| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет поперечного ребра ребристой плиты
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
||
Просмотров: 6961
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
А что значит "поперечное ребро"? Если это для балочного перекрытия с главными и второстепенными балками (как я понял "поперечными ребрами"), тогда это расчет обычной балки (одно- или многопролетной). Эсли это чтото другое, тогда прошу уточнить описание конструкции, где это ребро должно применяться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Если я не ошибаюсь, поперечные ребра в сборных ребристых плитах перекрытия не имеют рамного (жесткого) узла и считаются как балки на двух опорах со свободным опиранием. Тогда достаточно определить момент в пролете и поперечные усилия возле продольных (главных) ребер. То, что поперечные и продольные ребра (вся плита целиком) бетонируются вместе, еще не значит, что там жесткая заделка. Все формулы для определения изгибающих моментов и поперчных усилий (M и Q) можно найти в "Улицком" или "Линовиче". Есть куча другой литературы.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 11.11.2010 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Если я ошибаюсь, тогда посмотрите серрию "1.465.1-17 Плиты железобетонные ребристые размером 3х6 м для покрытий одноэтажных производственных зданий. Выпуск 0. Матерриалы для проектирования". Там на листе 8 раздел 4 пункт 4.1 второй абзац написано "Продольные и поперечные ребра плит расчитаны как шарнирно опертые балки таврового сечения ...". Или вы имели ввиду ребристые плиты, выполненные по какой другой серри? Тогда нужно смотреть ту серрию выпуск 0. Кстати, если посмотреть рабочие чертежи этих плит, там четко видно что в узлах нет дополнительных мероприятий для анкеровки арматуры поперпчных ребер. Эти ребра армируются плоскими каркасами СО СВОБОДНЫМ ОПИРАНИЕМ их на арматуру продольных балок. А это значит что они не в состоянии воспринимать моменты на опорах, только поперечные усилия.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 11.11.2010 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Тогда есть смысл посмотреть другие серрии. В любой серрии есть выпуск 0, в которой дается общее пояснение к применению тех или иных серийных изделий или конструкций. В данный момент передомной есть только серия 1.465.1-17. Но плиты такого типа изготавливаются и по другим серриям, например по серри 1.042.1-4 или по 1.442.1-1 и 1.442.1-2. Нужно еще их посмотреть. Плиты каких именно размеров и под какие нагрузки вас интересуют (желательно марка плиты)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
У меня скорее всего эта серия. Судя по обмерам... Плита 3х6м, высотой 300мм. Ширина главного ребра понизу -75мм, поперечного - 50мм.
Армирование продольное - 4d16 , поперечного ребра - d16 A-III. Так что буду считать как вы и говорили по ql^2/8 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 | Core84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.06.2009 22:55 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Ручной расчет плиты на грунте | beam21 | Основания и фундаменты | 4 | 08.07.2005 11:34 |