Где устанавливаются звуковые и речевые оповещатели
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Где устанавливаются звуковые и речевые оповещатели

Где устанавливаются звуковые и речевые оповещатели

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2011, 16:17 #1
Где устанавливаются звуковые и речевые оповещатели
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Приветствую! В СП 5 про сигнализацию и пожаротушение четко прописано:
Цитата:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
А В СП 3 о мест установки звуковых и речевых оповещателей ни слова. По тексту только проскакивает - защищаемые помещения и все. Может есть какой-нибудь пункт где так же конкретно прописано где надо устанавливать датчики?

Разумеется по логике понятно, что вроде как везде: во всех помещениях, коридорах и т.д. Хуже не будет Но в то же время взять жилой дом, там 1-го типа - звуковое оповещение. Они ведь ставятся только в поэтажные коридоры и все. В квартирах ведь не устанавливаются.
Просмотров: 11931
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:44
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Ставятся где угодно или где удобно, лишь бы выполнялось требование об обеспечении "уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил", а конкретно -
"не менее 75 дБА" и " не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума.."

Коридорный оповещатель должен обеспечить указанный уровень в квартире с учетом затухания звука при прохождении через стены и двери.

Поищи в интеренте статьи Неплохова
например http://www.systemsensor.ru/?publicat...=43d47bb066a37

Последний раз редактировалось Nike, 16.06.2011 в 16:53.