крепление профлиста (нормы расхода)
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 23165
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
берем схему раскладки профлиста. Читаем пояснения. Как то: Профлист шириной 600-750-1000 мм Длинной 4200-6200-12200 мм профлист работает по 1(2) пролетной схеме, Крепиться на крайних опорах в каждой волне, на промежуточных-через одну волну. Между собой листы скрепляют кстати рекомендую заклепки поменять на соморезы на расстоянии 1м от опоры шагом-250(500) далее шагом 500(1000). Умножаем на количество листов, добавляем невошедшие крайние метизы, добавляем процент на брак. Считаем нижние саморезы. Вспоминаем что с верху они крашеные, а с низу оцинкованные(крашеные в другой цвет)Матерясь пересчитываем все.
Вот такая коротенькая технология. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 22.01.2006
Краснодар
Сообщений: 16
|
Я обычно считаю саморезы для профлиста стен(кровли) уже после отрисовки прогонов. Измеряю, в АСАDe, ес-сно, общую длину крайних и промежуточных (для профлистов) прогонов . Зная количество волн профлиста на единицу длины, ну и соотв, количество шурупов, перемножаю и все. С заклепками (таки лучше ставить мелкие заклепки, редко найдется саморез, способный скрепить два листа толщиной, скажем, по 0,45мм) еще проще: общий погонаж профлистов примерно равен длине их продольных швов.Так я эту длину делю на принятый шаг заклепок. В общем случае, это расчет в небольшой запас, зато быстро.
__________________
То, чего нельзя сделать в Acade, не существует. |
|||
![]() |