Непрочитано 10.05.2010, 13:32 #1
ПБ в зданиях выше 9 этажей
Дмитрий Игоревич
 
ООО "Арсеналкомплект"
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 9

Возник вопрос helpsmilie.gif Возможна ли установка стояков из полипропиленовых труб в зданиях свыше 9ти этажей??? Смысл состоит в том, что места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла (по ПБ и по слухам))))). Подскажите, как должно быть на самом деле. какие нормативные документы к этому обязывают или не обязывают
Просмотров: 4328
 
Непрочитано 10.05.2010, 20:29
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D51810
Отдельно пройдитесь по снипу внутряки, новым ппб.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 21:38
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Если места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла в зданиях свыше 9-ти этажей (по слухам (?), то и в домах ниже 9 этажей места прохождения перекрытий тоже должны быть из металла. Но так ни где не делается, по крайней мере я ни где такого не видел.
Выходит, что везде делают неправильно (по слухам (?).
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 00:43
#4
Дмитрий Игоревич

ООО "Арсеналкомплект"
 
Регистрация: 10.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла в зданиях свыше 9-ти этажей (по слухам (?), то и в домах ниже 9 этажей места прохождения перекрытий тоже должны быть из металла. Но так ни где не делается, по крайней мере я ни где такого не видел.
Выходит, что везде делают неправильно (по слухам (?).
Слов много, а информативности 0.
Уважаемый Валериан, если вы не видели стояков из металлических труб в многоэтажках, то возникает вопрос о Вашей квалификации...

2 engngr спасибо, придётся немного покопаться

Последний раз редактировалось Дмитрий Игоревич, 12.05.2010 в 00:48.
Дмитрий Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 14:07
#5
ed07

Проектирование противопожарных систем
 
Регистрация: 02.06.2009
Москва
Сообщений: 26


Только металл, и лучше не выдумывать на голову в экспертизе приключений, а то что Заказчик хочет сэкономить то пусть зкономит на бензине своего Хамера а не на ПБ.
ed07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 16:57
#6
Дмитрий Игоревич

ООО "Арсеналкомплект"
 
Регистрация: 10.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


Начальник был на консультации, ему сказали, что можно п/п, т.к. стояки заполнены водой. Честно говоря связи не вижу вообще
Дмитрий Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 18:37
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Дмитрий Игоревич! Вы ходите вокруг кофейной гущи. Ищите конкретные пункты конкретно под ваш случай. За вас пока охотников поискать не нашлось, тем более какие стояки? Что? Где?
Кто-то где-то что-то кому-то сказал - нещитово.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 20:10
#8
Дмитрий Игоревич

ООО "Арсеналкомплект"
 
Регистрация: 10.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


стояки отопления вспомогательных помещений в административном здании с подземной автостоянкой. Высота здания 11этажей, если по строительному, то +38.700. Если нужны фото могу выложить. Какие параметры ещё нужны подскажите Вы, т.к. на данном форуме я новичок, и очень требуется помощь в данном вопросе, т.к. систему в эксплуатацию сдавать мне, а быть может и заниматься обслуживанием
Дмитрий Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 03:39
#9
ed07

Проектирование противопожарных систем
 
Регистрация: 02.06.2009
Москва
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Игоревич Посмотреть сообщение
Начальник был на консультации, ему сказали, что можно п/п, т.к. стояки заполнены водой.
Говорят в Москве кур доят, нужна разрешительная бамажка или если необходимы СТУ, то прописать это дело там и согласовать.

Сталкивался с подобным вопросом в экспертизе, труба п/п даже под водой не может и не имеет степень огнестойкости не ниже плиты перекрытия, делящей здание на пожарные отсеки и секции.
ed07 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 11:27
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Если почитать ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и строительству трубопроводных систем... от автора СНиПа, Добромыслова А.Я., можно найти:
Цитата:
Пластмассовые трубы для внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно (следует) применять как для объединенных, так и для раздельных систем, в т. ч. и административных зданий.
В первом случае ввод водопровода, нижнее и верхнее кольца и противопожарные стояки выполняются из стальных труб, а стояки и разводки хозяйственно-питьевого водоснабжения - из пластмассовых.
Во втором случае система противопожарного водоснабжения выполняется из стальных труб, а хозяйственно-питьевого - из пластмассовых.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 16:25
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


"места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла (по ПБ и по слухам)))))" (?) в зданиях свыше 9-ти этажей, то есть имеется в виду, что в перекрытиях нужны патрубки из металлических труб.
В домах ниже 9 этажей места прохождения перекрытий тоже должны быть в патрубках из металлических труб.
Но так ни где не делается, по крайней мере я ни где такого не видел.
Выходит, что везде делают неправильно (по слухам (?).

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Игоревич Посмотреть сообщение
Уважаемый Валериан, если вы не видели стояков из металлических труб в многоэтажках, то возникает вопрос о Вашей квалификации...
Но в первом Вашем собщении речь шла не о стояках, а о местах прохождения в перекрытиях (межэтажных).
Не понятно что Вас интересует: сами стояки или их прохождение через перекрытие ???
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 22:14
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ладно, чуть подробнее, в случае возникновения пожара в помещениях, где проложены коммуникации, создаются условия для распространения пламени в местах прохода полимерных труб через стены и перекрытия на последующие этажи и помещения. В связи с этим канализацию если она не металлическая проводят при помощи противопожарных муфт, про подобное для труб отопления в нормативке ни слова, как было уже сказано, пока в трубе вода она не сгорит, для понимания поставь пластиковый стаканчик с водой в костёр.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > ПБ в зданиях выше 9 этажей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Допускается ли эвакуация по лестницам 3-го типа с 3-го и выше этажей? *Irk* Архитектура 8 01.09.2010 12:58
Ищу конструктив панельного здания на ~16 этажей SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2010 12:10
Максимальный пролет в каркасных зданиях не выше 2 этажей, строительство в сейсморайонах Анастасия ЛУЧина Архитектура 4 10.02.2010 15:40
Самонесущие стеновые наружные панели для домов 25 этажей. GAS Конструкции зданий и сооружений 3 04.02.2010 12:43