Странные результаты при расчете факела высотой 60 м при учете сейсмики (SCAD)
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331
|
||
Просмотров: 4358
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
Ну понятно дело, изначально я прикладывал ветер по всей высоте ствола. Просто потом экспериментировал. То совсем обнулял ветер, то оставлял одну эту самую фигульку. Результат тот же: если есть сила в плоскости XoZ, то ствол гнется только в одной плоскости
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
1) рекомендовал бы раздробить ствол между точкам крепления растяжек, так как массы автоматически собираются в узлах. а с текущей схемой сейсмические нагрузки сразу передаются на растяжки. да и собственные колебания точнее будут моделироваться.
2) перемещения от сейсмики есть, просто они на два порядке меньше, чем от ветра. для этого смотрите на схему сверху (вдоль оси зет), включите оцифровку перемещений и переключайтесь между перемещениями вдоль оси икс и игрек. почему так получилось? да потому что собственная масса трубы не велика, да и ветровую нагрузку надо прикладывать адекватную (а не 700 кгс/м - труба на Венере стоять будет?). 3) смысл было накладывать защемление (ограничение угла поворота) на нижний конец растяжки? не аккуратненько... 4) не маловато учитывать только 5 форм собственных колебаний что для ветра, что для сейсмики? 5) изгибающих моментов в вантах (растяжках) я не увидел. может Ваша версия Скада совсем больна? P.S. сижу и думаю - а чего конструкция такая чуднАя? труба высотой 70 метров, а раскреплена одними растяжками. это как ее монтировать будут? да и негоже при сейсмике так делать - по поверхности земли будут пробегать поперечные и продольные волны деформаций, натяжение в вантах будет непостоянным, загнет трубу - как пить дать. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.10.2010 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
1) согласен, попробую исправить
2) ветровая нагрузка несколько завышена (умножил статическую составляющую на 1,8 для грубого учета пульсации). Просто диаметр ствола 2,3 метра, ветровой район пятый, у самого моря (т.е. тип местности А). Итого получится неслабый ветер. Поробуте уменьшить эти 0,7 на 0,3. Эпюра Mz будет абсолютно нулевой, также как и при 0,7. А если взять вместно 0,3 например 0,23, то моменты резко появляются. На опоре аж 92 т*м. И вообще, ветер у меня статическое загружение, сейсмика - динамическое. эпюра L1, шаг 20 SD и эпюры L1, форма 5 и 6 (в них как раз и появляются момент Mz при q=0.23) - это эпюры, получающиеся чисто от динамики, без учета статики. Почему же тогда они то обнуляются, то нет при изменении статического загружения??? 3) согласен, упущение. Только сейчас поменял заделки вант, запретив только линейные перемещения. Момент My в вантах все-равно остался (прикладываю скрин) 4) вот пункт из II-7-81 5.21. Для сооружений, расчет которых производится по одномерной (консольной) схеме, следует учитывать не менее трех форм собственных колебаний, а для сооружений, расчет которых производится по двухмерной схеме, следует учитывать не менее 10 форм колебаний для бетонных плотин и не менее 15 форм - для плотин из грунтовых материалов. У меня вроде как консольная схема. Я что-то не понял смысла фразы одномерная, двухмерная и трехмерная схема ) 5) Скад, лицензионная верия версия 11.1 от 25 апреля 2008. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 104
|
Цитата:
Считать вантовые мачты на скаде - это дело сродни мазохизму и хождению по минному полю, все чрез одно место и полно подводных камней. Есть специальная тема - "расчет трехгранной мачты на оттяжках" - там много понаписано и как считать и какая литература... Вам туда и читать, читать читать - особенно последние страницы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Почему старой версией SCAD упорно пользуетесь? Если у вас SCAD лицензионный, то кто вам мешает бесплатно скачать и установить версию 11.3 (последний выпуск от 30 09 2010)? Смотрите на http://www.scadsoft.com/download.php
|
|||
![]() |
![]() |
|