| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная длина элемента купола?
матрица
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
||
Просмотров: 21230
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Ни первое, ни второе - она гораздо больше. Сколько точно можно посмотреть в старых книжках в таблицах в зависимости от отношения стрелы подъема к пролету или посчитать МКЭ, например в Лире задавая ломаными стержнями или в ansys (там вроде есть КЭ криволинейного бруса)
Для каждого стерженька получится очень большой коэффициент мю, но это ничего не значащая величина, т.к. определяется крупностью разбивки. Смотреть надо именно на расчетную длину. Причем для разных стержней она получится разная. Смотреть надо по элементу с самой большой расчетной длиной. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
1. Смотри вложение - вот, что говорит по этому поводу "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", Мельников, 1980 г, стр 318.
2. Спросить у Лиры. Если для определения расчётной длины составить плоскую схему с одним характерным загружением ( например постоянные нагрузки + снег на всё покрытие ), то получается вполне правдоподобный результат. Полностью согласен с Евгением, Екатеринбург. Скажу лишь для справки, что расчётная длина элемента получается, если этот "очень большой" коэффициент мю умножить на "очень маленькую" длину ( геометрическую ) рассматриваемого прямолинейного элементика, составляющего арку в расчётной схеме. Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.12.2009 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Neo_, 27.12.2009 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
А если погуще разбить арку с меньшей длиной элементика, что будет, а то как-то не очень согласовывается результат с классикой? Дерзайте, Neo_ , раз вы избранный считать такие купола.
P.S. Подчёркиваю, для таких расчётов лучше иметь дело с плоской схемой, а то получишь, что по первой форме вся арка весело загуляла из плоскости, как консоль. Признак схемы надо проконтролировать, чтоб 2 ( плоская XOZ ) был. Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.12.2009 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
для принятой расчетной схемы получено верно...
Сама схема как-то не нравится - думаю первая форма должна быть кососимметричная, а у Вас получилась симметричная. Может в середине связь задана? Попробуйте задать горизонтальные нагрузки и/или неравномерное снеговое загружение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Что делать с максимальной расчетной длиной в плоскости арки? Да просто не обращать на нее внимание ![]() P.S. А совет считать расчетную длину по плоской схеме - абсолютно верен. Скад, по крайней мере, при пространственной схеме может выдать черте-что ![]() |
||||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
А? Я Ничего не понимать. Сжато изогнутый элемент пусть уже известный нужно проверить на устойчивость в плоскости действия момента, причем сам элемент уже изогнутый и сила N с эксцентриситетом M/N переменная по длине величина растущая к низу, причем она уже идет по оси стержня (кривой оси). коэфф. продольного изгиба тут уже вообще не нужен? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А из чего строить то собираетесь? Металл?
Тогда имейте ввиду, что загнуть можно далеко не всякое сечение, и более практичным будет подход к задаче - с конструктивной стороны - т.е. назначьте шаг членения арки - и моделируйте уже реальную схему - с учетом раскрепления пояса. Делали такую штуковину пролетом 14,2м тоже со связями, с учетом пульсаций ветра, вроде 3 года стоит. Пробовали раз прокатать под радиус - полки изводит однозначно, пришлось развернуть сечение, подрезать полки и стыковым швом. Что касается расчета - ищите элемент с максимальными M,N, берите к-т по Мельникову - считайте на устойчивость из плоскости - так назначите сечение. Делить на N абстрактных элементов - чтобы проверить одну форму устойчивости - разве что успокоение души, ничего общего с реальностью... P/S/В отличии от нашего, в вашем случае - не забудьте о распоре.(я так понял затяжки поставить не получится). Последний раз редактировалось SergeyAB, 27.12.2009 в 15:59. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Ну, позволю себе ещё совет дать ( у нас ведь здесь страна советов ). Если Лира даёт расчётную длину меньше "освящённой" классическими справочниками, взять по классике. Крепче будет сон, слаще будут сновидения. Хотя, здесь по "Neo_", п.7 Lef=5,5 м, по Стрелецкому Lef=12*0,425=5,1 м при f/L=0.4, а у нас, похоже f/L=0.5. Что касается различных расчётных длин для различных элементов купола, то, мне кажется, что арка - это не та конструкция, где осевая сила N может меняться от 0 до бесконечности, там идёт более-менее равномерное сжатие по всей длине, так что совет брать расчётную длину для всех элементов арки по максимальной не лишён здравого смысла.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
P.S. Пардон, пока писал, IBZ сам ответил. Тормоз. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
взять по Мельникову, пусть и с запасом, лично меня величина этого запаса нисколько не интересует, в советских справочниках числа с потолка не брались, и изящности особой тоже не хочется...изящность должна достигаться конструктивной формой, а не размером сечения. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Конечно, в лире или Скаде можно поточнее числа получить - но только под контролем Мельникова ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Т.е. Вы считаете что современные программные комплексы имеют меньшую точность чем была в распоряжении Мельникова? А Мельников эти коэфициенты где взял, разве не вычислил?
При правильном решении задачи методом МКЭ решение получится как минимум столь же точное, а если задаться теми же предпосылками что задавался Мельников, то и результат будет один в один. Не брались, но приводились с учетом принятых предпосылок. Если в нормах по ЖБ сказано что напряжения по сжатой зоне бетона распределены равномерно и равны Rb, а сейчас средства позволяют учитывать не только двух линейную диаграмму, но и ниспадающей ветвью, то когда мы более верный расчет видим - по тем нормам или по сегодняшним реалиям? Для колонн допущение о равномерном распределении напряжений по сжатой зоне бетона идет не в запас прочности, причем разница зачастую существенная. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В данном случае вопрос не о точности, а о целесообразности.
Если уже есть прикладной уровень, то зачем все возвращать в слой примитивов? Какие могут быть цели для этого? Цитата:
Последний раз редактировалось SergeyAB, 27.12.2009 в 22:29. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |