| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Горизонтальное прерывание гидроизоляции
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 2509
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ваааще надо усё перерабатывать. Вы как себе представляете стяжку толщиной в 20 мм по керамзитовой засыпке?! Вы - архитектор? или как выполнить стяжку из легкого бетона толщиной в 19 мм? чудеса техники? или контроль заполнителя?
P.S. а так гидроизоляцию завели бы под свой "монолитный ж/б пояс (см. РП-4). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Узел Б сделан неправильно.
Но если схему деформаций/просадок правильно нарисовать (т.е. так чтобы вода не просочилась) может быть она и в правду - не просочится. Насколько Я понял "Forrest_Gamp"а -это всё зависит от таланта "каждого отдельно взятого художника". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Согласна
Уважаемый Jacare, МДС 31-1.98 "Рекомендации по проектированию полов" читали? Очень рекомендую. Для затравки пару пунктов: таблица 7 "Стяжки": минимальная рекомендуемая толщина для цементно-песчаной в многослойной конструкции пола (то бишь по утеплителю) - 40 мм п. 9.5: Размер гранул сыпучего утеплителя не более 15 мм Про гидроизоляцию полов там же почитать можно... У Вас гидроизоляция в полу от чего? Последний раз редактировалось kobza, 31.03.2011 в 05:44. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаменты без обратной засыпки и гидроизоляции зимой | Nagay | Основания и фундаменты | 9 | 08.12.2009 12:56 |
устройство гидроизоляции свайного фундамента | sattva | Основания и фундаменты | 3 | 14.08.2009 19:42 |