Расчетная длина элемента купола?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина элемента купола?

Расчетная длина элемента купола?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2009, 12:40 #1
Расчетная длина элемента купола?
Neo_
 
матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401

столкнулся с расчетом сжато-изогнутой балки "рамы" купола
Как понять расчетную длину???? 6м? или длинну элемента .

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11вопр.jpg
Просмотров: 704
Размер:	18.7 Кб
ID:	31255  

Просмотров: 21230
 
Непрочитано 27.12.2009, 12:55
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Как понять расчетную длину???? 6м? или длинну элемента .
Ни первое, ни второе - она гораздо больше. Сколько точно можно посмотреть в старых книжках в таблицах в зависимости от отношения стрелы подъема к пролету или посчитать МКЭ, например в Лире задавая ломаными стержнями или в ansys (там вроде есть КЭ криволинейного бруса)
Для каждого стерженька получится очень большой коэффициент мю, но это ничего не значащая величина, т.к. определяется крупностью разбивки. Смотреть надо именно на расчетную длину. Причем для разных стержней она получится разная. Смотреть надо по элементу с самой большой расчетной длиной.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 13:19
#3
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


1. Смотри вложение - вот, что говорит по этому поводу "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", Мельников, 1980 г, стр 318.
2. Спросить у Лиры. Если для определения расчётной длины составить плоскую схему с одним характерным загружением ( например постоянные нагрузки + снег на всё покрытие ), то получается вполне правдоподобный результат. Полностью согласен с Евгением, Екатеринбург. Скажу лишь для справки, что расчётная длина элемента получается, если этот "очень большой" коэффициент мю умножить на "очень маленькую" длину ( геометрическую ) рассматриваемого прямолинейного элементика, составляющего арку в расчётной схеме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость арки.jpg
Просмотров: 943
Размер:	59.5 Кб
ID:	31256  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.12.2009 в 13:24.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 13:24
#4
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Ни первое, ни второе - она гораздо больше. Сколько точно можно посмотреть в старых книжках в таблицах в зависимости от отношения стрелы подъема к пролету или посчитать МКЭ, например в Лире задавая ломаными стержнями или в ansys (там вроде есть КЭ криволинейного бруса)
Для каждого стерженька получится очень большой коэффициент мю, но это ничего не значащая величина, т.к. определяется крупностью разбивки. Смотреть надо именно на расчетную длину. Причем для разных стержней она получится разная. Смотреть надо по элементу с самой большой расчетной длиной.
Понял спасибо, это то я и предвидел! в лире я прогнал на устойчивость и получил коэфф-ты свободных длин, к примеру максимум это 39, умножать на длину данного КЭ? или всю кривую балку? Я думаю на длину данного КЭ, тогда 39*0,47 = 18,33м. Охренеть!!! почти 2L.

Цитата:
1. Смотри вложение - вот, что говорит по этому поводу "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", Мельников, 1980 г, стр 318.
Тут получается 0,65*12=7,8м. Поковыряюсь в ЛИре , может нужно было взять результирующий коэфф от Lx Ly. или это в локальных координатах по потери устойчивости в плоскости и из плоскости..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: LY.jpg
Просмотров: 535
Размер:	28.1 Кб
ID:	31257  

Последний раз редактировалось Neo_, 27.12.2009 в 13:36.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 13:33
#5
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


А если погуще разбить арку с меньшей длиной элементика, что будет, а то как-то не очень согласовывается результат с классикой? Дерзайте, Neo_ , раз вы избранный считать такие купола.

P.S. Подчёркиваю, для таких расчётов лучше иметь дело с плоской схемой, а то получишь, что по первой форме вся арка весело загуляла из плоскости, как консоль. Признак схемы надо проконтролировать, чтоб 2 ( плоская XOZ ) был.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.12.2009 в 13:48.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 13:34
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Я думаю на длину данного КЭ, тогда 39*0,47 = 18,33м
для принятой расчетной схемы получено верно...
Сама схема как-то не нравится - думаю первая форма должна быть кососимметричная, а у Вас получилась симметричная. Может в середине связь задана? Попробуйте задать горизонтальные нагрузки и/или неравномерное снеговое загружение.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 14:26
#7
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Не те коэфф. взял нужно Lz. У меня схемка объемная, но пояс раскреплен связями (там идут прогоны) из плоскости.


теперь 0,47*11,7 = 5,5 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lz.jpg
Просмотров: 287
Размер:	22.1 Кб
ID:	31258  
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 15:20
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Смотреть надо именно на расчетную длину. Причем для разных стержней она получится разная. Смотреть надо по элементу с самой большой расчетной длиной.
Смотреть надо на расчетную длину расчетных элементов, т.е. тех, для которых, условно говоря, N и M максимальны. Потому как самая большая расчетная длины будет у минимально сжатых элементов. Вплоть до "бесконечности" у нулевых. Такая вот теория расчета на устойчивость.

