Свая в Лире
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 22791
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
приложение "Д" СП 50-102-2003 повторяет приложение "1" СНиП 2.02.03-85 |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. расчет по п3.7 - по материалу сваи - консольно защемленный стержень на найденной длинне в п 3.7. 2. расчет системы "свая - грунт" 2.1 расчет несущей способности свай в случае возможности развития второй стадии напряженно-деформированного состояния грунта 2.2 проверку устойчивости грунта, согласно п.13, в случае, когда расчет ведется с допущением развития только первой стадии напряженно-деформированного состояния грунта 2.3 расчет свай по деформациям, включающий проверку соблюдения условий допустимости расчетных значений горизонтального перемещения головы сваи и угла ее поворота 2.4 проверку сечений свай по сопротивлению материала по предельным состояниям первой и второй групп - п. 1. + проанализировать формулы приложения 1 и учесть в расчетной схеме коэффициенты и т.п. - возникает чувство, что проще руками по приложению. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74
|
p_sh
Руками это понятно. Но просто интересно для чего они определяют в приложении 1 коэфф. пастели Сz, если дальше по расчетам в этих формулах он нигде не используется. Я просто взял разделил стержень(сваю) на 6 частей и каждому присвоил новое сечение со своим коэф пастели (в Лире это просто).А вычислял его как сказано в СНиПе Сz= K*Z, где K по таблице от типа грунта, Z меняется по высоте - это середина участка на которые я поделил сваю. То есть по логике вроде правильно - чем глубже тем выше Сz,т.к. большая толща грунта. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
так что схема не отвергается согласно: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вопрос о моделировании работы свай, вообще говоря, более чем интересен. И с позиции моделирования системы "свайный фундамент-сооружение". может кто знаниями поделится??
пока предполагаю моделировать его как "условный фундамент" (под концами свай) (оболочками) с коэффициентом постели + нагрузки от веса грунта+сваи+ростверк. Расчет системы "свая-грунт" - в данном случае придется вынести в отдельный. см пост 4. + надо будет и расчет ростверка отдельно делать, как не крути: если сваи грамотно замоделировать можно трех зайцев одним патроном: система сооружение-свайный фундамент, система ростверк, система свая-грунт. :arrow: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
предлагаю на расстрел следующую модель сваи в грунте, предложенную в лекциях выложенных на сайте http://cyberkolbasa.narod.ru/ по "основаниям и фундаментам".
лекция 2 стр 20 (см так же стр 17-21) [ATTACH]1131278454.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
образовались ряд упрощений, приводящих, к сожалению к усложнению счета необходимых параметров.
Упрощение 1. моделировать горизонтальное взаимодействие сваи с грунтом стержневыми элеменами с заданными соответствующими коэффициентами постели в горизонтальных плоскостях по СНиП или СП. такое упрощение приводит к тому, что необходимые данные о напряжениях в грунте от горизонтального действия свай становятся недоступны. (в скаде) упрощение 2. моделировать верикальное взаимодействие сваи с грунтом путем опирания концов стержней свай на плиту с заданным коэффициентом постели. возникает вопрос о назначении жесткости плиты. чем жестче плита - тем она больше влияет на ндс в ростверке. gif -> spr [ATTACH]1131297310.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
по упрощению 2. образовалась идея, ликвидирующая данную проблему.
моделировать под каждой сваей собственную плиту, несвязанную с другими. коэффициенты постели, для учета взаимного влияния свай* в кусте друг на друга можно рассчитать в кроссе(грунте), что повысит правдоподобность схемы. следует учесть также тот фактор что, для того чтобы в свае не возникало моментов, вызванных поворотом её плиты, следует плиту под каждой сваей иметь симметричной относительно осей сваи и одинаковым осредненным коэффициентом постели для каждой плиты. получилось, что замоделировать не просто, но с учетом '*' стоит помучатся. (для расчета ростверка) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
по упрощению 1 тоже есть мысль.
среднее горизонтальное давление на грунт на участке сваи может быть равно (разности поперечных сил на концах участка сваи)/(длину участка). надо перепроверить. _____________________ beam21, расстреливайте, а то может что не так. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
![]() |
вообеще-то мы затронули тему, которую уже лет десять назад стоило бы прописать в "новом" СНиПе. Уважаемые коллеги из института Герсеванова - это относится скорее к вам. Речь об изменении СНиПов с поправкой к расчётам в программах, работающих по методу конечных элементов ведётся годов с 90-ых ... если не раньше. А тема то более чем актуальна!!!
А что касается темы взаимодействия конструкций с грунтовым основанием - дело делекатное. Был у меня случай расчёта одного здания в центре Москвы. Плитно-свайное основание считал в SCADе. Ради интереса рассчитал коэф-ты упругого основания в SCADe. Методика (читаю по справке помощи) расчёта - института им.Герсеванова ... они же потом пересчитывали эти коэффициенты по какой-то новой программе ... разница - в 2,5 раза ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. учет взаимовлияния свай в группе.? см. эксперименты с измерением осадок свай в системе 2-х и 3-х свай Левачев С.Н. и др. Сваи в гидротехническом строительстве: Учебное пособие.-М.:Издательство АСВ,2003 с 62 и др. источники. и соответственно с этим распределение нагрузок в кусте. распределение усилий между свай в кусте по Цитата:
такое распределение можно реализовать, объединив нижние концы свай плитой большой жесткости с постоянным коэффициентом постели K=P/S с шарнирным соединением свай с ней. от чего хотел уйти к тому и пришел... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
gif->spr [ATTACH]1131357651.gif[/ATTACH] лирически отсупая в своем монологе от основной темы, замечаю, что моделирование работы свай подавляющему большинству хорошо известны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
осадку единичной, куста, еще можно прикинуть. а с взаимодействием с сооружением гораздо сложнее. ![]() OlegM поделитесь как ведете расчет здания на свайном поле? или рамы на столбчатых свайных ф-тах. ОЧЕНЬ НАДО.. |
|||
![]() |
|
||||
Прошу прощения, SCAD и Лиру на таком уровне пока не знаю.