| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Какой плитой с люком D=700 перекрывается блок кольца диаметром 1,5 м?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 6979
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Думал сделать вот так, но щели по краям плиты 240х140 не нравятся.
Наверное придётся армировать плиту самому. В ГОСТ 3634-79 картинки красивее и информативнее. Сразу видно что люди работали! А в ГОСТ 3634-99 как будто схемы какие-то а не чертежи. Очень позорный ГОСТ! Никакого качества и не понятно ничего. Много текста мало чертежей! За границей давно наверное на такие вещи сделали типовые с набором множества плит любых размеров и толщин для всевозможных люков чтобы обеспечить безопасность граждан при падении в эти люки. Напечатали всё это на глянцевой бумаге и пользуются. А в нашей стране кривые косые типовые из которых невозмодно выбрать даже плиту для перекрытия. Вообще ПОЗОР ПОЛНЕЙШИЙ! Последний раз редактировалось МишаИнженер, 29.03.2011 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
что то не пойму, зачем круглый колодец крыть прямоугольной плитой? что за извращунство? обычно кольца по серии 3.900.1-14 накрываются круглыми плитами по серии 3.900.1-14. пересмотри еще разок выпуск 1, а потом уж решишь что в стране кривое/косое
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
У круглого люка расстояние от стенки люка до края люка 9 см. Как на таком расстоянии можно прочно закрепить металлический люк по ГОСТ 3634-89? Люк чтобы он прочно закреплялся на, по идее, устанавливать в углубление в плите как у плиты ПД6. Сейчас я применяю плиты ПД6.
Правда ПД6 не подходит к кольцам КС15 и большего диаметра. А другой плиты с одном отверстием для люка и для колец КС15 и более нет. Поэтому я и говорю что выбор плит и блоков с кольцами в типовых проектах очень скудный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 48
|
Попробуем разобраться...
Дока дело говорит, гост3634-79 был заменен, и если уж вы пользуетесь им "для себя", ссылку ставить на чертеж все таки надо на гост 99 года... зачем нам лишние замечания от экспертов?.. По поводу плиты 240х140... не вариант, думаю... а собственно откуда взялись такие размеры? мы используем для наборки элементов колодцев ливневки гост 8020-90, и плита ПД6 (если колодец на проезжей части) - самое оптимальное решение. И не понятно - почему ПД6 не подходит к кольцу КС15? размер плиты 2500х1750, внешний диаметр полторашки - 1680мм... да, еще... еще под Пд6 мы ложим опорную плиту ПО10 (ее размеры тебя тоже порадуют - 1700х1700). А между этими плитами - самая вкусняшка - пороизол))) кстати, конструкция такой горловина в одном из типовиков... вот такие вот дела) р.с. вспомнил фотку с авт надзора - попробую выложить) это к тому как люки крепятся) а как подкладывали дощечки от ящиков, чтоб на них положить решетку дождеприемника и прикатать асфальтом - вообще отдельная история))) мой совет - объезжайте люки!!! все и подальше) Последний раз редактировалось pr_road, 01.04.2011 в 16:58. Причина: добавил ссылочку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Объясните пожалуйста! Зачем в плите ПД10 люк диаметром 1000 мм?
Это люк наверное получился от слова глюк? Ведь в ГОСТ3634-89 (мне этот ГОСТ больше нравится) нет люков диаметром 1000 мм. Все люки диаметром 700 мм. Зачеи тогда в плите делать отверстие 1000 мм? Вот из-за этого и провалился люк на вашей фотографии. Нет чётких и понятных норм, типовых проектов и ГОСТОв напечатанных на глянцевой бумаге! Пока в нашей стране на глянцевой бумаге можно посмотреть только фотки которые печатают тоже не у нас. А мы даже СНиПы и ГОСТЫ не научились красиво, правильно и понятно делать и печатать P.S. Кстати в чертежах приведён пример что смотровые колодцы надо делать с промежуточной площадкой, люк которой повёрнут относительно входного люка на 180 градусов, чтобы при падении случайных прохожих они не летели 5 метров до дна колодца, а пролетев всего 1-1,5 м попадали на промежуточную площадку! На которой они могут задержаться, отдохнуть, понять что с ними происходит и вызвать спасателей! Последний раз редактировалось МишаИнженер, 01.04.2011 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 48
|
по поводу площадки - согласен. Не могу сказать о целесообразности установки их через каждый метр, но то что они необходимы в глубоких колодцах - безусловно. Периодически эксперты обращают на это внимание...
А по поводу нормативной литературы... может дело и не в том, чтобы они были цветные и глянцевые.. в большинстве случаев мне и ч.б понятны... другое дело даты, которые красуются на первых листах нормативов.. и если госты еще обновляют, то основная база ТП - 80-х годов... и о каких инноващиях в стротиельстве (Проектировании) может идти речь?... и еще вопрос о "бездумном" применении типовых... зачастую проектировщик, используя типовые решения, отключает мозги, забывая, что каждое решение и условия его применения надо осмыслить... р.с. кстати, по моему в ближайшее время база ТП должна быть обновлена... не уверен конечно, что она будет в цвете и на глянце, ну да подождем...) |
|||
![]() |