Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой

Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2010, 12:21 #1
Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой
ITroy
 
инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148

В СНиПе II-35-76*"Котельный установки" говорится, что
Цитата:
7.21. В сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо предусматривать температурно-осадочные швы или компенсаторы.
Подскажите конструкцию таких температурно-осадочных швов?
Просмотров: 8632
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:15
#2
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


Если большая дымовая труба то ставим компенсаторы в месте присоединения...если относительно небольшая, то ставим не совсем вместе присоединения...экспертизу прошло...подозрений не вызвало. бросаю чертеж...может чемто поможет...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
тмн222.dwg (1.11 Мб, 2883 просмотров)
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:00
#3
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Спасибо за информацию.

Но на сколько я знаю, линзовые компенсаторы плохо работают на поперечных сдвиг. Мне же нужно было скомпенсировать именно поперечный сдвиг ввиду разности осадок дымовой трубы и фундамента котла.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 11:16
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - дымовые трубы.
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...ii.ws%252F#557 - температурно-осадочный

Цитата:
ввиду разности осадок дымовой трубы и фундамента котла.
Фундамент котла достаточно далеко от трубы. Между котлом и трубой есть газоход.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 16.03.2010 в 11:22.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:27
#5
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


BM60
Спасибо огромные за ссылка.
Без сомнения, там есть вся интересующая меня информация. И даже больше, намного больше

Тема, в принципе, для меня уже давно не актуальна: ответы на интересующие меня вопросы я уже нашел.

Цитата:
Фундамент котла достаточно далеко от трубы. Между котлом и трубой есть газоход.
Да, я знаю об этом.

Вопрос стоял как:
нормы требуют "в сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо предусматривать температурно-осадочные швы или компенсаторы", а линзовые компенсаторы, которые закладываются, плохо работают на осевые перемещения и, соответственно, за осадочный шов восприниматься не могут. Значит, нужен дополнительный осадочный шов какой-то, подумал я.

На самом деле, такой шов в 95% не нужен.

Последний раз редактировалось ITroy, 16.03.2010 в 11:42.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 14:43
#6
maxxde

Инженер проектов
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 1


Для таких случаев можно использовать неметаллические компенсаторы (тканевые компенсаторы). Они газоплотны и отлично работают на сдвиг и снимают вибрации. Можно поискать в интернете "Эластомерные компенсаторы для газоочистки"

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.05.2010 в 19:59.
maxxde вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:21
#7
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Здравсвуйте.Вопросик.
Имеется ли нормативный документ на тканевые компенсаторы? интернет и стройконсультант молчат......
Но самое главное необходим осевой коэффициент сжатия этого компенсатора. Я понимаю что в это зависит от состава компенсатора, но мне ориентировачно.
Заказчик дал задание на проектирование (чертежи КМ,КЖ) дымовой трубы, но не дал горизонтальные усилия от компенсатора на ствол дымовой трубы, дает токо состав компенсатора: ткань + утеплитель.Толщина всего компенсатора приблизительно 120 мм.
Получить от него горизонтальные усилия пока не получается, говорит они равны нулю, на предложение написать в письменном виде отказывается. Пока идет борьба.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия Вячеслав А Конструкции зданий и сооружений 43 30.08.2011 06:31
Дымовая труба Ф=4м, Н=60м, сталь. Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.06.2008 08:31
Кирпрчная дымовая труба proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.05.2008 10:21
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29