фундам. плита с ребрами в скад
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
|
||
Просмотров: 4938
|
|
||||
Хм. Но коеффициент постели С1 был импортирован из кросса по обычной методике, то есть для каждого элемента свой.
Плиту я рассчитывал изначально и не было геом. изменяемости, и только потом возникла надобность в ребрах по бокам. Цитата:
Постпроцессор скада дал армирование 2д.14 внизу и вверху, арбат (сопр. ж/б сечений) с импортом рсу - 2д.6. Правда, там не учитывается Mk Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 29.08.2011 в 05:08. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148
|
Геометрическая изменяемость возникает из-за недостатка закрепления. Плита сделана конечным элементом "плита" имеет три степени свободы, стержни которые заданы конечным элементом "пространственный стержень" - шесть степеней свободы. Поэтому и ругается на геометрическую изменяемость, так как для стержней требуется больше закреплений чем для плиты. Надо закрепить плиту как вам и сказали ранее по X и Y, или ввести коэф. С2.
Правильнее, если работаете с 5 типом схемы, моделировать плиты оболочками №44. Конечный элемент "плита" применяется при 3 типе схемы. Последний раз редактировалось Saiph, 06.09.2011 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
Вот же, мне пишут: Надо закрепить плиту как вам и сказали ранее по X и Y, или ввести коэф. С2.
Лично я не понимаю, если я закреплю плиту в двух точках, то это будет сказываться на её работу. Или закрепить её только по X и Y в двух точках? ЗЫ SergeyMetallist - где лучше почитать про такого рода моделирование? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Во всех моделях основания камень претконовения - это Нс. Как ее определить для объемной модели с учетом всех указаний СП (СНиПа)? Пусть и постоянную по площади фундамента. Взять среднюю по всем точкам и по всем комбинациям нагружений? Чем же тогда эта модель будет точнее "клавишной"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Стержень на жестких вставках подвешивается к пластине, которая должна иметь мембранную группу усилий (оболочке). Наложенный коэф. постели С1 на боковую поверхность стержней вызывает эсцентриситет в расчетной схеме, поскольку стержень на жестких вставках, его (С1) нужно убрать. И вообще С1 со стержней уберите. С2 на закрепления системы не влияет (по крайней мере не должно). На узел 1 наложите связи X и Y, на узел 2 - Y, на узел 3 - Х. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребристая плита перекрытия ребрами вверх | odissei22 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 05.02.2025 11:10 |
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) | GGCAT | Основания и фундаменты | 56 | 19.05.2017 11:25 |
Ребристая плита с тремя продольными ребрами | newalena | Обследование зданий и сооружений | 6 | 02.08.2011 15:18 |
ФУНД. ПЛИТА ребрами вниз. | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 16.12.2009 15:04 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |