| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
SCAD прогиб больше нормируемого. Что делать?
Нижнекамск
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4781
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
tamAna, разберись с жесткостями для начала. Заменил жесткости на D38Х7 Деформация около 15 см. И это от расчетной нагрузки.
[IMG]http://i027.***********/1005/7b/a0cfccf8eed6t.jpg[/IMG] tamAna, эй Нижнекамск очнитесь. Что за бред со связями в последнем варианте? (пост 8). И хватит писать CapsLock это называется "дурной тон"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 14.05.2010 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пролет 18х27, высота 0,43 м. Прогиб и должен быть приличным. Дальнейшее увеличение сечений стержней приводит к увеличению веса. Или высоту увеличить, или преднапрячь...
Кстати, из чего стержни?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
Я честно сказать, не вкурсе, что так делают, видел только конструкции "молодечно" вроде бы. - большие пролеты (около 15 м), 4 опоры, но толщина покрытия - там не как у вас 0.43, а в районе 3 метров.. А то что вы поставили связи х,у, и угловые - вы как это на практике осуществите? - бетоном что ли зальете?.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
tamAna, у вас не трубы "не из металла" а прогиб 13 метров и связи "как нравится". Вы что людей хотите угробить? Этакая ловушка замедленного действия.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Саяно-Шушенская ГЭС | casemsot | Обрушения, аварии, инциденты | 1580 | 03.10.2013 12:49 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |