Объединение сборной плиты с монолитом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объединение сборной плиты с монолитом

Объединение сборной плиты с монолитом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2010, 19:31 #1
Объединение сборной плиты с монолитом
Myltik
 
инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47

Добрый день, уважаемые.
Необходимо произвести объединение сборной плиты (толщина 100мм) с монолитным бетоном (100мм). Монолитный бетон устраивается поверху сборной плиты. Каким образом их лучше объединить в совместную работу ? Либо просто устроить шероховатую поверхность по верху сборной плиты, подготовить поверхность и забетонировать, либо предусмотреть арматурные выпуски из сборной плиты в монолит ?
Плита работает на изгиб. Расчетная толщина 200мм (100мм + 100мм).
Просмотров: 2015
 
Непрочитано 08.05.2010, 19:48
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
...Либо просто устроить шероховатую поверхность по верху сборной плиты, подготовить поверхность и забетонировать, либо предусмотреть арматурные выпуски из сборной плиты в монолит ?...
Так это проверяется расчетом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 20:45
#3
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так это проверяется расчетом.
Не подскажете ссылочку ?
Или намекните с чего начать ? Какие основные предпосылки расчете ?

Вопрос изначально сводился к тому, будет ли конструкция работать как монолитная без дополнительной арматуры (выпусков) или без них вообще никак ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2010, 21:41
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Не подскажете ссылочку ?
Или намекните с чего начать ? Какие основные предпосылки расчете ?

Вопрос изначально сводился к тому, будет ли конструкция работать как монолитная без дополнительной арматуры (выпусков) или без них вообще никак ?
Как правило, сборно-монолитные плиты перекрытий прекрасно обходятся без выпусков. Расчет прочности контактных швов - см. п.2.25. пособия к СНиП 2.03.01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2010, 20:29
#5
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Axe-d, спасибо за ответ !
Я тоже так полагал. Хотя при изгибе могут появиться касательные напряжения в месте стыковки (объединения) ... Поизучаю пособие.
Myltik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объединение сборной плиты с монолитом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Моделирование пустотной сборной плиты bananillo Расчетные программы 4 02.02.2009 05:12
Объединение кухни и комнаты при наличии газовой плиты. Popovich Прочее. Архитектура и строительство 31 27.12.2008 15:14