Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК

Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2010, 02:39 #1
Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК
Moth
 
конструктор
 
Киев
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 7

Инженеры ВК просят вставить закладную трубу в ростверк для пропуска их труб. Отказываюсь, мотивируя тем, что ростверк - это балка, а в балке отверстий делать нельзя. Можно ли аргументировать данный запрет более весомо(с применением нормативной литературы)?
Просмотров: 4894
 
Непрочитано 09.12.2010, 06:25
#2
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


труба и ее можно учесть как несьемную опалубку...
ну конечно конструктивно не в любом месте получится воткнуть
Обратите внимание в практике строительства таких отверстий наделают
для труб и не посмотрят балка ли это...
В данном случае можно обосновать оба варианта, главное заинтересованность....
Уж лучше трубу заложить, чем потом там так надолбят...
softer вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 06:27
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Можно ли аргументировать данный запрет более весомо(с применением нормативной литературы)?
Разве что любой тяжелой литературой по башке. Пересечение ростверка должно быть "табу". А табу накладывается без объяснения причин.

Теоретически, конечно, можно заложить и гильзу, и хитро обвязать её арматурой. Но потом наверняка окажется, что именно в это, жестко заданное место, трубы не вписываются.

PS. Сам ВК занимаюсь, вся семья занимается, и никогда в ростверк не лезли. Всегда находится решение без пересечения ростверка. Если чуть подумать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 10:56
#4
Moth

конструктор
 
Регистрация: 09.11.2007
Киев
Сообщений: 7


[quote=ShaggyDoc;667554]Разве что любой тяжелой литературой по башке.

Теоретически можно было бы, но уж больно инженер ВК солиден.
Спасибо за ответы! Прийдется ВК идти более сложным путем
Moth вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:24
#5
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


В ростверках отверстий под сети не встречал, а вот закладные трубы в ригелях видел. Такие отверстия были натыканы во всех балках по этажу, не знаю зачем и кому такая идея пришла в голову, но факт в том, что фактически эти отверстия почти никто не использовал, неудобно очень, да и, как потом оказалось, не все из них были сквозные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5843.jpg
Просмотров: 251
Размер:	148.5 Кб
ID:	49776  
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 14:13
#6
able


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26


Отверстия в балках по всему этажу - это, вероятно, попросили спецы ОВ.
В подземном паркинге мы закладывали аналогичные гильзы, дабы имелась вентиляция пространства "кессонов" перекрытия, и не застаивался дым при пожаре

А по сути вопроса... ростверк - несущая конструкция (как балки, стены, колонны и т.д.). Вентканалы в кирпичных несущих стенах ни у кого (надеюсь) удивления не вызывают. Если необходимо по технологии, можно и в ростверке пропустить трубы, конечно, если при этом возможна нормальная работа конструкции. Без схемы - что посоветовать можно? А вообще опыт показывает, что такие решения должны быть обоснованы невозможностью сделать иначе, или существенным экономическим эффектом, ну, или еще чем - все должно быть просто, надежно, логично, дешево и "красиво"

Последний раз редактировалось able, 11.12.2010 в 14:44.
able вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 23:03
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Moth Посмотреть сообщение
Инженеры ВК просят вставить закладную трубу в ростверк для пропуска их труб.....
Можно ли аргументировать данный запрет более весомо(с применением нормативной литературы)?
Нормы надо знать.
Есть такой пункт с руководстве по ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ:
п.8.14 "Пересечение трубопроводами свайных ростверков, как правило, не разрешается."
MasterZim вне форума  