Арматура в нахлест без сварки как же она работает в бетоне на растяжение
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 16950
|
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Она будет работать за счет анкеровки в бетоне, а обвязывать ее не грех потому как чтобы при бетонировании не разгулялась и осталась в проектном положении, да и обвязка эта играет небольшую роль поперечной арматуры так как в зоне перехлеста возникают напряжения в бетоне. А для того чтобы она работала ее не бросают рядом а укладывают на определенную длину перехлеста зависящую от класса бетона и арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Но для этого как я считаю и как в нормативных документах написано и выбирается место стыковки стержней, рассматриваются точки максимальных моментов, зоны с трещинами и без трещин,выбирается место для расположения перехлеста чтобы шашлык потом не получился из вас и вашей конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тем не менее, существует одна тонкость, о которой многие забывают. Это касается прежде всего изгибаемых элементов. Т.е. в растянутой зоне может нарушиться соосность стыкуемых стержней, при этом они могут выколоться из элемента. Поэтому (из "Руководства по конструированию...") Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Вот здесь можно поточнее? Я как раз и спрашиваю в другой теме но никто не смотрит. Есть в пособии пункт в разделе анкеровки: когда вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжении бетона, стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину анкеровки. Или как я понимаю в ту зону где нет трещин, в растянутом бетоне. Ведь перехлест это посути таже анкеровка только большая из за уменьшеных полезных диаметров. И откуда вы знаете как будет работать анкеровка в этой зоне.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Вроде я уже отвечал. ЧИтайте правильно ВДОЛЬ, т.е. не на длине анкеровки, а именно вдоль анкеруемых стержней, т.е. сонаправленно с ними. Конечно если мы растянули по трещине бетон и вдоль трещины лежит арматурый стержень, то рассчитывать на это нельзя, но это достаточно редкий случай.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Скажите, а можно ли заармировать балку по всей длине стержнем одного диаметра, с такими перехлестами как на этом чертежике. Главспец хочет пустить по всей балке стержень одного диаметра, но мне ненравится как эти стержни бегают по ширине сечения балки меняя расстояние от грани элемента как то неправильно это думается, да и хомуты вродебы должны тогда как будто разные быть. Мне больше симпатизирует вариант уложить доп стержни на опорах, из за небольшой ширины сечения вплотную к монтажным верхним пролетным стержням да и может быть экономичнее это будет.
Последний раз редактировалось K700, 05.04.2010 в 08:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Почему нет? Ну, вроде все в норме...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Axe-d, поянисте поподробнее ваше предложение, я не могу понять как ставить доп хомуты, я обычно шаг учащаю к примеру 100мм, делаю а то из предложенных скриншотов не мсог сообразить что за кольцо там поз.3 и все остальное значат?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1 - стыкуемые стержни; 2 - участки хомута, используемые в качестве поперечной арматуры стыка; 3 - спирали; 4 - специальные хомуты, устанавливаемые в зоне стыка стержней диаметром более 28 мм
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 05.04.2010 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
[IMG]http://s47.***********/i116/1004/78/5654015f4178t.jpg[/IMG]
неужели эти хомуты из Ф8 что то деоржат хомуты обычно мужики даже не обгибают....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну, во первых примеры не мои, во-вторых просто обвязать - это если не требуется поперечная арматура стыка, если требуется (это в-третьих) - то спираль надо завести в сжатую зону.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |