| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монолитное перекрытие: армирование
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7852
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
там можно и без балок обойтись задай плиту толщиной 15-16 см. (можно и 14 см.) арматуру поставь 10-12мм через 200 мм. нижную (по расчету получится 8 мм максимум) и верхную 12 мм чнрез 200 мм (по расчету получится максимум 10 мм) на 1500 мм длину на опорах по всем 4 сторонам
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
п.7.7 СП52-103-2007 "...толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см"
Еще, когда будут заливать бетон, работяги будут сапожищами ходить по верхней арматуре диаметром 8мм, замучаешься фиксировать чтобы не прогибалась под весом человека. Еще, надо фиксировать верхний пояс стальной балки с бетоном плиты, приваривая в верней полке балки анкера в виде "усов" Еще, если посчитать твою конструкцию совместно со стальными балками на компьютере, то профиль балки 30 окажется сильно завышенным, а арматура расположенная вдоль этих балок по расчету получится существенно больше чем 8мм. Наиболее рационально было бы отказаться от стальных балок, увеличить еще чуть-чуть толщину плиты (до 22см) и увеличить армирование. Будет гладкий потолок, увеличится высота и сэкономишь деньги. Последний раз редактировалось MasterZim, 05.05.2011 в 23:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 3
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура. | Miron_23 | Железобетонные конструкции | 45 | 04.04.2018 09:51 |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста | виталий84 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.12.2017 09:29 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |