| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет на продавливание при карстовом провале
строительство
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 4668
|
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Не совсем понял вопроса, но отвечу как понял.
Регламентируется, вероятно, НИИЖБовским "Научно-техническим отчетом", случай "расчет на продавливание плит, расположенных около стен". Не успел еще по нему посчитать... Собственно, файл с расчетами. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
В "Основной" модели пилоны смоделированы пластинами, узел примыкания к ф.плите по осям пластин плиты и пилона.
В "вспомогательной" модели, с которой сняты усилия в виде изгиб. моментов и продольной силы, пилон замоделирован стержнем. Узел примыкания к ф.плите через абсолютно твердое тело, соединяющее узлы пересечения осей пластин плиты и пилона. Мастерузел в центре пилона. Надеюсь понятно написал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Следуя СП 52-103-2007 диафрагма размером 300х1000 - это колонна и замоделить ее лучше стержнем, причем в месте сопряжения с фунд. плитой жесткое тело принять размером вха, в=ширина сечения колонны +2*н/2*тангенс45гр.; а=длинна сечения колонны +2*н/2*тангенс45г; н-толщина фунд. плиты. В этом случае в зоне жесткого тела ничего не образуется, расчет узла выполняется в соответствии с п. 6.2.46 СП 52-101-2003 (продавливание, нормальные сечения) на найденные в колонне усилия, этого для узла будет достаточно.
Диафрагма размером 300х1500 - это скорее всего стена, если у вас Нэт не более 4*1500=6000 мм. Моделить лучше пластинчатыми элементами с разбиением не менее 3 КЭ по длине стены. Стена будет изгибаться в своей плоскости, смягчая усилия на краях. По нормам для стены продавливание не регламентируется. Если хотите, считайте по условиям Тех. отчета на локальное продавливание. Но это не исключает расчет и постановку поперечной арматуры при расчете на общий срез. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 13.01.2010 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
B=0,3 + 2*0,7/2*1 = 0,3 + 0,7 = 1м; А=1 + 2*0,7/2*1 = 1 + 0,7 = 1,7м. Тогда получится, что продольной арматуры и ставить не надо будет ))) Откуда такие формулы появились? Разве не достаточно сделать жесткое тело по наружным габаритом колонны (пилона)? Или что-то не так понял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Нет, не круто. Чем меньше размеры этого тела, тем меньше оценка жесткости, в том числе и изгибающего момента.
В схеме автоматом может и не получиться. Но читаем внимательно п. 6.2.46 СП 52-101-200 ..."При действии момента МLoc в месте приложения сосредоточенной нагрузки ...., а другую половину учитывают при расчете по нормальным сечениям...." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
Допустим для определения сечения продольной арматуры плитной части столбчатого фундамента необходимы величины N, M (и Q). При чём N и M это усилия в уровне обреза колонны (фундамента). Далее находим ексцентриситет ео , который равен M/N и далее по изветной формуле находят расчётный Mi-i в искомом сечении. Так вот, что получается для определения армирования необходимо брать не M, а M/2? Что явно противоречит известным нормам. Или я опять не правильно понял что-то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
По поводу всего другого - не забывайте, вы высчитываете локальный момент в схеме с взаимодействием с другими элементами, а не отдельно взятый для отдельной стойки. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Расчет открытого металлического профиля при кручении? | Vidas | Металлические конструкции | 7 | 06.06.2005 12:58 |