SCAD прогиб больше нормируемого. Что делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD прогиб больше нормируемого. Что делать?

SCAD прогиб больше нормируемого. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2010, 14:26 #1
SCAD прогиб больше нормируемого. Что делать?
tamAna
 
Нижнекамск
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 15

Помогите пожалуйста разобраться со scad-ом. Расчет пространственной стержневой плиты размером в плане 18х27 метров. забиты узловые нагрузки, выбран тип жесткости, проставлены связи в крайних узлах (x,y,z) прогиб от заданной нагрузки 23 см. нормируемый 10 см. как быть? увеличивали сечение не помогает...
Нужно ли к остальным узлам добавлять связи??? либо создавать шарниры и жесткие вставки?

Вложения
Тип файла: rar проба1.rar (56.9 Кб, 115 просмотров)

Просмотров: 4781
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:31
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


tamAna, АПМ"Форум"?
Что за пространственная стержневая плита? Лучше выкладывай файл, посмотрим что там...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 14:32
#3
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


файл во вложении
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:33
#4
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Охренеть. Я и не знал, что так делают...

Поставить промежуточные опоры..
Xenser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 14:35
#5
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


а если это кинотеатр??? в кинозале колонны не вставишь!!!)))) если тока стекляные)))) народ хелп плиз 5 тый день уже мозг кипит... ВЫ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:38
#6
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


А где и какие перемещения смотреть? От нагрузки Л1 пермещения узлов в центре плиты 13000 мм показывает по оси Z.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:39
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Строительный подъем 15 см заложить в конструкцию.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 14:43
#8
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


ЭТО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ БЫЛ ЩАС ПОСЛЕДНИЙ ВЫЛОЖУ В КОТОРОМ ЕСЛИ ОСТАЛЬНЫМ (НЕ КРАЙНИМ) УЗЛАМ ЗАДАТЬ СВЯЗИ X,Y,UX,UY,UZ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО Z БУДЕТ 23 СМ
Вложения
Тип файла: rar связная1.rar (58.0 Кб, 77 просмотров)
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:44
#9
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Что-то я не пойму.. Узловая нагрузка приложена... А собственный вес где? он учтен? От собственного веса у меня прогиб 8 мм, а от вашей нагрзуки(1) прогиб 13 метров. Может, конечно, криво жесткости какие-нибудь открылись..
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:46
#10
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Высоту бы увеличить - слишком уж скромно. Отсюда и прогиб большой. Тут как сечение не увеличивай....
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 14:47
#11
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Xenser, НАМ БЫ ХОТЯ БЫ БЕЗ СОБСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ ПОСЧИТАТЬ...

Fellini, А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ...
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:48
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


tamAna, разберись с жесткостями для начала. Заменил жесткости на D38Х7 Деформация около 15 см. И это от расчетной нагрузки.
[IMG]http://i027.***********/1005/7b/a0cfccf8eed6t.jpg[/IMG]

tamAna, эй Нижнекамск очнитесь. Что за бред со связями в последнем варианте? (пост 8). И хватит писать CapsLock это называется "дурной тон"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 14.05.2010 в 14:54.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:52
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пролет 18х27, высота 0,43 м. Прогиб и должен быть приличным. Дальнейшее увеличение сечений стержней приводит к увеличению веса. Или высоту увеличить, или преднапрячь...
Кстати, из чего стержни?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 14:52
#14
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Regby, У НАС ИЗ ПВХ ТРУБЫ НЕ ИЗ МЕТАЛЛА

alex_bay, В SCADE ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ ВСЕ ЗАНОВО НАДО ДЕЛАТЬ??? ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ ТО НА СКОЛЬКО ПОСОВЕТУЕТЕ?
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:53
#15
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от tamAna Посмотреть сообщение
Xenser, НАМ БЫ ХОТЯ БЫ БЕЗ СОБСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ ПОСЧИТАТЬ...

Fellini, А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ...
Насчет строительного подъема имелось ввиду делайте конструкцию не плоской в плоскости ХОУ а выпуклой наверх на дельтаZ 15см.

Я честно сказать, не вкурсе, что так делают, видел только конструкции "молодечно" вроде бы. - большие пролеты (около 15 м), 4 опоры, но толщина покрытия - там не как у вас 0.43, а в районе 3 метров..

А то что вы поставили связи х,у, и угловые - вы как это на практике осуществите? - бетоном что ли зальете?..
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 14:57
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


tamAna, у вас не трубы "не из металла" а прогиб 13 метров и связи "как нравится". Вы что людей хотите угробить? Этакая ловушка замедленного действия.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 14:57
#17
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Люди... а есть возможность в scade увеличить высоту не забивая все заново... просто 20000 стержней второй раз забить не смогу.
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:00
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


tamAna, подними точки по Z
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 15:01
#19
tamAna


 
Регистрация: 15.04.2010
Нижнекамск
Сообщений: 15
<phrase 1=


Regby, а как выделить все точки на верхней плоскости
tamAna вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:04
#20
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Масштаб в 2 раза. Лишнее убери.
Если поднять верхние узлы, то треугольники будут не те. Лучше масштабом. Шаг нижних узлов будет 1м, высота 0,86м
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD прогиб больше нормируемого. Что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48