Что делать с максимальной расчетной длиной в плоскости арки? Да просто не обращать на нее внимание , и уж во всяком случае не использовать ее для подбора сечения по предельной гибкости. Иначе получите парадоксальную ситуацию из-за элемента, нагруженного сотней килограммов, нужно ставить ого-го какое сечение. Данная ситуация хорошо известна расчетчикам, но нигде не отражена в нормах.

P.S. А совет считать расчетную длину по плоской схеме - абсолютно верен. Скад, по крайней мере, при пространственной схеме может выдать черте-что
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 15:37
#9
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смотреть надо на расчетную длину расчетных элементов, т.е. тех, для которых, условно говоря, N и M максимальны
Одно другому не мешает. Я имел ввиду при прочих равных, т.е. при равных усилиях в элементе.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 15:47
#10
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение





Что делать с максимальной расчетной длиной в плоскости арки? Да просто не обращать на нее внимание , и уж во всяком случае не использовать ее для подбора сечения по предельной гибкости. Иначе получите парадоксальную ситуацию из-за элемента, нагруженного сотней килограммов, нужно ставить ого-го какое сечение. Данная ситуация хорошо известна расчетчикам, но нигде не отражена в нормах.

P.S. А совет считать расчетную длину по плоской схеме - абсолютно верен. Скад, по крайней мере, при пространственной схеме может выдать черте-что

А? Я Ничего не понимать. Сжато изогнутый элемент пусть уже известный нужно проверить на устойчивость в плоскости действия момента, причем сам элемент уже изогнутый и сила N с эксцентриситетом M/N переменная
по длине величина растущая к низу, причем она уже идет по оси стержня (кривой оси). коэфф. продольного изгиба тут уже вообще не нужен?
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 15:54
#11
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


А из чего строить то собираетесь? Металл?
Тогда имейте ввиду, что загнуть можно далеко не всякое сечение, и более практичным будет подход к задаче - с конструктивной стороны - т.е. назначьте шаг членения арки - и моделируйте уже реальную схему - с учетом раскрепления пояса.
Делали такую штуковину пролетом 14,2м тоже со связями, с учетом пульсаций ветра, вроде 3 года стоит. Пробовали раз прокатать под радиус - полки изводит однозначно, пришлось развернуть сечение, подрезать полки и стыковым швом.
Что касается расчета - ищите элемент с максимальными M,N, берите к-т по Мельникову - считайте на устойчивость из плоскости - так назначите сечение.
Делить на N абстрактных элементов - чтобы проверить одну форму устойчивости - разве что успокоение души, ничего общего с реальностью...

P/S/В отличии от нашего, в вашем случае - не забудьте о распоре.(я так понял затяжки поставить не получится).
Вложения
Тип файла: rar Арка_14_2.rar (2.60 Мб, 281 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyAB, 27.12.2009 в 15:59.
 
 
Непрочитано 27.12.2009, 16:02
#12
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Ну, позволю себе ещё совет дать ( у нас ведь здесь страна советов ). Если Лира даёт расчётную длину меньше "освящённой" классическими справочниками, взять по классике. Крепче будет сон, слаще будут сновидения. Хотя, здесь по "Neo_", п.7 Lef=5,5 м, по Стрелецкому Lef=12*0,425=5,1 м при f/L=0.4, а у нас, похоже f/L=0.5. Что касается различных расчётных длин для различных элементов купола, то, мне кажется, что арка - это не та конструкция, где осевая сила N может меняться от 0 до бесконечности, там идёт более-менее равномерное сжатие по всей длине, так что совет брать расчётную длину для всех элементов арки по максимальной не лишён здравого смысла.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 16:05
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Сжато изогнутый элемент пусть уже известный нужно проверить на устойчивость в плоскости действия момента, причем сам элемент уже изогнутый и сила N с эксцентриситетом M/N переменная
по длине величина растущая к низу, причем она уже идет по оси стержня (кривой оси). коэфф. продольного изгиба тут уже вообще не нужен?
Нужен, конечно. Эта проверка делается однозначно. Но есть еще проверка и на предельную гибкость [Я] <= 180-60a. Вот для нее часто берут максимальную расчетную длину по всей арке. Причем с точки зрения расчета на устойчивость этот элемент отнюдь не является худшим. Вот от этого я Вас и предостерегаю. Расчетная длина при проверке предельной гибкости должна быть принята для того-же расчетного, худшего по проверке на устойчивость элемента.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 16:23
#14
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
А? Я Ничего не понимать. Сжато изогнутый элемент пусть уже известный нужно проверить на устойчивость в плоскости действия момента, причем сам элемент уже изогнутый и сила N с эксцентриситетом M/N переменная по длине величина растущая к низу, причем она уже идет по оси стержня (кривой оси). коэфф. продольного изгиба тут уже вообще не нужен?
Здрасьте, пожалуйста, приехали. Конечно же коэфф. Фе нужен. В стержневых схемах всегда усилия идут по оси стержня, но это не избавляет нас от необходимости проверки устойчивости в плоскости основного изгиба с использованием этого коэффициента, хоть он ( стержень ) кривой, хоть ломаный. Ну и из плоскости по СФy само собой. Послабуху по п.8 IBZ ещё можно дать при проверке гибкости, но не более.

