Расчёт пластины подводного остекления
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт пластины подводного остекления

Расчёт пластины подводного остекления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2010, 06:14 #1
Расчёт пластины подводного остекления
Alexvlvolkov
 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 27

День добрый!
Буду признателен, если поможете решить мою задачку.

Речь идёт о подводном остеклении акриловыми панелями Plexiglas.
Конкретно. Частный бассейн. Необходимо подобрать толщину панели 3000 х 1500 (высота)мм, низ которой находится на глубине 2 м.
В технических данных привдены предельные напряженя 5-10 МПа.
Закрепление панели в четверть на силиконе, т.е. шарнирное.
Как вариант рассматриваю остекление триплексом в раме.

Заранее благодарен!
С уважением,
Александр Волков.
Просмотров: 2457
 
Непрочитано 03.05.2010, 08:47
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так 5 или 10 МПа? А закрепление - по контуру панели, или только сверху и снизу?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 09:47
#3
Alexvlvolkov


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 27


Вероятно, для разных типов стекла или разных условий эксплуатации прельное напряжение варьируется. Возьмём 5 МПа.
В прицепе физические св-ва оргстекла Plexiglas.
Стекло в стенке бассейна, в толще воды. Нижняя кромка, длиной 3м, на глубине 2м. Высота стекла - 1,5м.
Закрепление двух типов:
1. Шарнирно по периметру
2. Жёсткая заделка снизу, сверху и сбоку шарнирно.
Вложения
Тип файла: pdf Plexiglas Tech.pdf (43.1 Кб, 770 просмотров)
Alexvlvolkov вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2010, 10:15
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Первый вопрос, который необходимо решить - это нагрузки. Т.е. должны ли учитываться какие-либо еще нагрузки, помимо гидростатического давления (то самое ро-жэ-аш из школы). Я, признаться, этого не знаю.
Второй вопрос - собственно определение усилий. Можно построить соостветсвующую модель в МКЭ-программе. Если нужен расчет "вручную" - в справочнике Уманского во 2-м томе на странице 48 есть нужные таблицы и формулы (правда, очень много букафф). Ну, а дальше, собсвенно, - из усилий найти напряжения и сравнить с допускаемыми.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2010, 10:15
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: какое сладкое слово - халява. чтобы за спасибо сделали работу...
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт пластины подводного остекления

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? Курмышанец Расчетные программы 12 07.03.2006 11:29