Дорнит в основании
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дорнит в основании

Дорнит в основании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2011, 19:59 #1
Дорнит в основании
Иван Добски
 
новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52

Вечер добрый.
Кто-нибудь сталкивался с усилением слабых оснований путём армирования геотекстилем?
Насколько эффективной будет подготовка из песка и/или щебня и дорнита?
Заранее благодарен
Просмотров: 4563
 
Непрочитано 29.01.2011, 21:52
#2
OKSiR

Окс
 
Регистрация: 29.01.2011
Петербург
Сообщений: 5


Сталкивался. Делаем. Но Вы же сами понимаете, эффективность зависит от условий. Грунты, нагрузки. Есть разрез трапеции основания дорожного полотна?
OKSiR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 22:22
#3
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от OKSiR Посмотреть сообщение
Сталкивался. Делаем. Но Вы же сами понимаете, эффективность зависит от условий. Грунты, нагрузки. Есть разрез трапеции основания дорожного полотна?
Грунты представлены насыпным песком средней крупности, суглинком тугопластичным, ниже песок мелкий
Дорнит планируется уложить вот в связи с какой мыслью:
стоит рядом такое же здание, построеное годом ранее, по фунд. плите идут трещины. Видимо, начал проседать грунт под ней, то ли недоуплотнили, до конца не ясно.

Дабы распределить нагрузку под плитой хочется положить дорнит, как думаете, оно того стоит?
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 22:50
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: закопать под плитой заячью лапку не пробывали?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 23:25
#5
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Offtop: закопать под плитой заячью лапку не пробывали?
Инновации! Вы со Сколково?
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 23:33
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Дабы распределить нагрузку под плитой хочется положить дорнит, как думаете, оно того стоит?
Вот когда Вы изучите литературу по применению геосинтетических материалов (для дорожного строительства ее полно), когда поймете КАК работает ткань и КАК ее укладывают, ЗАЧЕМ ее анкеруют и так далее. Вы ответите на свой вопрос.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 23:33
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


нет. я со Щелково. а вот Вы пытаетесь ввести инновацию. Вы искренне верите в чудо применения дорнита в основании фундамента здания с целью увеличения несущей способности?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 23:43
#8
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Спасибо

Хм, в таком случае, что посоветуете?
Форрест, мне нужно усилить основание! Я в самом начале спросил, насколь это применимо. Одним из также рассматриваемых вариантов является инъецирование, но также оно не даёт никакой гарантии.
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 23:53
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


млин, чтобы Вы (Иван Добски) с такими исходными данными проектировали (советовали)... ни тебе геологии, ни тебе нагрузок на фундамент, ни тебе конструктивной схемы здания... может лучше свайный фундамент забубенить...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:11
#10
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Грунты представлены насыпным песком средней крупности, суглинком тугопластичным, ниже песок мелкий
Фундамент свайный, отдельностоящий под колонны. Рамно-связевая конструкция. Одноэтажный склад, нагрузки порядка 5т/м2
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 00:14
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и ради чего планируется применять дорнит? ради нагрузки на пол в 5 тс/кв.м.?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:17
#12
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
и ради чего планируется применять дорнит? ради нагрузки на пол в 5 тс/кв.м.?!
Хммм... Повторюсь)
Рядом стоит подобное здание, спустя год пошли трещины по ФП.
ЧТО нужно сделать, чтобы избежать подобного во вновь проектируемом? Видимо, разность осадок. Наделать осадочных швов?
Иван Добски вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 00:24
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вы как-то всё в одну большую кучу валите. ну стоит рядом здание, но фундамент у него плитный, а у Вас - столбчатый. разницы никакой?! Вы уверены, что проектировщики/подрядчики не налажали с соседним зданием? Вы боитесь трещин где? что пойдут по полу? у Вас средняя нагрузка на грунт от пола составит 0,5 кгс/кв.см. - это немного. утверждаете, что верхний ИГЭ - песок насыпной, а как давно он был отсыпан? песок средней крупности вполне приличный грунт. под ним залегает суглинок тугопластичный, при высоком УГВ заложите дренаж. такое впечатление что Вас одного бросили на абразуры (проектирование)...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:39
#14
Иван Добски

новичок-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 52


Единственно, что я знаю, что эти проектировщики теперь там не работают, факт)
Боюсь трещин по полу. Песок отсыпан года полтора назад, не более.
Спасибо за дискуссию!
Иван Добски вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дорнит в основании

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Конструкции на упругом основании msv_mnv Основания и фундаменты 6 26.12.2008 14:48
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05