Непрочитано 20.05.2011, 07:06 #1
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия
уиэп
 
гип
 
Северный тупик
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 155

При авторском надзоре засвидетельствовали такой фундамент под колонну межэтажного перекрытия при реконструкции.
Из трёх фундаментов этот наиболее выражен. на двух других - сетка вообще не проявилась по отдельные тренщины есть.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0712.jpg
Просмотров: 284
Размер:	67.0 Кб
ID:	59959  

Просмотров: 2293
 
Непрочитано 20.05.2011, 07:40
#2
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


Первое что мне лезет в голову, причиной этому была недостаточная осадка бетона. Есть специальные Внутренние вибраторы которыми можно как можно плотнее усадить бетон.
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 08:27
#3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А защитный слой выдержан? Какая прочность у бетона по проекту и по факту? Как ухаживали за бетоном? Что под бетоном (была ли выполнена подготовка)?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 08:48
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,778


Судя по всему вибрировать не стали вообще. И бетона чуть чуть не хватило.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 08:57
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Однако воды гады перелили в смесь. Усадка большая произошдла и-за этого. Требуйте проверки прочности бетона ( по достижении прочности ), и, в зависимости от результатов- или раздолбить или наплевать. По- любому до результатов запретить производство работ на этом месте. Строители гарантированно взвоют!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 08:58
#6
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


1. Арматурная сетка установлена выше, чем по проекту.
Отметки верха фундамента проверить. Уточнить, где должна быть сетка и какой защитный слой.
2. Как сказано выше, недолили бетон до проектной отметки. Усадка бетона ни причем. Если это усадка, то там не бетон.
3. Человеческий фактор.

============

4. Почитал, что дальше пишут. Вывод один - всё брак.

Последний раз редактировалось Prorab_s, 20.05.2011 в 09:29.
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:06
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


очень большая усадка бетона.
ТАКОЕ ниразу не видел.
недолив бетона не так выглядит.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:14
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


уиэп, какова полная высота фундамента, для чего верхняя сетка, что посередине, закладная, как крепиться колонна, под что фундамент, нагрузки... ну и т.д.? Еще неплохо бы фото других "нормальных" фундаментов.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 20.05.2011 в 13:55.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:23
#9
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Чрезмерная усадка, водички в бетон не пожалели. Закладная перекошена, защитный слой не выдержан - фундамент демонтировать.
 