Монолитное перекрытие: армирование
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие: армирование

Монолитное перекрытие: армирование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2011, 21:15 #1
Монолитное перекрытие: армирование
gost79
 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 6

Господа, добрый вечер!
Проконсультируйте пожалуйста дилетанта: мне строители заливают перекрытие (толщина бетона 14 см) по металлическим балкам. Балки лежат через 2 метра. Планируют использовать армирование снизу и сверху D8 c шагом 200 мм в двух направлениях . Нагрузка 500 кг на кв.м. Достаточно ли такой арматуры и не противоречит ли это каким-либо нормам?
Заранее спасибо за помощь!
Просмотров: 7852
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:02
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от gost79 Посмотреть сообщение
...не противоречит ли это каким-либо нормам?
противоречит
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:12
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от gost79 Посмотреть сообщение
Господа, добрый вечер!
Проконсультируйте пожалуйста дилетанта: мне строители заливают перекрытие (толщина бетона 14 см) по металлическим балкам. Балки лежат через 2 метра. Планируют использовать армирование снизу и сверху D8 c шагом 200 мм в двух направлениях . Нагрузка 500 кг на кв.м. Достаточно ли такой арматуры и не противоречит ли это каким-либо нормам?
Заранее спасибо за помощь!
все нормально, заливайте
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:20
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


пролёт какой
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:23
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
пролёт какой
балки через 2 метра - написали же
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:36
#6
M@lush


 
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 26


ВСЕ НОРМ БУДЕТ
M@lush вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:36
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


А балки то сами какие?
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:41
#8
gost79


 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 6


балки двутавр 30.
А каким нормам противоречит?
gost79 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:44
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
балки через 2 метра - написали же
расстояние между стенами на которые опираются балки какие?
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:45
#10
gost79


 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 6


6 метров.
gost79 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:50
#11
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от gost79 Посмотреть сообщение
6 метров.
там можно и без балок обойтись задай плиту толщиной 15-16 см. (можно и 14 см.) арматуру поставь 10-12мм через 200 мм. нижную (по расчету получится 8 мм максимум) и верхную 12 мм чнрез 200 мм (по расчету получится максимум 10 мм) на 1500 мм длину на опорах по всем 4 сторонам
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:51
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


скоро попросят выложить чертежи дома
, а спрашивали тока про плиту перекрытия
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:52
#13
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


при варианте с балками получиться большой перерасход материалов
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:54
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
кто просить
ща, подожди
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:54
#15
gost79


 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 6


так балки уже существуют!
Меня напряг ответ MasterZi, прокомментируйте пожалуйста!
gost79 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 22:59
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от gost79 Посмотреть сообщение
так балки уже существуют!
Меня напряг ответ MasterZi, прокомментируйте пожалуйста!
это вопрос к нему. я не считал подобные перекрытия но мне кажется должно быть все нормально
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 23:02
#17
gost79


 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 6


Спасибо за ответы! А вообще можно диаметр 8 в плитах использовать? Может есть какие-то требования для минимального диамтра?
gost79 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 23:14
#18
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от gost79 Посмотреть сообщение
...А каким нормам противоречит?
п.7.7 СП52-103-2007 "...толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см"

Еще, когда будут заливать бетон, работяги будут сапожищами ходить по верхней арматуре диаметром 8мм, замучаешься фиксировать чтобы не прогибалась под весом человека.

Еще, надо фиксировать верхний пояс стальной балки с бетоном плиты, приваривая в верней полке балки анкера в виде "усов"

Еще, если посчитать твою конструкцию совместно со стальными балками на компьютере, то профиль балки 30 окажется сильно завышенным, а арматура расположенная вдоль этих балок по расчету получится существенно больше чем 8мм. Наиболее рационально было бы отказаться от стальных балок, увеличить еще чуть-чуть толщину плиты (до 22см) и увеличить армирование. Будет гладкий потолок, увеличится высота и сэкономишь деньги.

Последний раз редактировалось MasterZim, 05.05.2011 в 23:26.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 23:21
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
п.7.7 СП52-103-2007 "...толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см"
А перекрытие по балкам - плоское?
 
 
Непрочитано 05.05.2011, 23:23
#20
pcap

инженер
 
Регистрация: 16.09.2009
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
п.7.7 СП52-103-2007 "...толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см"
так перекрытие по балкам (не сплошное)!!!
А ребристое вообще проектируем с толщиной 7 см и сетка там D4-5 мм.
pcap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие: армирование

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие. Поперечная арматура. Miron_23 Железобетонные конструкции 45 04.04.2018 09:51
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06