Усиление с помощью тяжей
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Большая просьба, помогите найти узлы усиления с помощью тяжей. Усиляется ригель многоэтажного промышленного здания. Сами тяжи уже посчитаны, загвоздка с элементами и способом крепления.
Есть ещё вариант, согласно альбомов усиления, подвести под ригель раму, какой вариант посоветуете?
Просмотров: 15917
 
Непрочитано 25.01.2006, 03:23
#2
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Net.
наверное, если позволяет пространство и технология, то лучше подвести стойку- то бишь раму ( в вашем случае)...
тяжами?....сложности с выполнением на месте...?
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2006, 20:42
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Картинку!
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 21:13
#4
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от AIK
Картинку!
[ATTACH]1138212809.jpeg[/ATTACH]
Net вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2006, 21:14
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 416


Картинки были на сервере и наверное есть. Серия узлы усиления балок пролетных строений мостов, довольно подробно- поищите
svg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2006, 21:47
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Вариант с рамой мне как-то симпатичнее, меньше вероятности что собьют или срежут в процессе эксплуатации. И как с пределом огнестойкости? Тяжи относятся к несущим конструкциям, 2,5 часа надо обеспечить, я как то не могу представить себе конструкцию огнезащиты. К тому же конструкция преднапряженная, со струбциной, т.е. предполагает определенную культуру монтажа и эксплуатации. А узлы у вас все равно будут индивидуальные, причем определяющей будет длина шва. В пол такое не спрячешь, ей богу, делайте раму!
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 23:31
#7
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от AIK
И как с пределом огнестойкости? Тяжи относятся к несущим конструкциям, 2,5 часа надо обеспечить, я как то не могу представить себе конструкцию огнезащиты.
О черт, про огнеозащиту совсем не вспомнили! Повелись на то, что конструкция тяжей легкая и малогабаритная.
Преднапряженные элементы эмалью не покроешь...
Net вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 23:35
#8
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Возник новый вопрос, если подвести раму, (думаю сделать с затяжкой) необходим узел с графитовой прокладкой. Как выполнить такой узел, что за прокладка, на какой ГОСТ посмотреть?
Net вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2006, 20:21
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Что за напасть? Откуда графитовая прокладка? Обычные обоймы на ригели и колонны, железяка варится к железяке. Я в таких случаях не в серию лезу, а в материалы обследования здания, требования технологии тоже надо понимать, оттуда геометрия рамы проистекает.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 18:56
#10
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от AIK
Что за напасть? Откуда графитовая прокладка?
Графитовая прокладка между рамой и ригелем, судя по всему, чтобы не замоноличивать и не воспринимать горизонтальные усилия как для связевого блока.
А вот, чтобы обойму выполнить, нужно две клетки плит разобрать, да и труемко всё.
Net вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2006, 19:23
#11
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net

Скажите, это усиление для повышения несущей способности, или мероприятие ремонта. Таких много мест или несколько? Колонны и смежные ригели, целы? Каркас сборный или монолитный и сечение ригеля ,колонн и перекрытия.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2006, 19:36
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Есть еще вариант усиления ригелей каркасных зданий.
Тоже тяжами, но не как на рисунках в посте 4. Смысл в том, чтобы преднапряч ригель. тяжи крепятся с тыльной стороны колонны (по отношению к ригелю) и пропускаются сквозь перекрытие (по углом) с двух сторон от ригеля. Под ригелем уже в районе лицевой стороны колонны тяжи крепятся к профилю (уголок, швеллер и т.п.) и далее вдоль нижней поверхности ригеля идут к противоположной стороне (там все зеркально). по середине тяжей монтируются талрепы (натяжные устройства), которыми и натягиваются тяжи и тем самым выбирается прогиб перегруженного ригеля и увеличивает его несущую способность. К сожалению картинок под рукой нет - позже выложу.
 
 
Непрочитано 27.01.2006, 20:33
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Net
А вот, чтобы обойму выполнить, нужно две клетки плит разобрать, да и труемко всё.
Боже упаси разбирать!
Я имел в виду примерно такую схему.
За качество извиняюсь.
[ATTACH]1138383195.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2006, 16:50
#14
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


wjea
многоэтажное сборное ж.б. здание, реконструкция, здание в нормальном состоянии, ригель не несет один - в месте установки дополнительного оборудования, ригель двухполочный (650), колонна с консолями (400)

AIK
не могу увидеть Ваше предложение, у меня ACAD2002
Был бы ригель прямоугольный ,можно было бы просто рядом балку протянуть для оборудования и посадить на обойму колонны например. А так, балка слишком консольно получается, да, из-за консоли колонны раму нужно городить.
Net вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2006, 17:10
#15
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Пардон за версию, исправляюсь.
Смысл моего предложения: вертикальная реакция подкоса передается на каркас через приколонную стойку (обойму). При этом не необходимости дотягивать до консоли. Обойма ригеля - незамкнутая, поэтому нет необходимости разбирать перекрытия, достаточно просверлить дырки под анкера. Обеспечить работу перекрытия на продавливание - это уже достаточно рутинная задача.
[ATTACH]1138457423.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2006, 21:31
#16
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Я на другой ветке посоветовал Вам посмотреть рекомендации в Нормативах. Там есть деталь усиления по типу той, о которой говорит ЛИС. Надо постараться обойтись без рам и подкосов. Потому как, очень много элементов надо предварительным напряжением включить в работу существующего каркаса, чтобы сказать, что наше усиление работает.
Сложнее будет усилить промышленный ригель способом тяжей, но надо попробовать, потому что компактно.
Если Вы просчитали тяжи, то их желательно выполнить из уголков или швеллеров. В середине низа ригеля устраивается жесткая седловина с ценральным подёмным винтом, к седловине с двух сторон по наклону, к бондажам на колоннах в уровне верха перекрытий приварить тяжи. Если продольные ригели по осям колонн у Вас корытообразные, то это пройдёт, если монолитные полнотелые, то надо подумать.
Так вот , после всей этой сварки, начинаем затягивать подъёмный винт , до состояния полного исчезновения трещин в растянутой зоне, и забиваем пластины между балкой и седловиной, с последующей прихваткой, и удаляем подёмный винт. После чего, можно все стальные детали усиления можно оббетонировать.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2006, 22:54
#17
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Wjea как всегда дает очень компетентный совет, респект. Надо только отметить, что такие вещи должна выполнять специализированная организация, которая умеет делать такие вещи. Я за последнее время привык к таджикстроям, поэтому предполагал ригели тупо домкратить.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2006, 00:26
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


примерно такая схема (спасибо AIK за шаблон). тяжи можно сделать из любого проката (из троса не рекомендую и арматуру лучше не пользовать).
[ATTACH]1138483575.dwg[/ATTACH]
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2006, 11:42
#19
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от AIK
Пардон за версию, исправляюсь.
...
[ATTACH]1138457423.dwg[/ATTACH]
Вот именно Вашу схему и пытаюсь выполнить ,только ригель не обрамляю- поэтому и название - рама. Не вижу смысла в обрамлении ригеля, кажется достаточно будет подвести под него разгрузочную балку и зафиксировать на растворе или , как советуют, через графитовую прогладку.
Net вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2006, 12:17
#20
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Еще раз посмотрел свою картинку - никакого обрамления ригеля не увидел. Я имел в виду плосто пластину с ребрами для приварки подкосов и боковыми фассонками для приварки затяжек.
Все таки схема накосяченная свободной рукой и без масштаба сильно извращает идею. От реальной геометрии очень многое зависит. Мне кажется, например, что в схеме, предложенной ЛИСом, в горизонтальных тягах потребуется бесконечное усилие.
Для того, чтобы подтянуть ригель можно использовать принцип, обозначенный в прилагаемом.
Дали бы картинку в масштабе, ей богу, так и будем о принципах спорить, а я буду за кривую картинку краснеть!