издалека - наверно надо послать e-meil с запросом.
Если в последнее время не изменился, то телефон КТП +375 8(017)2236185, спрашивайте альбом типовых решений по усилению
clerical вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Усиление перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск