Стойки УСО и стойки СОН
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойки УСО и стойки СОН

Стойки УСО и стойки СОН

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 16:10 #1
Стойки УСО и стойки СОН
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Столкнулся с такой проблемой по типовому установка оборудования на стойки СОН (52-39) глянул заводы выпускают стойки УСО (1А). Как быть хоть у изголовья размер 210х210, а по всей длине 250х250. Хотя стойки СОН по всей длине 210х210. Металл на стойке разработан под 210х210. Вопрос в том выпускают ли еще стойки СОН или только УСО, и надоли перерабатывать "маталл"?
Просмотров: 26935
 
Непрочитано 25.01.2010, 19:42
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Offtop: навернактатачтатапонял
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 08:13
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


В каком моменте не понятно?
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 14:46 УСО устарели, стали СОН
#4
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


На сколько мне известно, серия для стоек УСО 3.407-102 утратила силу и заменена на серию 3.407.1-157, в которой взамен стоек УСО есть стойки СОН с другим оголовком. (проверил по базе normaCS)
Видимо получается, что стоек УСО уже не должно быть и экспертиза не должна пропускать применение их в проектах, но слышал, что заводы их все еще выпускают.
Лично я решил не экспериментировать и применяю стойки СОН.
Если кто владеет информацией, поправте меня.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка СОН.jpg
Просмотров: 1554
Размер:	102.3 Кб
ID:	67316  Нажмите на изображение для увеличения
Название: закладная к СОН.jpg
Просмотров: 1034
Размер:	73.4 Кб
ID:	67317  
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 05.10.2011 в 14:55. Причина: прикрепил изображения
uksus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:42
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Я стараюсь теперь вообще не применять такие стойки.
Большинство заказчиков со мною согласны.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 14:24
#6
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Я стараюсь теперь вообще не применять такие стойки.
Большинство заказчиков со мною согласны.
а что применяете взамен?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 07.10.2011 в 09:23.
uksus вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:17
#7
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Я стараюсь теперь вообще не применять такие стойки.
Большинство заказчиков со мною согласны.
И вот 2013год а вопросы не меняются.
В рамках реконструкции подстанции решили применить стойи СОН, т.к. преимущество за сверленым котлованом нежели обычным, из-за близкого расположения соседнего оборудования. После получения геологии стало ясно, что применить подбор по серии 3.407.9-153 выпуск 0 не могу. Решил посчитать вручную по "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ".

Вопросы:
1) Возможно ли выполнение сверленого котлована глубиной 5,4метра или вообще уйти к варианту с одиночной забивной сваей, т.к. верхний слой песок в 2метра, что приведет к осыпанию котлована?
2) Могу ли я посчитать эту стойку как буроопускную и в расчетах принять сечение сваи равным диаметру сверленого котлована?

Надеюсь кто поможет, исходные данные:
подбор фундамента.dwg
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 12.02.2013 в 19:14.
uksus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 18:43
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Если вы применяете их на ПС с действующим оборудованием. То заказчик забивать сваю не разрешит.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:50
#9
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Если вы применяете их на ПС с действующим оборудованием. То заказчик забивать сваю не разрешит.
ПС действующая, но будет отключена ячейка, в которой будет замена транформаторов. Забивка свай расколит изоляторы? а если вибровдавливание?
Считали ли Вы в ручную стойки СОН? или только грибовидные применяете?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 09:32
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


У нас заказчик однозначно против забивки и вибропогружения свай на действующей ПС.
Тем самым мы применяем сверленый котлован.
Стойки УСО или СОН на данный момент вообще не применяем, заказчик против их.
Из фундаментов в основном монолитные в сверленый котлован или лежни.

Из ЛС:

Когда ставили УСО то расчет вели по ТП для конкретного оборудования.
Почему вы не хотите поставить на монолитный с металлической стойкой. К примеру производства ЗАО "ЗЭТО" или другие.
Это ведь проще, че доказывать потом заказчику почему по расчету все гуд, а в натуре все криво после весны.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:54
#11
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Из фундаментов в основном монолитные в сверленый котлован
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Почему вы не хотите поставить на монолитный с металлической стойкой. К примеру производства ЗАО "ЗЭТО" или другие.
Я просто не встречал монолитного фундамента в сверленом котловане, может имеете ввиду буронабивную сваю? можете скинуть примерчик монолитного фундамента в сверленом котловане ЗАО "ЗЭТО" или другого?
Тут еще момент с геологией. В прикрепленном файле поста #7 видно что верхний слой 2м неслежавшегося песка, мозможен ли там сверленый котлован? Осыпется котлован, значит применять обсадные трубы, а о них я ничего не знаю... как монтировать, как вытаскивать, чем вытаскивать, когда вытаскивать... вообщем одни вопросы)
Как бы Вы закрепили мою конструкцию в данных геологических условиях, поставили бы лежни на песок? Копать нормальный котлован не могу, рядом стоит старый разъединитель на старых стойках УСО, крякнет вместе с разъединителем.
Заходил на сайт Зэто, там только оборудование, строительных конструкций там нет.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 10:24. Причина: дополнил
uksus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:26
#12
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Да стесненные условия это всегда проблема.
Не заметил какого напряжения ПС????
Все что до 110 кВ, я стараюсь ставить на лежни (это проще), ну естественно зависит от геологии.

