Для чего необходимы КТПушки проходного и тупикового типа в чем разница?
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 12243
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
если есть двухстороннее питание или образуется каскад... тогда нужны проходные...
а когда одна питающая линия с разнесенными ответвлениями и дальнейшего развития не предусматривается... конечно одного ввода в ТП достаточно оказывается... по поводу схемы хочется сказать... на магистралях 0,4 кВ СИП-2 надобы применять... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Проходные и тупиковые КТП (обратите внимание на схемы)
http://metk.ru/ktp_kiosk_all.htm И еще http://www.pea.ru/docs/equipment/swi...p-prokhodnaja/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
1. Опоры УП10-1 никогда не ставят на угол поворота 90 град, для этого есть УА10-1.
2. Проходные подстанции есть и с воздушными вводами. 3. Нагрузки у вас по ВЛИ 0,38 кВ будут, наверное, преобладать однофазные, а вы применяете СИП с PEN жилой меньшего сечения, чем фазные. 4. Длина ВЛИ 0,38 кВ по 0,5 км вызывает большие сомнения в защите её от однофазных КЗ. 5. Ну, и пока последнее: ты зашел не на тот сайт, что тебе нужен. Здесь, в основном, строители и конструкторы, электриков-линейщиков очень мало. Сходи на : http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3 http://www.proektant.org/index.php?board=233.0 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
1. На магистралях по 0.4 я применял СИП 2А 2. Этот проект у меня черновой и я изменял масштабы в автокаде что бы размер у него был меньше 3. Спасбо за помощь, просто я тока учусь. По возможности если доведу до ума более или менее проект. можете просмотреть еще раз и оставить свое мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|