Горизонтальное прерывание гидроизоляции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальное прерывание гидроизоляции

Горизонтальное прерывание гидроизоляции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2011, 16:33 #1
Горизонтальное прерывание гидроизоляции
Jacare
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 12

Проектирую двухэтажный дом с подвалом. гидроизоляция пола подвального этажа прерывается ж/б конструкцией. Допустимо ли это, или обойти конструкцию(показал красной линией) Подскажите пожалуйста ибо сам я профан.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (127.2 Кб, 318 просмотров)

Просмотров: 2509
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:31
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ваааще надо усё перерабатывать. Вы как себе представляете стяжку толщиной в 20 мм по керамзитовой засыпке?! Вы - архитектор? или как выполнить стяжку из легкого бетона толщиной в 19 мм? чудеса техники? или контроль заполнителя?
P.S. а так гидроизоляцию завели бы под свой "монолитный ж/б пояс (см. РП-4).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 19:50
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. а так гидроизоляцию завели бы под свой "монолитный ж/б пояс (см. РП-4).
порвет её
Liam вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 20:20
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
порвет её
с чего это ее порвет? нарисуй схему деформаций/просадок и ничего не порвет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 03:44
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Узел Б сделан неправильно.

Но если схему деформаций/просадок правильно нарисовать (т.е. так чтобы вода не просочилась) может быть она и в правду - не просочится.
Насколько Я понял "Forrest_Gamp"а -это всё зависит от таланта "каждого отдельно взятого художника".
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 05:33
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ваааще надо усё перерабатывать
Согласна
Уважаемый Jacare, МДС 31-1.98 "Рекомендации по проектированию полов" читали? Очень рекомендую.
Для затравки пару пунктов:
таблица 7 "Стяжки": минимальная рекомендуемая толщина для цементно-песчаной в многослойной конструкции пола (то бишь по утеплителю) - 40 мм
п. 9.5: Размер гранул сыпучего утеплителя не более 15 мм
Про гидроизоляцию полов там же почитать можно... У Вас гидроизоляция в полу от чего?

Последний раз редактировалось kobza, 31.03.2011 в 05:44.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 15:59
#7
Jacare


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 12


Гидроизоляция от капилярного поднятия грунтовых вод. Почитал то что Вы рекомендовали, огромное Вам спасибо.

Последний раз редактировалось Jacare, 31.03.2011 в 17:03.
Jacare вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальное прерывание гидроизоляции

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаменты без обратной засыпки и гидроизоляции зимой Nagay Основания и фундаменты 9 08.12.2009 12:56
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42