Вторая категория для ВЛ 10кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2011, 08:20 #1
Вторая категория для ВЛ 10кВ
нико777
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33

Если вторая категоря ,то как выполняется линия 10кВ : на отдельных опорах или можно двухцепной линией?
Просмотров: 10408
 
Непрочитано 06.07.2011, 09:57
#2
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Посмотрите тут
http://www.electrik.org/forum/lofive...hp/t13422.html
angel-fear вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 10:12
#3
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


а документа нет запрещающего?
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:48
#4
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Цитата:
Для потребителей 2 категории в большинстве случаев также предусматривается питание по двум отдельным линиям, либо по двухцепной линии. Так как аварийный ремонт воздушных линий непродолжителен, правила допускают электроснабжение потребителей 2 категории и по одной линии.
http://electricalschool.info/main/el...figuracii.html
angel-fear вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:21
#5
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Статья хорошая, только с ней не пойдешь доказывать что можно и двухцепную
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 13:28
#6
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Для потребителей 2 категории в большинстве случаев также предусматривается питание по двум отдельным линиям, либо по двухцепной линии. Так как аварийный ремонт воздушных линий непродолжителен, правила допускают электроснабжение потребителей 2 категории и по одной линии.
Неправильно.
ПУЭ 6 - допускало.
Цитата:
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
ПУЭ 7 - не допускает.
Цитата:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:16
#7
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Большое спасибо всем за ответы
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 16:02
#8
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Хотя если подумать, то двухцепность опоры (канализация) - не связана с источниками питания...

Что то меня сомнения взяли:
http://proekt.by/elektrotehnika/dvuh...a-t7887.0.html
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 06.07.2011 в 16:08.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 08:24
#9
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


двуцепность опоры ведет к следующему:
падает у вас опора и рвет обе цепи сразу, а перерыв э\снабжения допустим лишь "на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады", а тут как минимум востановительные работы будут.

ну это мне так кажется.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 08:28
#10
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Проблема в том, что нигде не написано сколько "выезд оперативной бригады" может длиться по времени...
angel-fear вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 09:28
#11
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
двуцепность опоры ведет к следующему:
падает у вас опора и рвет обе цепи сразу, а перерыв э\снабжения допустим лишь "на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады", а тут как минимум востановительные работы будут.

ну это мне так кажется.
Я подозреваю, что падение опоры это форсмажор. Типа торнадо, или ледяного дождя... Т.е. одна двуцепная опора или 2 одноцепные - разницы никакой. Категорийность в ПУЭ оперирует термином "источник питания". А ВЛ это не источник питания...

СО 153-34.20.118-2003 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ"
Цитата:
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований
Так-что если велика вероятность того что опору могут украсть (завалить, сжечь), то лучше ставить 2 штуки
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 09:57
#12
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Сергей Богатов, а Вы читали область применения этого СО? там 35кВ и выше вообщето

UPD: вообще при проектировании ВЛ-10кВ на котеджный полселок с детсадом и пр. (2 кат вощем) мы делали двуцепку и нам согласовали, но там заказчик очень сильно бегал в экспертизу и сети. думаю мог и приплатить

Последний раз редактировалось totaren, 07.07.2011 в 10:07.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 23:03
#13
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Разница есть для 2 категории пойдет двухцепка, а для первой- только две одноцепки
W985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вторая категория для ВЛ 10кВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтаж(вязка) воздушных линий 0,4Кв и 10Кв. Sergeyms4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.01.2010 22:47
Категория здания по пожароопасности Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 5 09.11.2009 22:03
Категория помещения по пожарной опасности Igo59 Пожарная безопасность 1 01.10.2009 14:51
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15