Люди, подскажите пожалуйста, ответ на такой вопрос: есть завод, вся пожарная сигнализация построена на приборах "Гранит-16" (2шт.) и "Гранит-24" (2шт.), расположенных в разных частях завода. Как можно их объединить? Нужен какой-нибудь отдельный пульт или может можно как-нибудь свести 3 к 1?
Спасибо.
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
Просмотров: 3424
 
Непрочитано 05.01.2011, 10:42
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а у гранитов есть контакты на ПЦН...?
можно ж взять еще один прибор на 4 шлейфа или просто 4 лампочки и поставить в центральной части завода...
а когда сработает... уже бежать в ту часть откуда пришло...

а можно вебкамеры повесить... чтоб они на граниты смотрели...
а в центральной части завода наблюдателя посадить...
тогда не надо будет к граниту бежать... а можно сразу на тот шлейф который замигает...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 05.01.2011 в 10:50.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 14:46
#3
DATA

ГИП по безопасности
 
Регистрация: 07.12.2010
Киев
Сообщений: 2
<phrase 1=


Сам делал следующим образом:
1. Имелось 5 приборов типа Тирас-16П
2. Покупал один 8-ми зонный прибор Пегас-08 + модуль расширения входов к нему.
3. Выходы "Пожар" и "Неисправность" с Тирасов подключал через резисторы на зоны Пегаса.
4. С Пегаса сигналы поступали на ПЦН.
5. На ПЦН на сервере извещений прописывал на каждую зону соответствующую реакцию, например сработка 1-й или 2-й зоны означало "Пожар" на 1-м этаже или "Неисправность" на 1-м этаже соответственно.

Для пожарных обязательное условие передача сигналов "Пожар" и "Неисправность".
DATA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 21:36
#4
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


В целом смысл ясен. Спасибо огромное.
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как свести приборы пожарной сигнализации в одно место?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации Route Инженерные сети 7 21.12.2010 14:01
Нужен проект пожарной сигнализации автоцентра BillyBonns Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2010 11:27
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10