Вот пример фундамента в сверленый котлован.
Труба это как не съемная опалубка.

Вложение 96631
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:32
#13
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Не заметил какого напряжения ПС???? Вот пример фундамента в сверленый котлован.
ПС 110кВ. Почему-то пишет вложенного файла больше не существует Попробуйте перезалить?!
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 10:43.
uksus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 11:00
#14
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Перезалил.
Ну так если 110 кВ. если заказчик не против, ставь лежни:
(+)
- простота монтажа;
- минимум расчетов;
- к примеру у ЗЭТО есть конструкции для лежневых фундаментов под различное оборудование;
(-)
- требуется расчет на морозное пучение;
- МОЭСК не особо их любит, в МРСК особых проблем нету, В МЭСах или ПМЭСах когда как.

Вот фото на дальнем планеНажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02825.JPG
Просмотров: 793
Размер:	804.4 Кб
ID:	96635
Вложения
Тип файла: pdf фундамент.pdf (399.3 Кб, 582 просмотров)

Последний раз редактировалось FRAER, 13.02.2013 в 11:10.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:16
#15
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


На фото все красиво. Тут еще и жесткая ошиновка. Подобные лежни у меня не раместить, нахожусь между дорогой и разъединителем, туда лежень не встанет, а его массы с длиной 1,5-2метра не хватит чтобы удержать опрокидывающий момент 1,62т*м. А так никто не ограничивает меня в выборе фундаментов, заказчику лишь бы подешевше.
морозного пучения у меня не будет, т.к. 2 метра песка относят к практически не пучинистым

Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Перезалил. требуется расчет на морозное пучение;
Этот фундамент расчитывать как буроопускную сваю?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 11:27.
uksus вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:17
#16
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


uksus, по порядку. Не знаю, для кого разрабатываете фундамент, стойки УСО (они же СОН по новой серии), мы, к примеру, стараемся не применять. Проблем с их эксплуатацией больше чем пользы.
Буронабивные малозаглубленные сваи (порядка 2.5-3.5 м) стараемся применять повсеместно на реконструируемых ПС. В новом строительстве - монолит, либо сборный ж/б (грибки). Ну или сваи, если грунт совсем печальный.
Каким образом использовать обсадную трубу - вообще не ваша головная боль. Пусть это в ППР строители сочиняют. Просто в ПОСе добавьте строку типа "При устройстве буровых свай, при угрозе обрушения стенок сверленого котлована, применять обсадные трубы" и все.

Исключить воздействие новых фундаментов на старые можно (и в ряде случаев нужно), забив между ними шпунт. Только его еще посчитать надо.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 11:20
#17
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Нет.
Обычный монолитный фундамент в сверленный котлован.
Форма выбран из условий реконструкции.
Такой фундамент изготавливается заранее либо на ЖБК либо на стройплощадке.
На заводе можно без трубы, но нужна форма.
На стройплощадке, что бы форму не искать. Но дорого.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:46
#18
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Проблем с их эксплуатацией больше чем пользы.
А какие с ними проблемы? Если только неправильно их подобрали по серии и они кренятся по весне.

Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Буронабивные малозаглубленные сваи (порядка 2.5-3.5 м) стараемся применять повсеместно на реконструируемых ПС. В новом строительстве - монолит, либо сборный ж/б (грибки). Ну или сваи, если грунт совсем печальный.
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Обычный монолитный фундамент в сверленный котлован.
мне кажется если я пазухи стойки залью бетоном В15, то получится тот же монолитный фундамент, только с торчащей из него стойкой СОН. Как считаете?

Извините за наивность, но какие бы вы фундаменты приемнили в моем конкретном случае, судя по данным поста #7. Просто меня очень смущают пески насыпные толщиной аж в 2 метра, так бы взять и положить на этот песок поверхностный фундамент без всяких земляных работ (подстанции 30 лет, откуда там насыпной неслежавшийся грунт взялся непонятно... за это время он должен был давно слежаться и стать естественным основанием)
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 20.02.2013 в 14:36. Причина: описка
uksus вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 11:58
#19
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


uksus, не совсем. Получится стойка СОН, залитая бетоном. причем бетон этот может от стойки, в процессе эксплуатации, отвалиться и будет просто стойка СОН.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 12:09
#20
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


ГОБАР прав.
Выложи план ПС с новым и старым ОРУ
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойки УСО и стойки СОН

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Стойки ЛЭП, СВ 95-2... СВ 95-3в в чем отличие? InsomniaS Прочее. Архитектура и строительство 2 26.01.2010 08:34
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14