P.S. Пардон, пока писал, IBZ сам ответил. Тормоз.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 16:49
#15
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчетная длина при проверке предельной гибкости должна быть принята для того-же расчетного, худшего по проверке на устойчивость элемента.
добавить могу только - не нужно искать загадочный "мю", он в разных загружениях будет разным, и составить реальную картину загружения вряд ли получится. И снег мигрирует по покрытию, и потоки ветра в городской застройке непостоянны, так что:

взять по Мельникову, пусть и с запасом, лично меня величина этого запаса нисколько не интересует, в советских справочниках числа с потолка не брались, и изящности особой тоже не хочется...изящность должна достигаться конструктивной формой, а не размером сечения.
 
 
Непрочитано 27.12.2009, 18:38
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
....взять по Мельникову, .... в советских справочниках числа с потолка не брались, ....
Думается, что вот это рассуждение верное. Люди вручную определяли, шутки не шутили с красными кнопками. Может неточно, но надежно.
Конечно, в лире или Скаде можно поточнее числа получить - но только под контролем Мельникова Можно же и в разы ошибиться по неопытности....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 18:53
#17
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
взять по Мельникову, пусть и с запасом
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может неточно, но надежно.
Т.е. Вы считаете что современные программные комплексы имеют меньшую точность чем была в распоряжении Мельникова? А Мельников эти коэфициенты где взял, разве не вычислил?
При правильном решении задачи методом МКЭ решение получится как минимум столь же точное, а если задаться теми же предпосылками что задавался Мельников, то и результат будет один в один.

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
в советских справочниках числа с потолка не брались
Не брались, но приводились с учетом принятых предпосылок. Если в нормах по ЖБ сказано что напряжения по сжатой зоне бетона распределены равномерно и равны Rb, а сейчас средства позволяют учитывать не только двух линейную диаграмму, но и ниспадающей ветвью, то когда мы более верный расчет видим - по тем нормам или по сегодняшним реалиям? Для колонн допущение о равномерном распределении напряжений по сжатой зоне бетона идет не в запас прочности, причем разница зачастую существенная.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 21:59
#18
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, что вот это рассуждение верное. Люди вручную определяли, шутки не шутили с красными кнопками. Может неточно, но надежно.
Конечно, в лире или Скаде можно поточнее числа получить - но только под контролем Мельникова Можно же и в разы ошибиться по неопытности....
Не согласен, главное это точное моделирование (не менее 5-8 моделей) приближенное к реальной работе конструкции. Возможность считать совместно О-Ф-ЗД, и мн. другое. А контроль то он всегда нужен, небольшой ручной счетик. А от того что тупо взяли по комуто, опыта не прибавиться, а вот рассуждения при моделировании и расчете как раз и есть инженерная мысль.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2009, 22:14
#19
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


В данном случае вопрос не о точности, а о целесообразности.
Если уже есть прикладной уровень, то зачем все возвращать в слой примитивов? Какие могут быть цели для этого?

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Т.е. Вы считаете что современные программные комплексы имеют меньшую точность чем была в распоряжении Мельникова? А Мельников эти коэфициенты где взял, разве не вычислил?
При правильном решении задачи методом МКЭ решение получится как минимум столь же точное, а если задаться теми же предпосылками что задавался Мельников, то и результат будет один в один.


Не брались, но приводились с учетом принятых предпосылок. Если в нормах по ЖБ сказано что напряжения по сжатой зоне бетона распределены равномерно и равны Rb, а сейчас средства позволяют учитывать не только двух линейную диаграмму, но и ниспадающей ветвью, то когда мы более верный расчет видим - по тем нормам или по сегодняшним реалиям? Для колонн допущение о равномерном распределении напряжений по сжатой зоне бетона идет не в запас прочности, причем разница зачастую существенная.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 27.12.2009 в 22:29.
 
 
Непрочитано 27.12.2009, 22:24
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
на самом деле мысль была много проще - если есть возможность использовать прикладной уровень, то это нужно делать.
А о современные комплексы следует использовать в исследовательских задачах, но это лишь мое мнение.
А сегодня комплексы типа Лира/Скад и есть прикладной уровень Но если считаете профессионально, то понимать, что они собственно делают, надо и отнюдь не на уровне 3-х строчной таблички. Это мое мнение.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина элемента купола?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51