Для чего необходимы КТПушки проходного и тупикового типа в чем разница?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2011, 10:32 #1
Для чего необходимы КТПушки проходного и тупикового типа в чем разница?
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Выполняю проект электроснабжения 910 участков и по проекту заложил КТПН тупикового типа. А возможно ли что необходимо было ставить КТПН проходного типа? Обычно ведь такие КТПушки ставятся в городах потому что там запрещены ВЛ, и в основном ставятся КТПН проходного типа с кабельным вводом и кабельным выводом. Прилагаю черновой вариант проекта наброски (Выбор ТП велся по «указаниям по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности РДС РК 4.04-11»
Так вот как вы думаете господа энергетики и проектировщики необходимо ли ставить проходные КТП?
Прилагаю рис и чертеж не полность т.к он большой по размеру

Вложения
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (2.98 Мб, 379 просмотров)

Просмотров: 12243
 
Непрочитано 18.03.2011, 11:38
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если есть двухстороннее питание или образуется каскад... тогда нужны проходные...
а когда одна питающая линия с разнесенными ответвлениями и дальнейшего развития не предусматривается... конечно одного ввода в ТП достаточно оказывается...

по поводу схемы хочется сказать...
на магистралях 0,4 кВ СИП-2 надобы применять...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 21:22
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Проходные и тупиковые КТП (обратите внимание на схемы)
http://metk.ru/ktp_kiosk_all.htm
И еще http://www.pea.ru/docs/equipment/swi...p-prokhodnaja/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 12:41
#4
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


по поводу схемы хочется сказать...
на магистралях 0,4 кВ СИП-2 надобы применять...

Что хочется сказать???
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 14:02
#5
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
по поводу схемы хочется сказать...
1. Опоры УП10-1 никогда не ставят на угол поворота 90 град, для этого есть УА10-1.
2. Проходные подстанции есть и с воздушными вводами.
3. Нагрузки у вас по ВЛИ 0,38 кВ будут, наверное, преобладать однофазные, а вы применяете СИП с PEN жилой меньшего сечения, чем фазные.
4. Длина ВЛИ 0,38 кВ по 0,5 км вызывает большие сомнения в защите её от однофазных КЗ.
5. Ну, и пока последнее: ты зашел не на тот сайт, что тебе нужен. Здесь, в основном, строители и конструкторы, электриков-линейщиков очень мало. Сходи на :
http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
http://www.proektant.org/index.php?board=233.0
mak# вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2011, 17:05
#6
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Что хочется сказать???
надобы применять СИП-2 на магистралях 0,4 кВ...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 09:26
#7
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
5. Ну, и пока последнее: ты зашел не на тот сайт, что тебе нужен. Здесь, в основном, строители и конструкторы, электриков-линейщиков очень мало. Сходи на :
Спасибо учител)))
1. На магистралях по 0.4 я применял СИП 2А
2. Этот проект у меня черновой и я изменял масштабы в автокаде что бы размер у него был меньше
3. Спасбо за помощь, просто я тока учусь. По возможности если доведу до ума более или менее проект. можете просмотреть еще раз и оставить свое мнение.
zhamir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Для чего необходимы КТПушки проходного и тупикового типа в чем разница?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 42 16.05.2025 10:05
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? Xenser STARK ES 65 29.01.2011 17:57