фундам. плита с ребрами в скад
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373

Имеется плита фундаментная толщ. 0,3 м, рассчитал по кросс-скад, проблем не было.

Возникла необходимость установить ребра (стенки) по краям плиты высотой 0,8 м.
Смоделировал стержнями и разбивкой их с учётом промежуточных узлов (и соотвественно установкой жестких вставок). Получилась геом. изменяемость - считать отказался, хотя узлы были одни для плиты (на жестком основании) и для стержня (КЭ - унив. стержень).
Или правильнее моделировать оболочечными элементами и назначать 4-х точ.КЭ оболочки (№41)?

Вложения
Тип файла: rar 111.rar (11.2 Кб, 195 просмотров)


Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 25.08.2011 в 10:15.
Просмотров: 4938
 
Непрочитано 26.08.2011, 10:14
#2
Nigik


 
Регистрация: 26.03.2010
Ирпень
Сообщений: 30


У вас коэффициент сдвига С2 равен нулю, потому и геометрически изменяемая система получаеться. Вам надо ввести или коэфициент, или горизонтальные связи.
Nigik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 03:31
#3
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Хм. Но коеффициент постели С1 был импортирован из кросса по обычной методике, то есть для каждого элемента свой.
Плиту я рассчитывал изначально и не было геом. изменяемости, и только потом возникла надобность в ребрах по бокам.

Цитата:
Программа КРОСС определяет осадки (и через них винклеровский коэффициент постели) с учетом распределительной способности основания. Это позволяет использовать результаты работы программы при определении напряженно-деформированого состояния конструкций (например, с помощью программы SCAD) без задания второго (пастернаковского) коэффициента постели.
Проблема тут в другом... Я вот подразумеваю, что стержни лежат на плите, а скад, видимо, нет. Как только я задал С1 для стержней, все прошло. Может быть, тут допустим приём такого плана - назначение очень малых коеффициентов С1 для ребер (например =10), чтобы это не влияло на расчет? Хотя, сейчас проверил - какой бы коефф. пастели не задавал для стержней (10, 10000) - результат схож.

Постпроцессор скада дал армирование 2д.14 внизу и вверху, арбат (сопр. ж/б сечений) с импортом рсу - 2д.6. Правда, там не учитывается Mk
Вложения
Тип файла: rar 1111111.rar (11.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: rar арбат.rar (1.2 Кб, 67 просмотров)

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 29.08.2011 в 05:08.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 08:22
#4
Saiph


 
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148


Геометрическая изменяемость возникает из-за недостатка закрепления. Плита сделана конечным элементом "плита" имеет три степени свободы, стержни которые заданы конечным элементом "пространственный стержень" - шесть степеней свободы. Поэтому и ругается на геометрическую изменяемость, так как для стержней требуется больше закреплений чем для плиты. Надо закрепить плиту как вам и сказали ранее по X и Y, или ввести коэф. С2.
Правильнее, если работаете с 5 типом схемы, моделировать плиты оболочками №44. Конечный элемент "плита" применяется при 3 типе схемы.

Последний раз редактировалось Saiph, 06.09.2011 в 08:29.
Saiph вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 11:02
#5
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


А как правильнее? Вводить С2 или фиксировать в двух точках?
К примеру, если С2 задать очень малым, чтобы он не оказывал влияние на схему?
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 12:07
1 | #6
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Вводить С2 или фиксировать в двух точках?
Вы о чем вообще? C2 не имеет никакого отношения к закреплению плиты по горизонтали. Куда мир катится...
 
 
Непрочитано 10.09.2011, 21:28
#7
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Вообще пора запретить эти С1 и С2 на законодательном уровне! Чтобы народ не путать. И моделировать основание объемниками.
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 04:59
#8
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Вот же, мне пишут: Надо закрепить плиту как вам и сказали ранее по X и Y, или ввести коэф. С2.

Лично я не понимаю, если я закреплю плиту в двух точках, то это будет сказываться на её работу.
Или закрепить её только по X и Y в двух точках?

ЗЫ SergeyMetallist - где лучше почитать про такого рода моделирование?
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:01
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Вообще пора запретить эти С1 и С2 на законодательном уровне! Чтобы народ не путать. И моделировать основание объемниками.
Offtop: Тем более, что в СП написано о том, что глубину сжимаемой толщи допускается принимать постоянной
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:51
1 | #10
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Сообщение от SergeyMetallist
Вообще пора запретить эти С1 и С2 на законодательном уровне! Чтобы народ не путать. И моделировать основание объемниками.

Offtop: Тем более, что в СП написано о том, что глубину сжимаемой толщи допускается принимать постоянной
Запреты, а тем более в законе, безсловно, будут глупы. Это все равно, что запрещать пользоваться калькулятором, т.к. уже у всех есть компьютеры. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы.
Во всех моделях основания камень претконовения - это Нс. Как ее определить для объемной модели с учетом всех указаний СП (СНиПа)? Пусть и постоянную по площади фундамента. Взять среднюю по всем точкам и по всем комбинациям нагружений? Чем же тогда эта модель будет точнее "клавишной"?
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:19
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Как только я задал С1 для стержней, все прошло. Может быть, тут допустим приём такого плана - назначение очень малых коеффициентов С1 для ребер (например =10), чтобы это не влияло на расчет? Хотя, сейчас проверил - какой бы коефф. пастели не задавал для стержней (10, 10000) - результат схож
Ну еще бы. Вы задали стержням упругий отпор и вниз-вверх и в бок (влева-вправо). Вот это бок (влева-вправо) и создало закрепление системы. А поскольку нагрузки в схеме лишь вертикальные, то и результат схож. При этом все перифирийные узлы получают линейные (X и Y) перемещения, а внутренние узлы нет. И это как понимать?
Стержень на жестких вставках подвешивается к пластине, которая должна иметь мембранную группу усилий (оболочке).
Наложенный коэф. постели С1 на боковую поверхность стержней вызывает эсцентриситет в расчетной схеме, поскольку стержень на жестких вставках, его (С1) нужно убрать. И вообще С1 со стержней уберите.

С2 на закрепления системы не влияет (по крайней мере не должно).

На узел 1 наложите связи X и Y, на узел 2 - Y, на узел 3 - Х.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > фундам. плита с ребрами в скад

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребристая плита перекрытия ребрами вверх odissei22 Конструкции зданий и сооружений 11 05.02.2025 11:10
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Ребристая плита с тремя продольными ребрами newalena Обследование зданий и сооружений 6 02.08.2011 15:18
ФУНД. ПЛИТА ребрами вниз. EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 42 16.12.2009 15:04
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27