| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Дорнит в основании
новичок-конструктор
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 4563
|
|
||||
новичок-конструктор Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52
|
Цитата:
Дорнит планируется уложить вот в связи с какой мыслью: стоит рядом такое же здание, построеное годом ранее, по фунд. плите идут трещины. Видимо, начал проседать грунт под ней, то ли недоуплотнили, до конца не ясно. Дабы распределить нагрузку под плитой хочется положить дорнит, как думаете, оно того стоит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Вот когда Вы изучите литературу по применению геосинтетических материалов (для дорожного строительства ее полно), когда поймете КАК работает ткань и КАК ее укладывают, ЗАЧЕМ ее анкеруют и так далее. Вы ответите на свой вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок-конструктор Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52
|
Спасибо
Хм, в таком случае, что посоветуете? Форрест, мне нужно усилить основание! Я в самом начале спросил, насколь это применимо. Одним из также рассматриваемых вариантов является инъецирование, но также оно не даёт никакой гарантии. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
млин, чтобы Вы (Иван Добски) с такими исходными данными проектировали (советовали)... ни тебе геологии, ни тебе нагрузок на фундамент, ни тебе конструктивной схемы здания... может лучше свайный фундамент забубенить...
|
|||
![]() |
|
||||
новичок-конструктор Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52
|
Цитата:
Рядом стоит подобное здание, спустя год пошли трещины по ФП. ЧТО нужно сделать, чтобы избежать подобного во вновь проектируемом? Видимо, разность осадок. Наделать осадочных швов? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Вы как-то всё в одну большую кучу валите. ну стоит рядом здание, но фундамент у него плитный, а у Вас - столбчатый. разницы никакой?! Вы уверены, что проектировщики/подрядчики не налажали с соседним зданием? Вы боитесь трещин где? что пойдут по полу? у Вас средняя нагрузка на грунт от пола составит 0,5 кгс/кв.см. - это немного. утверждаете, что верхний ИГЭ - песок насыпной, а как давно он был отсыпан? песок средней крупности вполне приличный грунт. под ним залегает суглинок тугопластичный, при высоком УГВ заложите дренаж. такое впечатление что Вас одного бросили на абразуры (проектирование)...
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 44 | 12.04.2011 22:51 |
Конструкции на упругом основании | msv_mnv | Основания и фундаменты | 6 | 26.12.2008 14:48 |
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив | 1er.n | Разное | 4 | 03.10.2007 13:02 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |