Ограничение токов КЗ в сети 0,4 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2011, 14:44 #1
Ограничение токов КЗ в сети 0,4 кВ
gusechka
 
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6

Доброго времени суток!
У меня в групповых линиях сети 0,4 кВ получился ток КЗ 6,5кА. Обычно получается не более 2-3кА
По термической стойкости не проходят кабели ниже 2,5 мм2
Стоит задача либо ограничить величину токов КЗ, либо время их действия. Выбираю более дешевый метод
Можно поступить следующим образом:
- увеличение длины кабельной линии (увеличивается активное сопротивление) - не подходит сразу как неэффективный
- установка автоматических выключателей высокого класса (например, с времением срабатывания 0,001с при данном токе) - можно, хотя и дороговато
Может быть, кто-то посоветует еще варианты
Знаю, что в сетях высокого напряжения для подобных целей используют токоограничивающие реакторы, либо трансформаторы с большими сопротивлениями (многообмоточные, либо со схемой звезда/звезда)
Просмотров: 7495
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:24
#2
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


Первое: перепроверьте расчеты. Сопротивления обомоток трансформаторов, сопротивления контактов всех автоматов, рубильников, ТТ для всех типов к.з. учтены ли?
Второе: если первое не помогло, то ищите оборудование с более высокой отключающей способностью, если у ВА47-29 Icw=6кА, то ВА47-100 Icw=10кА. Не нравятся русские автоматы, закладывайте европейцев.
Удачи.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:32
#3
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Эти автоматы не дороги. Берите и не забивайте голову. Лучше что-то типа Schneider-Electric, ABB, Legrand
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 15:55
#4
gusechka


 
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6


ИЭК я вообще не монтирую, за исключением материалов: шинки, каб наконечники, щиты и тп
работаю с АВВ, moeller, siemens. Изредка - шнайдер
Во время-токовых характеристиках автоматов время ограничено 0,01с (за исключением пожалуй авв серия MSS).
А мне нужна гарантированная сработка за время 0,005 и менее
Может, подскажете, что лучше поставить в данном случае. 1-полюсные. Ток получился 6,5кА. Отключить нужно за время < 0,005с

Расчеты проверял
gusechka вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 16:51
#5
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от gusechka Посмотреть сообщение
Во время-токовых характеристиках автоматов время ограничено 0,01с (за исключением пожалуй авв серия MSS).
А мне нужна гарантированная сработка за время 0,005 и менее
Может, подскажете, что лучше поставить в данном случае. 1-полюсные. Ток получился 6,5кА. Отключить нужно за время < 0,005с
И???
Есть классы токоограничения. 2й это 1/2 полупериода, 3й это 1/3 полупериода. выбирай...

кстати...
Цитата:
Автоматические выключатели Multi 9 являются токоограничивающими. Характеристика токоограничения отражает скорость гашения дуги, возникающей между размыкающимися контактами при коротком замыкании. Эта характеристика отражает энергию, проходящую через кабель при коротком замыкании. Автоматическому выключателю "Домовой" свойственен 3-й класс (наиболее высокий класс) токоограничения, обозначенный на устройстве цифрой 3, при этом отключение короткого замыкания происходит за 2,5…6 мс. Автоматические выключатели с классом токоограничения 1 — отключают короткое замыкание за полупериод, то есть за время более 10 мс — этот класс обычно не маркируется.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 17:20
#6
gusechka


 
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
И???
Есть классы токоограничения. 2й это 1/2 полупериода, 3й это 1/3 полупериода. выбирай...

кстати...
Сергей, спасибо за информацию. Это для меня новое. Еще раз пробегусь по каталогам...
Просто я обычно по в-т характеристикам ориентируюсь.
gusechka вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 17:31
#7
Lesha86

Инженер-конструктор шкафов НКУ
 
Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Автоматические выключатели Multi 9...
Только учтите, Мульти9 сняты с производста, ща новая серия Acti9. Точнее новое только С60-серия + приблуды к ней. С120, NG125 - всё старое.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 17:55
#8
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Было бы неплохо схемку сети привести, а то всё додумываем...
mak# вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 21:17
#9
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
олько учтите, Мульти9 сняты с производста, ща новая серия Acti9
Offtop: это было первым в поисковике
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 14:31
#10
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
учтите, Мульти9 сняты с производста
Они будут еще выпускаться несколько лет , паралельно с Acti .
Roman3R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ограничение токов КЗ в сети 0,4 кВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2019 09:01
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 atollon Программирование 7 16.04.2010 12:52
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23