расчтет ж/б ростверка
инженер
Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 5681
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Определите поперечную силу на грани сваи по п.5 приложения 9 указанного Вами руководства, проверте прочность наклонного сечения (как Q<Qb+Qsw) для разных значений с не превышающих (фибэ2/фибэ3)x ho (п.3.32 пособия к СНиП по ЖБК), ограничив maxQsw=RswAsw2ho/s.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Здравствуйте, господа проектировщики!
Столкнулся с проблемой расчета ростверка.... Краткое описание: Плитный ростверк, под ногу башни 60 м, Опирание на ростверк происходит через круглую металлическую пластину(т.к фланец на ноге круглый!) Ростверк треугольный в плане, с кустом из трех свай...сваи круглый да да, вот такой ростверк, попрбовал по "Пособию по поектрированию жб ростверков, но там все для двух-четырех сваях....Возможно ли использовать три сваи? Возможно ли вообще такой посчитать, есть ли какая нибудь литература на этот расчет?? зы Сам понимаю что это извращение, но дали такое задание...и ничего не поделаешь... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Smartboy, не понял вопроса.. если дело в определении пирамиды продавливания, то какая разница, сколько свай в основании, у Вас пирамида продавливания нарисована не правильно. Читайте СНиП (СП) или пособие, если угол больше 45 град., а у Вас так и есть, необходимо учитывать фактическую пирамиду продавливания. Нижнее основание пирамиды у Вас будет треугольное, а верхнее - круглое.
Григорий, зачем так напрягаться, большинство программных комплексов подбирает поперечку исходя из условия восприятия бетоном Qb.min, зная это значение подбираете Qsw, значение в запас. Если уж сильно много арматуры получается, то определите Q на расстоянии ho от опорной зоны (если нет сосредоточенных нагрузок), что снизит количество. Кстати говоря, я видел таблицы года 6Х-го, там использовалась методика именно через Qb.min, важно помнить, что шаг арматуры должен удовлетворять конструктивным требованиям. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Ну с пирамидой вроде разобрался, круглые сваи как и написано в пособии заменил на квадратные, и тут возникают два вопроса в формуле (1) "пособия" при расчете ростверка на продавливание...
Цитата:
Цитата:
И тогда возникает вопрос, какое соответствие Ui и Ci в сумме формулы (1) брать? [ATTACH]1179821690.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
А может стоит сделать пирамиду продавливания вот такой, с четырехугольником на нижнем основании? ТОгда соответствии Ui и Ci в сумме формулы (1) пособяия будет все понятно!!
Посмотрите пожалуйста, и вынесите свои замечания! [ATTACH]1179822200.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Smartboy, Ваше мнение пока не смотрел, но хочу обратить Ваше внимание на то, что нужно хорошо прочитать этот пункт норм, особенно, про дополнительный множитель к формуле при фактической пирамиде продавливания, и про предельно допустимое значение, которое определяется при предельном c.
Добавил: последняя схема больше походит на правду, только не пойму, зачем Вы пытаетесь нарисовать грани пирамиды? По-моему, при такой схеме это бесполезно и неосмысливаемо. А вот с "c" при несимметричных схемах я даже не знаю как быть, сам мучаюсь. То ли надо брать cmax из всех, то ли среднее, то ли cmin.. А что сваи такие по сравнению с опираемой конструкцией? |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Про предельно значение "с", вы имеете ввиду что 1<h0/с<2,5 ???
А что за коэффициент! Пункт пособия если можно..я считаю по пособию и там Цитата:
Цитата:
Я понимаю что геометрически это бессмыслено, но как без граней найти верхнее основание пирамиды для нахождения U??? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Smartboy, честно говоря я говорил про СНиП бетонные и железобетонные конструкции (п.3.42), мне следовало изучить пособие. В пособии четко написано, что формула применима для 4-х и более свай, это есть даже в Вашей цитате.
У Вас верхнее основание пирамиды - круг, периметр круга - это окружность P=l=pi*D, нижнее найдете без труда, среднее арифметическое еще проще. Диаметр опираемой конструкции какой-то маленький, да и сваи квадратные с размером стороны 560.7 мм - не понятно. Если они буровые круглые, это понятно. Или у Вас индивидуальные сваи в проекте? |
|||
![]() |