Фундаменнт под контейнер с дизельным генератором.
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 3681
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Мощность дизель-генератора особенно важна для расчета фундамента!
А вы считали уже что-нибудь? Если да - то представьте на обсуждение. При таких массах хватит и 4-х столбчатых фундаментов по углам, если, конечно, пол контейнера достаточно жесткий. А каковы динамические нагрузки?
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
![]() |
Делать столбчатые фундаменты или из плит ПДН не рекомендуется. Нужна монолитная плита или рама на сваях, сваи должны быть не только в углах. Что за ДГУ, если не секрет?
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
![]() Максимум, если отраслевые припомнить, нужен бордюрчик 150х150мм и площадка с твердым покрытием. Бетонное, желательно "искронедающее" толщиной не менее 120мм. И ишо нужон приямок для отвода ливневых стоков в бензо-маслоловушку. Про сваи - это все "дурные фантазии студентов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 39
|
Согласно П7-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.4.2.1: Применение монолитных фундаментов возможно для всех видов машин с динамическими нагрузками, сборно-монолитных (или сборных) – главным образом под машины периодического действия (с вращающимися частями, с кривошипно-шатунными механизмами и др.); устройство сборно-монолитных и сборных фундаментов под машины с ударными (импульсными) нагрузками не допускается. Так что для нашего случая можно сборный фундамент и никаких свай непредвидится.
Tuman, неподскажете какой должна быть толщина подушки? Где про это можно по-подробнее узнать? studioserg, пока не считал ничего, определяюсь с вариантом фундамента. пончеГ, электроагрегат ДГ-1000; дизельный двигатель Perkins 4008TAG1A. Последний раз редактировалось Дзяниска, 14.10.2010 в 13:02. |
|||
![]() |
![]() |
|