Ограничение токов КЗ в сети 0,4 кВ
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7495
|
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78
|
Первое: перепроверьте расчеты. Сопротивления обомоток трансформаторов, сопротивления контактов всех автоматов, рубильников, ТТ для всех типов к.з. учтены ли?
Второе: если первое не помогло, то ищите оборудование с более высокой отключающей способностью, если у ВА47-29 Icw=6кА, то ВА47-100 Icw=10кА. Не нравятся русские автоматы, закладывайте европейцев. Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6
|
ИЭК я вообще не монтирую, за исключением материалов: шинки, каб наконечники, щиты и тп
работаю с АВВ, moeller, siemens. Изредка - шнайдер Во время-токовых характеристиках автоматов время ограничено 0,01с (за исключением пожалуй авв серия MSS). А мне нужна гарантированная сработка за время 0,005 и менее Может, подскажете, что лучше поставить в данном случае. 1-полюсные. Ток получился 6,5кА. Отключить нужно за время < 0,005с Расчеты проверял |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
![]() Есть классы токоограничения. 2й это 1/2 полупериода, 3й это 1/3 полупериода. выбирай... кстати... Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2011
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор шкафов НКУ Регистрация: 18.10.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
![]() |
Только учтите, Мульти9 сняты с производста, ща новая серия Acti9. Точнее новое только С60-серия + приблуды к ней. С120, NG125 - всё старое.
__________________
Хочешь Жить - Умей Вертеться! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.06.2019 09:01 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 | atollon | Программирование | 7 | 16.04.2010 12:52 |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |