Непрочитано 22.04.2011, 15:17 #1
Электроосвещение взрывоопасных помещений
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте господа инженеры-электрики-проектировщики!
Освещение во взрывоопасных помещениях.
Если кабель бронированный через стену входит в помещение категорий В-I и В-Iа в трубе, то нужно выполнить разделительное уплотнение в этом месте и указать его на плане. А обязательно ли выполнять разделительное уплотнение в месте ввода кабеля в светильник взрывозащищенный?
Заранее благодарю!
Просмотров: 7670
 
Непрочитано 22.04.2011, 15:49
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Если кабель бронированный через стену входит в помещение категорий В-I и В-Iа в трубе, то нужно выполнить разделительное уплотнение в этом месте и указать его на плане. А обязательно ли выполнять разделительное уплотнение в месте ввода кабеля в светильник взрывозащищенный?

А у нас светильник помещение? В нем кто-то живет???????


Нужно просто применять светильник с взрывозащитой

А там все очень просто:
- Если светильник питается по искробезопасной электрической цепи, то вообще ничего делать не надо.
- В остальных случаях светильник потому и взрывозащищенный, что его герметизация обеспечена его конструкцией.

Ну и соответственно взрывозащита светильника должна соответствовать помещению.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 21:33
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Если кабель бронированный через стену входит в помещение категорий В-I и В-Iа в трубе, то нужно выполнить разделительное уплотнение в этом месте и указать его на плане
ПУЭ п.7.3.105
При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
Разделительные уплотнения устанавливаются:
а) в непосредственной близости от места входа трубы во взрывоопасную зону;
б) при переходе трубы из взрывоопасной зоны одного класса во взрывоопасную зону другого класса - в помещении взрывоопасной зоны более высокого класса;
в) при переходе трубы из одной взрывоопасной зоны в другую такого же класса - в помещении взрывоопасной зоны с более высокими категорией и группой взрывоопасной смеси.
Допускается установка разделительных уплотнений со стороны невзрывоопасной зоны или снаружи, если во взрывоопасной зоне установка разделительных уплотнений невозможна.

Обычно делают короб с песком, или проходят через улицу, или применяют специальные проходы типа Рокстек или им подобные.

ПУЭ п. 7.3.112
Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны выполняться при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 00:53
#4
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


спасибо! я это все читала, но у меня такое мнение, что есть какие-то исключения со ссылкой на какие-то нормативные документы. Уж очень много получается этих коробок.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 07:32
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
А у нас светильник помещение? В нем кто-то живет???????
Наверное там ни кто не живет, но иногда заходят операторы и аппаратчики чтобы проконтролировать работу оборудования, а делать это в темноте не очень то удобно.

Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Уж очень много получается этих коробок
Коробок каких, ответвительных? Возмите проходные светильники фирмы CEAG, ответвления можно делать прямо в сетильниках, коробки при этом не нужны.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 07:52
#6
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Я закладываю светильники и коробки ВЭЛАН
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2011, 08:46
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


На предприятии, где мы чаще всего применяем взрывозащищенное оборудование, ВЭЛАН стараются не применять, а предпочитают CEAG.
У CEAGа вопросы установки и подключения светильников более продуманные. Хотя ВЭЛАН в последнее время несколько продвинулся в этом отношении.
Но в любом случаи вопрос применения оборудования той или иной фирмы необходимо решать и согласовывать с заказчиком.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроосвещение взрывоопасных помещений

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? arch.Wladek Архитектура 7 22.11.2010 11:13
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? Stierlitz Архитектура 13 28.10.2010 05:00
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д Ace_mgn Прочее. Архитектура и строительство 5 21.12.2009 12:36
Составление экспликации помещений Anton_Br Архитектура 4 21.07.2009 17:13
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15