Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам

Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2010, 08:31 #1
Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Подскажите как присоединить термометр к полипропиленовым трубам. Знаю что для этого нужна гильза. Но тут возникает вопрос диаметр трубы 32мм, а длина хвоста у гильзы намного больше. Как быть может есть специальные гильзы для полипропиленовых труб?
Просмотров: 25906
 
Непрочитано 16.02.2010, 09:13
#2
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


как вы устанавливаете гильзу в трубопровод? не сталкивался с такими трубами просто....

решения по примеру стальных трубопроводов:
1. гильза устанавливается наклонно;
2. устанавливается бобышка необходимой длины (часть гизьзы утонет в бобышке
rvm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 09:45
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Так вот у меня и возник вопрос весь трубопровод полипропиленовый, а как установить термометр немогу понять.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 11:13
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Для установки жидкостного термометра ставите на ПП стальное отборное устройство. Для малых диаметров труб это расширитель Дн 76 с бобышкой, в которую вворачивается гильза.

Или "надевной" термометр на стальной участок трубы.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 11:23
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Так так стало более менее ясно.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 12:40
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
"надевной" термометр
В смысле контактный? А температура какая будет в итоге показана? В системе "раб. жидкость - стенка ст. трубы - окр. среда"?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 13:28
#7
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Для установки жидкостного термометра ставите на ПП стальное отборное устройство. Для малых диаметров труб это расширитель Дн 76 с бобышкой, в которую вворачивается гильза.

Или "надевной" термометр на стальной участок трубы.
Все еще проще просто впаивается тройник, в ответвление переход ПП-сталь, а потом "НОВЫЙ 21 ВЕК" биметаллический термометр типа "Метеор" и все, без всякого гемора, в точности так же устанавливаютя и манометры.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 14:58
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
... в точности так же устанавливаютя и манометры.
А как же 3-х ходовой кран?
И вообще, погружная часть термометра какой длины, неужели в 32-м тройнике хватит места для корректного измерения температуры жидкости? Чёт не нашёл в нете биметаллических термометров типа "Метеор", из тех что мне известны минимальная глубина погружаемой части - 50мм.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:28
#9
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Для крепления термометра использовать гильзу (G1/2 L=50мм ) тройник с внутренней резьбой на 1/2 дюйма (фирмы DEPO) + переходник с 1/2 на 3/4 дюйма для увеличения длины погружения гильзы.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 15:30
#10
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
А как же 3-х ходовой кран?
И вообще, погружная часть термометра какой длины, неужели в 32-м тройнике хватит места для корректного измерения температуры жидкости? Чёт не нашёл в нете биметаллических термометров типа "Метеор", из тех что мне известны минимальная глубина погружаемой части - 50мм.
Я сильно не загоняюсь, как у нас ребята делают, знаю, что точно так делают.
__________________
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 18:03
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Я не зря писал про расширитель для жидкостного термометра. Он выполняет две функции при трубах малого диаметра:
1. Позволяет разместить погружаемую часть, как и положено, в центре потока, а не "как получится".

2. Предотвращает значительное снижение проходного сечения трубы при заталкивании в неё гильзы.

Для труб малого диаметра модно применять стрелочные термометры. Но у них тоже корпус диаметром 60-100 мм и точность невысокая (до +-5 градусов).

Можно, конечно, из всяких фитингов накрутить нечто, чтобы "затолкать". "Ребята" всё смогут. И считать, что установочные нормали и закладные конструкции какие-то дураки придумали.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 23:32
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Лично я так и не понял как можно корректно измерить температуру воды в трубе не уходя хотя бы на полтинник, ерунда какая-то получается, либо недостаточное погружение термометра, либо излишнее+перекрытие потока.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 06:46
#13
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

3.32. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена оправой.

На трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.
rvm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 08:52
#14
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Так а как такие расширители поставить на полипропиленовые трубы или есть специальные.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 10:35
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ну так в плане оправы пункт уже устарел, может с биметаллом что новое придумали и "Ребята" знают что делают?
FRAER, не нужно искать проблему там где её нет, переходить нужно на стальную трубу Ду65 (Дн76), используя стандартный фитинг. Если конечно это единственный вариант.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Термометр и его присоединение к полипропиленовым трубам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41