Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия
гип
Северный тупик
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 2293
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Однако воды гады перелили в смесь. Усадка большая произошдла и-за этого. Требуйте проверки прочности бетона ( по достижении прочности
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80
|
1. Арматурная сетка установлена выше, чем по проекту.
Отметки верха фундамента проверить. Уточнить, где должна быть сетка и какой защитный слой. 2. Как сказано выше, недолили бетон до проектной отметки. Усадка бетона ни причем. Если это усадка, то там не бетон. 3. Человеческий фактор. ============ 4. Почитал, что дальше пишут. Вывод один - всё брак. Последний раз редактировалось Prorab_s, 20.05.2011 в 09:29. |
|||
![]() |
|
||||
уиэп, какова полная высота фундамента, для чего верхняя сетка, что посередине, закладная, как крепиться колонна, под что фундамент, нагрузки... ну и т.д.? Еще неплохо бы фото других "нормальных" фундаментов.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 20.05.2011 в 13:55. |
||||
![]() |
![]() |
|