Опирания стропил в полном железобетонном каркасе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирания стропил в полном железобетонном каркасе

Опирания стропил в полном железобетонном каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2011, 23:27 #1
Опирания стропил в полном железобетонном каркасе
sanndima
 
инженер-проектировщик
 
Липецк (Тамбов)
Регистрация: 25.02.2008
Сообщений: 102

Доброго времени суток. Нужна ваша подсказка есть здание в полном железобетонном каркасе. Заказчик просит выполнить все в дереве.
Шаг сетки 6х6. Габариты 12х72. Думал сделать монолитный пояс по периметру. Заказчик хочет более дешевый вариант. Думаю как выполнить опирание по крайним осям. Стены наружные навесные панели. Ригели расположены поперечно, плиты соответственно продольно длинным сторонам.

Как вариант есть желание поставить кирпичные столбики 380х380 с шагом 2 метра по периметру на них опереть мауэрлат, но вызывает сомнение как опирать стропила, только сверху, а гасить распор затяжками. На сколько это жизнеспособно. Критикуйте.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крыша Разрез.jpg
Просмотров: 350
Размер:	45.1 Кб
ID:	58778  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План чердака.jpg
Просмотров: 231
Размер:	25.5 Кб
ID:	58779  


Последний раз редактировалось sanndima, 04.05.2011 в 09:34.
Просмотров: 2837
 
Непрочитано 04.05.2011, 00:19
#2
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


не жизнеспособно!! плиты не несут такого.
LORD9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 00:58
#3
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Собственно уже по нагрузке прикинул что с натягом, если считать что на две плиты перераспределяется, но нутром чую это не верно. Спасибо что подтвердили домыслы.
Значит или на колонны, или распределительные деревянные балки прямо по плитам, скажем с шагом 2 м (дабы уменьшить нагрузку). Ясно, буду думать дальше.
ps Про деревянные фермы не намекать.

Последний раз редактировалось sanndima, 04.05.2011 в 01:04.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 09:00
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Над каждым ригелем сделать некую подстропильную раму (аналогично несущим фахверковым рамам в торцах зданий). А на них опирать разрезные прогоны по 6 м. Там уже прикинуть - либо эти прогоны будут выполнять функцию обрешетки, либо ставить их с бОльшим шагом, и по ним укладывать стропилины с обрешеткой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 09:30
#5
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Axe-d, То есть а ля ферма (деревянные над ригелями) и прогоны деревянные (по 6 метров пролетом). У меня особое условие все в дереве должно быть. Был бы металл нет проблем. Думал, только думал и между ригелями по паре таких ферм поставить прям на плиты, нагрузка от всей крыши около 250-270 кг/м2
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 09:31
#6
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


Пролет заявлен 18 метров, а на картинке 12. Всё таки 12? Делали как-то крышу деревянную на аналогичном каркасе, пролетом 18 метров - по расчету выходил мауэрлат длиной 6 метров - бревно диаметром 24 см. Предложили заказчику заменить на металлическую балку - отказались. Так и оставили бревно это. Госэкспертизу прошло. При строительстве уже подрядчик уговорил заказчика поставить в середине 6-метрового пролета еще по деревянной стойке на распределительном брусе, немного уменьшив диаметр бревна.
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 09:34
#7
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Да 12. Видимо ночь сказалась. Вот и у нас отказывается.

P.S. Спасибо SkyMan - у

Последний раз редактировалось sanndima, 05.05.2011 в 10:17.
sanndima вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирания стропил в полном железобетонном каркасе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стропил на металлическую балку Severe_dude Металлические конструкции 8 20.01.2014 19:51
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе Shuriak Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 07:12
Покритикуйте узел опирания деревянных стропил на стены Domovoj Деревянные конструкции 11 24.01.2011 23:22
Узел опирания стропил на стену из бруса Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:42
ищу узел опирания металлических стропил chegevare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2009 01:21