Нагрузка по низу ферм перекрытия
ЧерныШ
 
Проектирование
 
Москва
Регистрация: 20.01.2006
Сообщений: 49

Добрый день, уважаемые. Хотел проконсультироваться насчет назначения нагрузки от освещения и ОВК оборудования на фермы перекрытия ледового дворца. Размеры пространства зала, включающие в себя и арену и трибуны 72х66м. Люди которые проектируют освещение дали цифру общего веса оборудования 4т + 20% на мостки и прочее. Вентиляционщики назвали цифру общего веса оборудования в 9т. Если проссумировать общий вес оборудования и поделить на площадь пространства, то получается достаточно мало - порядка 3 кг/м2. Не подскажет ли кто какой примерно порядок нагрузки должен быть? что-то я сильно сомневаюсь в правильности этой цифры...

p.s. Конструкторы по МК говорили о нагрузке порядка 50-60 кг/м2
Просмотров: 5248
 
Непрочитано 05.06.2006, 10:29
#2
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


На моем опыте всегда принимали 100 кг/м2. Но это так скажем полезная нагрузка... Бывают, что смежники задают конкретно вес оборудования отдельно
loft вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 11:07 Да согласен.
#3
ЧерныШ

Проектирование
 
Регистрация: 20.01.2006
Москва
Сообщений: 49
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от loft
На моем опыте всегда принимали 100 кг/м2. Но это так скажем полезная нагрузка... Бывают, что смежники задают конкретно вес оборудования отдельно
Это вес основного оборудования. Если подвешивается что-то экстра тяжелое то его вес дают отдельно вместе с габаритами и точками крепления.
ЧерныШ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 11:20
#4
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Мы обычно берём подвесную нагрузку 50кг/м. Но опять-таки, каждый случай уникален и должен рассматриваться в отдельности.
slv вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 21:19
#5
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


75 и нормально...
И еще... не надо делить нагрузку на все здание...
Во первых не известно какая нагрузка в итоге будет...
Во вторых, она концентрируется...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2006, 21:52
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


СНиП 2.01.07-85*
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:

а) для перекрытий и лестниц- 1,5 кН (150 кгс);

б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);

в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс).
По нижним поясам ферм прокладываются мостки. нагрузки прикладывать в наихудших местах для запаса.
 
 
Непрочитано 06.06.2006, 00:26
#7
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


ЧерныШ
Вы меня, просто потрясли. Не тем, что Вы задаёте этот вопрос, наоборот, хорошо, что есть человек, который хоть на уровне исполнителя этим интересуется.
Проектируется сооружение, где сидят тысячи человеческих жизней. У Вас что, ГИП вообще ни за хрен собачий не отвечает? Сбор нагрузок на покрытие такого сооружения , должен составлять отдельный том, расчётной части. Он должен включать в себя, задания всех смежных разделов, электриков, с полной расстановкой и привязкой весов осветительной аппаратуры –софитов, прожекторных площадок (там не десятки ,а сотни килограм в определённых точках), ходовых мостков, мест подвески талей для подъёма и демонтажа всего этого, разбивкой труб. Со всеми перспективными вариантами. И всё это с точной разбивкой. Потом, Вы решите, что с этим делать. Он должен, содержать в себе задание, от заказчика --- у всех крытых крупных зрелищных золов, есть сценарии проведения празднеств они всегда разные, но суть в нагрузках. Там планы точек, расстановки съёмочных камер в меж ферменных пространствах, с операторами и помощниками. Там есть подвеска декоративных эементов.
Это всё надо собрать и обобщить. Ну разве можно в нете, решать такие вопросы.