Зазор 50мм при стыковке МК по длине. Зачем?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зазор 50мм при стыковке МК по длине. Зачем?

Зазор 50мм при стыковке МК по длине. Зачем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2011, 15:07 #1
Зазор 50мм при стыковке МК по длине. Зачем?
@$K&t[163RUS]
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520

Согласно нормалям стыковки МК по длине с применением накладок предусмотрен зазор в 50мм, для чего?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.jpg
Просмотров: 336
Размер:	19.6 Кб
ID:	65406  

Просмотров: 4502
 
Непрочитано 30.08.2011, 15:23
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Зазор между швами, а не между элементами.Итого: 50+2Кшв
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 15:27
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


maks-ufa, а какой физический смысл при этом преследуется?

Где-то написано, что при этом якобы "уменьшаются сварочные напряжения".

П.С. Такое же решение предусмотрено не только в сварном соединение, но и на болтах! Вопрос открыт.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 30.08.2011 в 15:34.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 15:52
#4
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


@$K&t[163RUS] это Горев стр. 256, есть и в других местах, также эта норма распространяется и на стык поясов ферм см. СНиПII-23-81* п.13.9*
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_2.jpg
Просмотров: 283
Размер:	19.1 Кб
ID:	65409  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 16:09
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11200 тут уже обсуждалось
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 16:10
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


maks-ufa спасибо за ссылку:
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11200 тут уже обсуждалось
Цитата:
Зазор 50 мм для стыка балок делается для ликвидации концентрации напряжений при переходе усилий со сварного шва на накладку. Для этого же в колоннах швы не доводятся до стыка, следовательно зазор делать не надо.
Тогда где связь если соединение на болтах?

SHURF, там немного о другом... меня зазор интересует:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 777.jpg
Просмотров: 223
Размер:	11.3 Кб
ID:	65411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 888.jpg
Просмотров: 218
Размер:	13.8 Кб
ID:	65412  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 18:31
#7
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Если зазор - то нолик лишний. 5-10 мм достаточно
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 19:20
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Если зазор - то нолик лишний. 5-10 мм достаточно
А зачем зазор в 5-10 мм?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 19:44
#9
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


на неточности изготовления. Завалят обрез, скажем, на полмиллиметра (что в пределах допустимых отклонений)... на 6 м (к примеру) длины сколько вылезет перекос, если без зазора? Строго контролируются, в основном, привязки отверстий под болты.

Это позволяет просто отхватить кусок хлыста любой резалкой (хоть плазморезкой, хоть лобзиком) в расчете на зазор 5 мм (теоретический). по факту он может и 4, и 6 мм оказаться - это не важно. Главное, чтоб между осями болтов был размер выдержан в пределах 1-3мм (в зависимости от разности диаметров болта и отверстия, заложенной в проекте), а расстояние от края элемента до оси отверстия становится малозначимым, да и перпендикулярность плоскости реза уходит на второй план.

А вот если стыковать без зазора - то обе плоскости должны быть идеально перпендикулярными, до десятой доли мм... Что практически нереально на подавляющем большинстве заводов.

Offtop: Именно из этих соображений, кстати, в КМД отверстия крайне редко привязываются к обрезному краю деталей. Образмерка (и последующая разметка деталей, а затем - проверка ОТК) должна идти от монтажных осей до осей отверстий. На обрезы же обычно забивают большой высокопрочный болт, внося их в примечания (типа "Все обрезы столько-то мм").

Последний раз редактировалось orehovalexey, 30.08.2011 в 20:09.
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зазор 50мм при стыковке МК по длине. Зачем?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? михалыч25 Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 22:56