Непрочитано 12.01.2010, 13:43 #1
Расчет на продавливание при карстовом провале
sattva
 
строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167

Здравствуйте!
Требуется посчитать ф.плиту на продавливание. Ф. плита,толщиной 700мм, на сваях. Карст с диаметром провала 6м. Вертикальные конструкции в основном диафрагмы сечением 300x1000 и 300x1500.
Без карстового провала на продавливание, без постановки поперечной арматуры, проходит на ура. Вот с карстом не проходит...
Прикладываю файл с расчетами. Расчет по СП, обозначения строго по СП. Рассчитаны 3 диафрагмы, третья не прошла.
Вопросы следующие:
1 Насколько критично продавливание в условиях карстового провала? Произойдет ли обрушение?
2 Правилен ли сам расчет? Диафрагмы с развитым в одну сторону сечением. Почти стена... А формулы я применил как для прямоугольного сечения.
3 Достаточно ли расчета на продавливание? МКЭ выдает море поперечки... Понимаю, перетиралось это не раз, но все же.
Прошу ответить. Заранее благодарю!
Просмотров: 4668
 
Непрочитано 12.01.2010, 13:59
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А чем регламентирован расчет на продавливание для диафрагмы сечением 300х1500 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 14:16
#3
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Не совсем понял вопроса, но отвечу как понял.
Регламентируется, вероятно, НИИЖБовским "Научно-техническим отчетом", случай "расчет на продавливание плит, расположенных около стен". Не успел еще по нему посчитать...
Собственно, файл с расчетами.
Вложения
Тип файла: doc для форума.doc (354.5 Кб, 181 просмотров)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 15:52
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А что значит "почти стена", так стена или пилон (вытянутая колонна).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 16:20
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Карст учитывали как особую нагрузку?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 07:57
#6
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
А что значит "почти стена", так стена или пилон (вытянутая колонна).
конструкцию сечением 300x1500мм я бы назвал пилоном. Какое отношение сторон является границей перехода конструкции с термина "пилон" к термину "стена"?
Цитата:
Карст учитывали как особую нагрузку?
Усилия в пилоне взял по особым сочетаниям нормативных нагрузок (коэфф. сочетаний по п.1.12 СНиП 2.01.07-85)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 08:13
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Какое отношение сторон является границей перехода конструкции с термина "пилон" к термину "стена"?
П.5.7 СП 52-103-2007
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 08:22
#8
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Спасибо, SergeyKonstr
Тогда пилон. На 2 вопрос есть ответ. Отались 1 и 3.
sattva вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 08:44
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Чтобы ответить на вопрос 3 нужно знать как моделили пилон (стержнем или пластинами) и как моделили узел примыкания пилона к фунд. плите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 08:54
#10
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


В "Основной" модели пилоны смоделированы пластинами, узел примыкания к ф.плите по осям пластин плиты и пилона.
В "вспомогательной" модели, с которой сняты усилия в виде изгиб. моментов и продольной силы, пилон замоделирован стержнем. Узел примыкания к ф.плите через абсолютно твердое тело, соединяющее узлы пересечения осей пластин плиты и пилона. Мастерузел в центре пилона.
Надеюсь понятно написал...
sattva вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 09:58
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Следуя СП 52-103-2007 диафрагма размером 300х1000 - это колонна и замоделить ее лучше стержнем, причем в месте сопряжения с фунд. плитой жесткое тело принять размером вха, в=ширина сечения колонны +2*н/2*тангенс45гр.; а=длинна сечения колонны +2*н/2*тангенс45г; н-толщина фунд. плиты. В этом случае в зоне жесткого тела ничего не образуется, расчет узла выполняется в соответствии с п. 6.2.46 СП 52-101-2003 (продавливание, нормальные сечения) на найденные в колонне усилия, этого для узла будет достаточно.
Диафрагма размером 300х1500 - это скорее всего стена, если у вас Нэт не более 4*1500=6000 мм. Моделить лучше пластинчатыми элементами с разбиением не менее 3 КЭ по длине стены. Стена будет изгибаться в своей плоскости, смягчая усилия на краях. По нормам для стены продавливание не регламентируется. Если хотите, считайте по условиям Тех. отчета на локальное продавливание. Но это не исключает расчет и постановку поперечной арматуры при расчете на общий срез.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 13.01.2010 в 10:29.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 12:40
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


SergeyKonstr
Цитата:
причем в месте сопряжения с фунд. плитой жесткое тело принять размером вха, в=ширина сечения колонны +2*н/2*тангенс45гр.; а=длинна сечения колонны +2*н/2*тангенс45г; н-толщина фунд. плиты. В этом случае в зоне жесткого тела ничего не образуется
А не круто ли получится???:
B=0,3 + 2*0,7/2*1 = 0,3 + 0,7 = 1м;
А=1 + 2*0,7/2*1 = 1 + 0,7 = 1,7м.
Тогда получится, что продольной арматуры и ставить не надо будет )))
Откуда такие формулы появились? Разве не достаточно сделать жесткое тело по наружным габаритом колонны (пилона)? Или что-то не так понял?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 13:07
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А не круто ли получится???:
Нет, не круто. Чем меньше размеры этого тела, тем меньше оценка жесткости, в том числе и изгибающего момента.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Тогда получится, что продольной арматуры и ставить не надо будет )))
В схеме автоматом может и не получиться. Но читаем внимательно п. 6.2.46 СП 52-101-200 ..."При действии момента МLoc в месте приложения сосредоточенной нагрузки ...., а другую половину учитывают при расчете по нормальным сечениям...."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 15:26
#14
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


SergeyKonstr
Цитата:
В схеме автоматом может и не получиться. Но читаем внимательно п. 6.2.46 СП 52-101-200 ..."При действии момента МLoc в месте приложения сосредоточенной нагрузки ...., а другую половину учитывают при расчете по нормальным сечениям...."
Кстати, а не подскажите тогда каким образом учитывать эту вторую половину момента в плите при расчёте по нормальным сечениям?
Допустим для определения сечения продольной арматуры плитной части столбчатого фундамента необходимы величины N, M (и Q). При чём N и M это усилия в уровне обреза колонны (фундамента). Далее находим ексцентриситет ео , который равен M/N и далее по изветной формуле находят расчётный Mi-i в искомом сечении. Так вот, что получается для определения армирования необходимо брать не M, а M/2? Что явно противоречит известным нормам. Или я опять не правильно понял что-то?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 16:19
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Кстати, а не подскажите тогда каким образом учитывать эту вторую половину момента в плите при расчёте по нормальным сечениям?
Ну в п. 6.2.46 СП 52-101-2003 сказано же, если расшифровавать, то это будет так - в любой программе, способной подбирать арматуру по нормальным сечениям или ручками, вводите значение 0,5 МLос и все что еще необходимо, ширина сечения - размер элемента(колонны), в перпендикулярном плоскости действия момента+2 высоты плиты (по одной в обе стороны от размера элемента) и вперед, высчитывайте арматуру, тоже для момента другого направления.
По поводу всего другого - не забывайте, вы высчитываете локальный момент в схеме с взаимодействием с другими элементами, а не отдельно взятый для отдельной стойки.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание при карстовом провале

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58